Jag har en VVM 300 och en Fighter 2025-6, som fungerat i många år, men idag går inte Fighter 2025 igång.
Meny 5.2 säger Driftstatus Varm Luft, och undermenyn att den är stoppad och 0 minuter till start. Även om jag startar om Värmepannan så kommer den till detta läge efter nerräkning av startid för värmepumpen. Är det någon som vet om "Varm Luft" är ett felmeddelande från pumpen? Hittar ingen information om vad Driftstatus kan ha för meddelanden. Eller någon som har förslag på vad man kan göra? Jag ser inga driftsfelmeddelanden i 1.0 menyn.
-
Kolla av temperaturerna i menyerna 4.0 och 5.9, de borde visa hyfsat lika?
-
4.0 visar -3.3 och 5.9 visar utetemperatur 74.9 !!!! Vad kan det vara som behöver åtgärdas, värmepumpens utetemperatur visar helt fel!
-
Kolla av temperaturerna i menyerna 4.0 och 5.9, de borde visa hyfsat lika?
4.0 visar -3.3 och 5.9 visar utetemperatur 74.9 !!!! Vad kan det vara som behöver åtgärdas, värmepumpens utetemperatur visar helt fel!
-
Utegivaren i 2025 måste bytas (nr 15 i manualen), den sitter nånstans på undersidan av utedelen (till höger framifrån).
-
Utegivaren i 2025 måste bytas (nr 15 i manualen), den sitter nånstans på undersidan av utedelen (till höger framifrån).
Nu är utegivaren bytt och det fungerar! Det hade bildats i i behållaren och givaren var skadad!
Tack för hjälpen!