Är inne i utvärderingsfasen av offerter för att installera bergvärme. Bor i 1½-plans villa i Småland och förbrukar 20000kWh (inkl HH) el och 1 kbm olja. Har bl a offert på en IVT HT+ C9 där de räknat på 170 m hål (160 m aktivt). Räcker detta?
va har du skrivit rätt?20 000kWh inklusive hushåls el. det blir ju bara ca 15kWh för värme & varmvatten. då borde du ju klara dig med en 6:kW pump & 100m borraeller ska du värma mer yta & varmvare temp?fattar ingen ting
Då är den rekommenderade VP:n ganska kraftig skulle jag säga.
... men kolla för guds skull om ditt radiatorsystem kan ta hand om 9kW utan att pasera 55 grader
Har idag en framledningstemperatur kring 60 grader då utetemperaturen är -20.Ska jag tolka inläggen så, att det inte är för dåligt med 160 m aktivt djup till pumpen på 9kW utan att jag kommer att få ett system som fungerar tillsammans?
Lägg alltid på 20m på det offererade djupet. Dock hävdar jag fortfarande att det är en häftig VP för drygt 22,000 kWh i nettoenergi. Jag vet att du ska bygga ut en del men du har definitivt en rejäl marginal. Hur lång återbetalningstid på investeringen räknar du med?
Citat från: Ekke Boo skrivet 18 mars 2006, 22:37:50Lägg alltid på 20m på det offererade djupet. Dock hävdar jag fortfarande att det är en häftig VP för drygt 22,000 kWh i nettoenergi. Jag vet att du ska bygga ut en del men du har definitivt en rejäl marginal. Hur lång återbetalningstid på investeringen räknar du med?Har han högtemp system så är inte pumpen så stor som det låter, den tappar ju kraftigt i dom övre regionerna. 9kW ger den väll vid 35 ºCmen som sagt så är det inte lönsamt med bergvärme i högtempsystem