Titel: IVT HE Greenline C6 - Högt tryck i värmesystemet
Skrivet av: TGreen80 skrivet 02 december 2015, 22:43:41
Hej,

Har en IVT HE Greenline C6 med en tillhörande DVB 200 FC varmvattenberedare som är strax över 6 år gamla.

Har nu fått problem med att trycket går upp i värmesystemet så att  expansionskärlet löser ut (>1,5 bar). Det har varit en rörmokare här som har pumpat ut luft från expansionskärlet samt bytt påfyllnadsventilen. Nu verkar det som att trycket inte når upp till 1,5 bar längre utan stiger från 1 bar till ca 1,25 bar. Dock så droppar det ständigt vatten från mynningen på dräneringsröret på kärlet. I runda slängar blir det runt 5 dl på 8 timmar.

Har ni några tips på vad felet kan vara?

Mvh.
Tony
Titel: SV: IVT HE Greenline C6 - Högt tryck i värmesystemet
Skrivet av: tipo874 skrivet 03 december 2015, 03:23:57
Stäng av inkommande vatten och se om det slutar. I så fall har du endera en läckande påfyllningsventil eller läcka i dubbelmanteln i beredaren.
Titel: SV: IVT HE Greenline C6 - Högt tryck i värmesystemet
Skrivet av: Carl N skrivet 03 december 2015, 17:13:32
Det brukar sitta en ventil på inkommande vatten till VVB, fast sitter påfyllningsventilen på varmvattnet så spelar det ingen roll om du stänger denna eller vid vattenmätaren.
Titel: SV: IVT HE Greenline C6 - Högt tryck i värmesystemet
Skrivet av: TGreen80 skrivet 03 december 2015, 17:21:13
Jag testade att stänga inkommande vatten till huset. Då gick inte trycket upp. Påfyllningsventilen sitter på varmvattnet och är nybytt. Är med all säkerhet läckage i dubbelmanteln då?
Titel: SV: IVT HE Greenline C6 - Högt tryck i värmesystemet
Skrivet av: Carl N skrivet 04 december 2015, 11:37:38
Jag testade att stänga inkommande vatten till huset. Då gick inte trycket upp. Påfyllningsventilen sitter på varmvattnet och är nybytt. Är med all säkerhet läckage i dubbelmanteln då?

Troligen, att en nybytt påfyllningsventil läcker är ovanligt, fast man kan aldrig vara 100% säker.
Fast eftersom du hade problemet redan innan ventilen byttes så är det nog så att VVB:n läcker genom.  :'(
Titel: SV: IVT HE Greenline C6 - Högt tryck i värmesystemet
Skrivet av: tipo874 skrivet 04 december 2015, 12:46:44
Om du har plats kan du ju sätta in en separat VVB.

Och om man vill gå all-in kan man ju koppla den gamla VVB:n som volymtank. Om man kopplar beredaren och manteln i serie kan man ju utnyttja hela volymen. Där spelar det ju heller ingen roll om det läcker mellan manteln och beredaren. :)