Fant litt tilfeldig dette forumet, virker veldig bra. Så nå må også jeg prøve å benytte meg av god ekspertise rundt omkring.

Etter å ha reklarmert på min Panasonic Ne9, ble jeg anbefalt He9-pumpa. Fysj og fysj.. Har bare vært styr med denne. Særdeles ujevn temperatur og ytelse, avisning kontinuerlig, ca 40-50 min mellom hver gang uansett temperatur når det blir noen grader under 0. Og tok opp mot 20 min fra den begynte til den ga varme igjen etterpå. Som primær-varmekilde fører dette til flere graders redusering i innetemp når det blir fra rundt - 10 og kaldere ute.

Det som er bra: Leverandøren kommer og tar Panaen tilbake, så nå skal jeg velge på øverste hylle.

Har lest en del om alle disse, holdt en knapp på Nocriaen, men når jeg leser om avisnings-hyppighet der også, så blir jeg skeptisk.

Hva skal jeg velge?

Skal kanskje komme tilbake med en skisse på hva jeg skal varme opp, men til å starte med: Primært oppvarmings-område, 1. etg, ca 110 kvm. Plassering av VP er mulig i dagligrom, som gjør at luftstrømmen vil drive gjennom hele huset.

2. etg, ca 70 kvm har pr. i dag 2 el-ovner, som tar hånd om oppvarmingen. Trapp til 2. etg er en åpen løsning, som går opp ca midt i 1. etg. Under 1. etg er det en kald kjeller med Siporex-elementer opp mot 1. etg, ingen øvrig isolering.
« Senast ändrad: 02 februari 2010, 22:11:44 av johnny_3x »

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
Har lest en del om alle disse, holdt en knapp på Nocriaen, men når jeg leser om avisnings-hyppighet der også, så blir jeg skeptisk.

Vill du ha garanterat lite/fåtaligt med problem för avfrostningen/avisningen (och även mycket säker värmedrift) bör du välja Mitsubishi.
Men det är ju fler saker som spelar roll än det också förstås.
« Senast ändrad: 02 februari 2010, 21:01:02 av Ubbe0 »
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad mikrei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • If broken it is, fix it you should..
Hej Johnny!,

Själv är jag "första-gångs" ägare av en L/L pump så jag tog tillfället i akt att läsa igenom de forum som fanns inkluderat detta forum i ett par veckor innan jag bestämde mig.

Under den korta tiden som vi haft våran pump, en nocria 14 så har vi haft allt mellan -23 till -3 under en vecka, samt drivor med snöfall och här så har pumpen levererat vad den lovat och lite till.
Jag är som sagt kass på placering, COP, avisning, köldmedia och vad det mer kan vara men som en vanlig användare är jag mer än nöjd.

Mitt tips till dig är att läsa, läsa, läsa på vad som står i forumet, det klimatet och den pumpen som funkar bra hos mig, kanske inte funkar lika bra hos dig,

Lycka till!,

Mvh Micke

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
Tycker Nocrian inte gör annat än att avfrostar, varje timme! Gjort det några veckor nu!
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad kreator

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
samma för min nocria
-14 ute i och den avfrostar efter att ha kört en halvtimme.
Kiruna 160+60kvm sutterängshus
Direktel
FUJITSU NOCRIA 14 LBC

Utloggad mikrei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • If broken it is, fix it you should..
Det kan nog stämma, min avfrostar säkert varje timme också ( inte varje halvtimme dock ).
Den kan egentligen få avfrosta hur mycket den vill, men min inne-termometer vill jag att den ska hålla en jämn temperatur, o det gör den.

En toshiba, eller mitsubishi, eller vad det nu månne vara skulle säkert passa lika bra hos mig, men nu har jag som sagt ingen annan erfarenhet, mer än av nocrian nu då förstås.

Vi har inte haft sånt fint inomhusklimat som vi har nu på många år, sen om det beror på pump-märket ska jag låta vara osagt, men jag är nöjd iallafall.

ha de bäst!,

/ Majk

Utloggad johnny_3x

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
Har lest en del om alle disse, holdt en knapp på Nocriaen, men når jeg leser om avisnings-hyppighet der også, så blir jeg skeptisk.

Vill du ha garanterat lite/fåtaligt med problem för avfrostningen/avisningen (och även mycket säker värmedrift) bör du välja Mitsubishi.
Men det är ju fler saker som spelar roll än det också förstås.

Ja, klart det er... er nettopp der nocriaen fanget min oppmerksomhet. Virker som den har voldsomt gode varme-egenskaper, også langtover på minus 20-tallet. Men helt klart... avisning er ikke alt som teller. Synes også gjennomgangsmodellen som går igjen med Nocria-eiere er at det er mye frem og tilbake med innstilling av bør-verdi og flakt-hastighet.

//JE

Utloggad johnny_3x

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
Hei Mikrei.

Sant som du sier, så lenge pumpen leverer hva den er forespeilet å gjøre, så kan den avise så hyppig som bare det, så lenge det ikke går utover inne-temperaturen.

Når din først aviser, bruker den stort sett like lang tid hver gang den gjør det? Hvor lang tid bruker en avisnings-syklus?

Noen som har tilsvarende erfaringer på mitsubishi el toshiba-pumpene jeg er interessert i?

Fikk forresten opplyst av min potensielle leverandør at han hadde målt utluften på en Nocria-pumpe. Det var -6 ute, flakten på nivå 1, han sa temperaturen lå på hele 69 grader. Er ikke dette vanvittig høyt? Min gamel HE-pumpe kom opp i ca 37 grader rundt denne temp, men obs.. dette var med vifte-hastighet på høyeste.

//JE

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8449
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
Det mÃ¥ste ha varit nÃ¥got fel pÃ¥ din HE9 (soppabrist) om du bara fick 37 grader i utblÃ¥s  vid -6 grader ute !!
Vet i och för sig inte vilken temperatur maskinen hade vid insuget.

Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad johnny_3x

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
Det mÃ¥ste ha varit nÃ¥got fel pÃ¥ din HE9 (soppabrist) om du bara fick 37 grader i utblÃ¥s  vid -6 grader ute !!
Vet i och för sig inte vilken temperatur maskinen hade vid insuget.



Har ikke målt eksakt selv, men at utblåstemperaturen har vært veldig mye høyere tror jeg neppe. Vær obs på at dette var ved full flakthastighet.

Hentet informasjonen fra importøren i Norge. Se link http://webshop.bauer-energi.no/PDF/Varmepumpe_Panasonic_HE9GKE_Kurver.pdf s. 59 her, står det jo svart på hvitt at den aldri vil overstige rundt 41 grader på det beste ved denne hastigheten. Eller er det noe jeg leser feil?

//JE

Utloggad mikrei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • If broken it is, fix it you should..
Hei Mikrei.

Sant som du sier, så lenge pumpen leverer hva den er forespeilet å gjøre, så kan den avise så hyppig som bare det, så lenge det ikke går utover inne-temperaturen.

Når din først aviser, bruker den stort sett like lang tid hver gang den gjør det? Hvor lang tid bruker en avisnings-syklus?

Noen som har tilsvarende erfaringer på mitsubishi el toshiba-pumpene jeg er interessert i?

Fikk forresten opplyst av min potensielle leverandør at han hadde målt utluften på en Nocria-pumpe. Det var -6 ute, flakten på nivå 1, han sa temperaturen lå på hele 69 grader. Er ikke dette vanvittig høyt? Min gamel HE-pumpe kom opp i ca 37 grader rundt denne temp, men obs.. dette var med vifte-hastighet på høyeste.

//JE

Hej!,

Jag mätte idag, och en avisning tog 7 minuter ungefär tills fläkten inne började gå.

Mvh Micke

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8


Fikk forresten opplyst av min potensielle leverandør at han hadde målt utluften på en Nocria-pumpe. Det var -6 ute, flakten på nivå 1, han sa temperaturen lå på hele 69 grader. Er ikke dette vanvittig høyt?
//JE
69 grader är möjlig utblåstemp, men inte så bra för pumpen att gå med så hög kondensering.
Kondensering pÃ¥ 69 grader är =  45.765 Bar och ska den blÃ¥sa ut 69 grader sÃ¥ gÃ¥r den yttligare nÃ¥gra grader högre i kondensering. kanske 50 bar.

En bra länk för att räkna ut temp/tryck på R410A
http://translate.google.se/translate?hl=sv&langpair=en%7Csv&u=http://www.csgnetwork.com/r410apresstempconv.html

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
Det mÃ¥ste ha varit nÃ¥got fel pÃ¥ din HE9 (soppabrist) om du bara fick 37 grader i utblÃ¥s  vid -6 grader ute !!
Vet i och för sig inte vilken temperatur maskinen hade vid insuget.



Har ikke målt eksakt selv, men at utblåstemperaturen har vært veldig mye høyere tror jeg neppe. Vær obs på at dette var ved full flakthastighet.

Hentet informasjonen fra importøren i Norge. Se link http://webshop.bauer-energi.no/PDF/Varmepumpe_Panasonic_HE9GKE_Kurver.pdf s. 59 her, står det jo svart på hvitt at den aldri vil overstige rundt 41 grader på det beste ved denne hastigheten. Eller er det noe jeg leser feil?

//JE

Dessa temperaur/effekt diagram är något av det största skämtet jag har sett.

Inte en chans i världen att GKE presterar detta.
Speciellt som det står rated frequency i toppen.

Hemsnickeri i powerpoint eller taskigt mätlabb hos Pana.

Tomas

Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad johnny_3x

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0


Fikk forresten opplyst av min potensielle leverandør at han hadde målt utluften på en Nocria-pumpe. Det var -6 ute, flakten på nivå 1, han sa temperaturen lå på hele 69 grader. Er ikke dette vanvittig høyt? Min gamel HE-pumpe kom opp i ca 37 grader rundt denne temp, men obs.. dette var med vifte-hastighet på høyeste.

//JE


Hei igjen Mikrei.

Har du målt hvilken temp utblåsnings-luften inne har? Dette jeg har referert til over her, ser det ut til å stemme?

//JE

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!