Men det heter frikyla dvs när man väl har tagit investeringen så ska det vara nästan gratis.....jag körde en gång i tiden ner överskottet ifrån solvärmen i hålet via växlare och trots att det gick ibland 60C ner från taket så kom 20 C ut med relativt små pumpar.Om man blir sittande med en hög inne temp efter att ha lagt ner tid o pengar samt har i värsta fall effekten 2x150 till 2x 200w pumpar + 4 konvektorer på sa =500W att betala el för blir man inte så glad.Det är då frun säger -I told you so.
Det här med dimensionering av pumpen handlar ju väldigt mycket om att minimera elförbrukningen för frikylan. Efter att ha räknat lite utifrån dokumentet jag länkade till tidigare så lutar det åt en Wilo Yonos Pico med maxeffekt 20W! Ska kontrollräkna en gång till men det verkar som att jag klarar mig med det på konvektorsidan om jag dimensionerar rören hyggligt rätt.
Efter att ha räknat lite utifrån dokumentet jag länkade till tidigare så lutar det åt en Wilo Yonos Pico med maxeffekt 20W! Ska kontrollräkna en gång till men det verkar som att jag klarar mig med det på konvektorsidan om jag dimensionerar rören hyggligt rätt.
En sån cp har jag till vent återvinningen cirkulerar brine genom 180 meters borra samt själva agget med drygt 14 liter min och då drar den 10 watt.
Och vad är ditt budskap? Att du tror det kommer fungera utmärkt för den att cirkulera 4ggr så mycket vatten i 4 konvektorer med ett tryckfall på 15-30 kPa?Om lilla konvektor behöver 500 l/h och stora 1000 l/h så kommer pumpen få pumpa 3000 l/h. Tittar man då på en Yonos 1-6 så klarar den inte mer än 1.5 meter tryck med det flödet och drar 30W.Det är dumt att underdimensionera pumpen så kraftigt, speciellt som det finns fina pumpar som inte drar speciellt mycket mer för samma arbete, men klarar större flöde och tryck också.
Vet inte riktigt vad det är för magi du tänker utföra för att få tryckfallet över konvektorerna att minska. De har ju ett specifikt flöde och tryckfall och det minskar ju inte för att du parallellkopplar dem. Det enda som gör att tryckfallet minskar är om du stryper flöde.
Vad gäller Hastings kommentar om vvx så är det nonsens. Det fungerar utmärkt, bara man dimensionerar tillräckligt.
Till frikyla bör inte strömförbrukningen på cp vara avgörande för det blir väl normalt inte så många dagar per år den är i drift.