Skrivet av: JonasE skrivet 04 oktober 2004, 11:44:59
Stiebel Eltron skriver följande om sin vatten/luft vp:

WPL 10 är en effektiv och ekonomisk värme-lösning för villaägare. WPL 10 tar energi från uteluften ned till -18 °C och omvandlar den till maximalt 65 °C varmt vatten för värmeelement eller vattenburen golvvärme och varmvatten.


Fråga:
Har dom något unikt eftersom alla andra (vad jag sett) Luft/vatten system går ner till -10 grader och Stiebel Eltron utlovar ner till -18 grader?

Framledningstemperatur på 65 grader då det är -15 grader ute ska ge en COP på 2,1 enligt deras data, kan det stämma? Se länk:

http://www.stiebel-eltron.se/products/products.asp?index=15&subIndex=30

Om datan stämmer verkar detta vara en klart intressant produkt! Men som vanligt är jag skeptisk och frågar er andra vad ni tror om dessa siffror...

Mvh
//Jonas
Titel: Re:Glädjesiffror eller "på riktigt"?
Skrivet av: JonasE skrivet 04 oktober 2004, 11:49:15
Såg fel...COP'en är 1,4 vid -15 grader ute och 65 grader i framlednings temperatur!
Titel: Re:Glädjesiffror eller "på riktigt"?
Skrivet av: admin skrivet 04 oktober 2004, 12:44:18
Verkar vara en vettig produkt, verkningsgraden är 1.7 vid -15/50 grader, kanske en vanligare framledningstemp än 65 grader vid -15 ute...

Som alltid är det luftvärmepumparnas låga verkningsgrad vid låga utetemperaturer som är dess akilleshäl, denna ger dock någon uteffekt trots riktigt låga temperaturer, bra!

Mera sånt vill vi se, eller hur?
Titel: Re:Glädjesiffror eller "på riktigt"?
Skrivet av: JonasE skrivet 04 oktober 2004, 12:57:24
Jajamensan! Mer sånt!!  :D

Ser att Stiebel kör med R290 som köldmedel, dom andra oftast R407C, vad är skillnaden, nackdelar m.m.?


Mvh
//Jonas
Titel: Re:Glädjesiffror eller "på riktigt"?
Skrivet av: JonasE skrivet 04 oktober 2004, 13:35:08
Ska det vara så svårt för leverantörerna att speca sina produkter med siffror som går att jämföra på ett lätt sätt?
Dom flesta framställer sin COP vid värden som inte går att jämföra med andra produkter...HMM, kan det finnas någon tanke bakom detta fenomen?

Ska det vara så svårt att speca siffror som är konsument vänliga och som gör det lätt att jämföra produkt mot produkt?
Har ingen större lust att behöva leka dektektiv för att kunna jämföra Nibe, CTC, Thermia, IVT m.m. mot varandra.

Snälla Generalagenter, speca era siffror lika!!  >:(
Titel: Re:Glädjesiffror eller "på riktigt"?
Skrivet av: admin skrivet 04 oktober 2004, 16:00:03
Effektdiagram som redovisade:

För berg/markvärmepumpar följande.

För luft/vatten-värmepumpar borde det anges följande.

Om dessa rutiner infördes när det gäller redivisningen av verkningsgraden skulle det bli så mycket lättare för oss konsumenter att välja, men det är klart - man kan ju förstå att de tillverkare som inte har något att skryta med drar sig för att rdovisa sina siffror på ett för allmänheten jämförelsebart sätt.
Titel: Re:Glädjesiffror eller "på riktigt"?
Skrivet av: Sture skrivet 04 oktober 2004, 20:15:58
Är Stiebelpumpen unik eftersom den verkar ner till -18?


Ingalunda, utanför mitt hus står en Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983. Den tuffar fortfarande på. Pumpen går ner till -16, då frysskyddstermostaten stoppar kompressorn. När temperaturen stigit till -14 återstartar kompressorn.

Några COP-värden beräknade av kommunens energirådgivare 1983 enl VVS-handboken vid 55 grader utg vattentemp:

+20/2,68
+15/2,68
+10/2,53
+5/2,39
+-0/2,0
-5/1,81
-10/1,7
-15/1,65

Så nog kan Stiebels uppgifter vara riktiga, utvecklingen även på pumpsidan måste väl ha gått framåt något sen 1983.