"Ja funktionen är ju densamma men ingen firma ta på sig det för det är inte fackmannamässigt. Ska ju vara viss klassning på propan maskiner. Inte så kul om något händer"
Det är lika mycket eller lite fackmannamässigt som ett byte till ett annat köldmedie, fyllnadsmängden blir så liten så du aldrig kommer upp i någon högre skyddsklass, och värmepumpen är ju inte tänkt från början att gå med det köldmediet som du konverterar till så alla överensstämmelsedokument från fabrikanten blir ju ogiltiga hursomhelst.
Kylbranschen är lite för konservativ för att ta till sig nya rön och lägger ofta ner mer tid på att hitta fel än att lära sig en ny teknik (för det är ju främst vid stora fyllningar och vid service som reglerna skiljer sig lite)
Nu rör det sig alltid om värmepumpar som kanske har några års livslängd kvar men har blivit gastomma och att då kosta på en sköljning, oljebyte, expansionsventilbyte och konvertering till tex R407 för att förlänga livslängden några år är oftast inte intressant.
Men en snabb konvertering till R290 kostar inte mycket och kunden har köpt sig lite tid att titta på ett nytt värmesystem