Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 03 december 2009, 20:52:49 »

Jag syftade mest på tootto  a:gl
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 03 december 2009, 20:08:58 »

Mitt hus är från 1967 och då räknade man med ca 3m3 olja för uppvärmning så visst är det dåligt isolerat.

När jag sedan skulle installera värmepump år 2000 så var mantrat att pumpen absolut inte skulle vara överdimensionerad för att många starter skulle snabbt ta död på pumpen. Pumpen går väl ner till ca - 4grader sedan börjar eltillskottet. Å andra sidan så kostade pump coh instalaltion bara 92 000 kr så det är inbesparat för länge sedan. Räknade på att om jag taget en större pump och borra djupare så tar det ca 10 år att tjäna in pengarna på mindre tillsatsel.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 03 december 2009, 19:16:18 »

Det är inte så att du har ett dåligt isolerat hus?
Skrivet av: Apan
« skrivet: 03 december 2009, 19:03:15 »

Är det för små pumpar eller för dåligt hål? Min kusin har borrat, huset byggt på -80 talet, klarar till -16 utan tillskott, samt vet de sim har Tom jordvärme och bor i västerbottensgård och klar -15 minus utan tillskott..

/A.
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 03 december 2009, 18:31:43 »

Mitt rekord för några år sedan är nästan tre veckor i sträck. Då gick också elpatronen ca 6 timmar/dag
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 03 december 2009, 16:18:49 »

Nämnas bör att huset är byggt på 1900 talet

1900-talet var långt...

Du kanske skulle ta och läsa av dina temperaturer, in och ut på varma respektive kalla sidan. Gör det när pumpen gått på värmeproduktion ett tag och temperaturerna stabiliserat sig. Gör ett inlägg och skriv avläsningarna här. Utifrån de värdena kan man avgöra om radiatorerna är vettiga och om borrhålet räcker.

Två timmar drift i sträck är inget att bekymra sig om, när det blir riktigt kall går min typ två veckor i sträck.



Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 december 2009, 10:48:22 »

Hej.
Har en ivt greenline 9kW pump med inbyggd VV-beredare När jag jämför med andra så drar våra 33% mer ström om året dvs rubt 18000kW ,inklusive hushållsel pkå kank´ske 7-8000 kW. Nu på vintern går den förjämnan och att värma upp returvattnet GT1 tar en evighet. Nämnas bör att huset är byggt på 1900 talet, en byggyta på ca 120kvm, det går två rör till varje element på övervåningen, dvs ett rör till och ett i ifrån. Huset står på torpargund och elementrören går i blindbotten.  Pumpen har gått på tillskott i ca 5% och 75% av dessa går till VP. Borrhålet ska vara 170m  aktivt.Pumpen har idag 2/12-09 gått ca 2h i sträck. Utetemp är nu ca -6. Inställning på värme..grov 5.5 och fin 0.4.
har så kallade panelradiatorer (MP) från 1940 talet.


Lite frågor :

1. Är rörsystemet optimalt för bergvärme... Är radiatorerna optimala?

Rörsystemet är det nog inget problem med. Radiatorerna frågetecken. Kurva 5.5 är högt, det betyder att radiatorerna behöver ovanligt varmt vatten för att hålla värmen och det kräver mer el till pumpen.

Citera
2. Kan borrhålet vara dåligt..vi fick fylla i vatten i det i samband med installatioen?
Det var likadant med mitt och det fungerar utmärkt. Att man får fylla på vatten betyder bara att hålet är tätt och inte skulle fungera som brunn men som bergvärmeborrhål är det inga problem.

Citera
4. Hur många starter per dygn ska pumpen göra.. tyckere inte den vilar något nu på höst/vinter?
Det beror på husets värmebehov i förhållande till pumpens effekt,  antalet liter radiatorvatten per kW pumpeffekt och inställd kopplingsdifferens. Svårt att säga något generellt.

Citera
5. Kan man sänka tillskottet från 9kW till 6kW, och vilken efffekt skulle detta få?
Förmodligen ingen alls, 9 kW lär aldrig behöva kopplas in. Leveransinställningen är 6 kW, är det verkligen så att pumpen är omställd till 9 kW?

Citera
6. Kan man optimera systemet så att det blir billigare?
Troligen. Kontrollera att radiatorutloppet är svalare än inloppet så att det inte finns radiatorer som kortsluter systemet. Det är lite konstigt att det behövs så hög värmekurva. Är radiatorerna från 40-talet borde systemet vara byggt för självcirkulation och då brukar det krävas 55 grader fram när det är som kallast ute. Det motsvarar inställning i området 4.0 - 4.5 på värmekurvan.

Skrivet av: srick
« skrivet: 03 december 2009, 10:19:51 »

Sant! Men kommer VP att förstå det och sluta producera radiatorvatten eller kommer den köra på tills önskad framledningstemp uppnåtts?
Skrivet av: mickemolle
« skrivet: 03 december 2009, 09:04:11 »

Srick,

om växelventilen skulle läcka så skulle man se det på tempgivaren för varmvattnet. varmvattentempen skall ju i alla fall inte stiga när vp genererar radiatorvärme.

Mickemolle
Skrivet av: srick
« skrivet: 03 december 2009, 08:59:56 »

120kvm, 9kW och 170m och du har en förbrukning på 10000 kWh för bara VP?

En sak du kan börja med är att ställa upp tillskottstimern från 60min till något bättre högre värde (300min), då slår inte tillskottet till så fort och du kanske får lite billigare drift.

Mer om ditt system.. hur många liter rymmer ditt radiatorsystem tror du? Har du acktank?

Om jag ska skjuta från höften har jag för mig att jag läst något om att kärvande växelventiler ev kan göra att värmepumpen inte producerar värme som den tror utan egentligen varmvatten, och därför går den väldigt väldigt länge innan tempen på radiatorsystemet gått upp. Men det är en gissning från min sida, någon mer lärd person kan säkert bekräfta/dementera detta..?
Skrivet av: Apan
« skrivet: 02 december 2009, 20:39:15 »

Drar inte mindre Ström om du sänker elpatronen, tar bara längre tid, finns säkert mycket att justera in och optimera, göra värmeinjustering brukat öka delta T, samt jämnare värme.
Skrivet av: tootto
« skrivet: 02 december 2009, 18:55:20 »

Hej.
Har en ivt greenline 9kW pump med inbyggd VV-beredare När jag jämför med andra så drar våra 33% mer ström om året dvs rubt 18000kW ,inklusive hushållsel pkå kank´ske 7-8000 kW. Nu på vintern går den förjämnan och att värma upp returvattnet GT1 tar en evighet. Nämnas bör att huset är byggt på 1900 talet, en byggyta på ca 120kvm, det går två rör till varje element på övervåningen, dvs ett rör till och ett i ifrån. Huset står på torpargund och elementrören går i blindbotten.  Pumpen har gått på tillskott i ca 5% och 75% av dessa går till VP. Borrhålet ska vara 170m  aktivt.Pumpen har idag 2/12-09 gått ca 2h i sträck. Utetemp är nu ca -6. Inställning på värme..grov 5.5 och fin 0.4.
har så kallade panelradiatorer (MP) från 1940 talet.


Lite frågor :

1. Är rörsystemet optimalt för bergvärme... Är radiatorerna optimala?

2. Kan borrhålet vara dåligt..vi fick fylla i vatten i det i samband med installatioen?

3. Kan konvektorelement sänka energiförbrukningen.

4. Hur många starter per dygn ska pumpen göra.. tyckere inte den vilar något nu på höst/vinter?

5. Kan man sänka tillskottet från 9kW till 6kW, och vilken efffekt skulle detta få?

6. Kan man optimera systemet så att det blir billigare?

Fler frågor kommer säkert