Jag är inte säker på att du kan designa bort ljudet innan du har provat listar våra erfarenheter.
Vårt långsmala pannrum är extremt olämpligt ur akustisk synpunkt med en vägg i lättbetong som överför ljud i luft till stomljud i huset. Det hade varit bättre att installera i ett annat rum tex den kvadratiska torkrummet.
Vi hade först en pump med två kolvkompressorer. En mycket bra pump med avancerad styrning. Vi fick från början interferens fenomen med sjungande relativt högfrekvent ljud i huset när båda kompressorerna gick och hörde en hel del lågfrekvent när en kompressor gick. Det kunde vara högre utanför pannrummet .Det var så illa att vi stängde av VP när vi hade middagsgäster....En akustikexpert gav råd som inte fungerade...
Vi fick byta sovrum till dit det lät minst och börja experimentera.
Tre insatser gav mindre ljud upp i huset:
1) Fortlett ljud:
Sylodyn/novibra under fötterna i hörnen. Sylodyn säljs av Richard här på forumet och är det mest effektiva mot vissa frekvenser.
2) silikon i flexslang i cirkel eller u böj till både kalla och varma sidan. i kombination med Armaflex. prova med
http://www.leboab.se/ bara viktigt om du kan höra ljud i element tex med stetoskop. Kolvkompressorer låter mer än scroll.
3)Akustiskt undertak material tex Parafon i på på väggar och i tak. Lätta väggar måste göras tyngre ( puts,dubbelgips eller tung mineralull) eller så får man hindra ljudtrycket att nå fram
Vi provade även vibrationsdämpning i upphängning men jag kan inte säga om det hjälpte.
När vi bytte till nuvarande IVT (som är mkt tystare)så blev det faktiskt värre av sylodynet då det fick pumpen att vibrera mer. Lösningen blev att limma tunga mattor på plåtarna i pumpen och gå tillbaka till stela fötter.
Här anmärkte vår vana installatör att av de 10 EQ line han hade installerat var det här den anläggning som väsnades mest...