Om du skulle ha för högt flöde (litet delta) på varma sidan så hinner nog inte heller VP värma vattnet lika mycket. Det borde innebära att framledningen blir något svalare och att det därmed snabbare uppstår underskott av gradminuter. Har du lågt flöde borde VP hinna värma vattnet lite mer, men i gengäld kyls det mer i radiatorerna = större delta = lägre medeltemp i radiatorerna = sämre värmeavgivning.
jarlen : jag har ju samma problem som dig med mitt 1rörs
Har ett flöde på 960l/tim för att få värme på raddarna. Har då ett delta på 3 gröver pumpen och 12 över radiatorena. Har också då mer eller mindre kortslutningpå 6st raddar.Sätter jag ett delta på 8 över pumpen får jag framledningstempsom vida överstiger börvärdet och bara överdelen på raddarna varma.