Skrivet av: Carl N
« skrivet: 20 mars 2024, 11:14:11 »

A1 på Thermia G2 och G3 är fabriksinställd på integral start -150  detta är att kunna utnyttja HGW tekniken.
A1 kan flyttas till min -250

Detta var en nyhet för mig, trodde de hade samma för alla modeller.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 19 mars 2024, 11:38:52 »

Jag har nu två starter per dygn, en startar mellan ca 23-07 (billig energi) och den andra 13-16 (för vv och lite värme samt solcellenergi). Jo inomhustempen ändrar nog, men är ofta bara kallt på natten nu och flera + på dagen så fungerar hyfsat
Skrivet av: Dymo450
« skrivet: 19 mars 2024, 10:29:55 »

A1 på Thermia G2 och G3 är fabriksinställd på integral start -150  detta är att kunna utnyttja HGW tekniken.
A1 kan flyttas till min -250
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 19 mars 2024, 09:10:57 »

Det är ju integral A1 som man kan pilla med.
Det skulle dock vara bra att kolla upp temperaturerna Framledning/Retur när kompressorn värmer huset?
Väldigt höga tempdiffar ger detta symptom.
Men om diffen är normal, ca 8 C, så kan du ändra integral A1 till t ex -100 och se vad det ger?
Om du ändrar till ett värde under -100 (större minustal) så bör man även justera A2 till 6 x A1.
Skrivet av: busaheppe
« skrivet: 19 mars 2024, 01:30:58 »

Hej!

Hur normalt är det med så många av och påslag på ett dygn? Finns det något sätt att tweaka inställningarna, så att det går längre tid mellan alla påslag? Öka tempintervall eller något annat. Förutsättningar är Optimum G3 med 150kvm golvvärme. Men har även en slinga som går till garaget (42kvm) där en gammal innerdel till en LVP blåser lite värme från golvvärmevattnet. Kör kurva 30 just nu. Har en extra tank som BVP jobbar mot.

Vad kan jag göra för att få färre av/på under dygnet?

Bifogar bild på hur det ser ut.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!