Min Altherma från 2008 (Ute: ERHQ008A, Inne: EKHNH008AA6WN) producerade idag varm framledningstemp vilket ledde till onödigt varmt inne och när jag kollade vad den tyckte om utetempen sa den -9 trots att det är ca +3 ute. Utedelen igenisad.

Jag har haft detta tidigare för några år sedan och då byttes något sensorkoppel i utedel så min fråga är om det är det man ska misstänka nu igen eller om det kan vara något annat (som jag själv skulle kunna åtgärda)?

Uppvärming med Daikin Altherma Top Grade
Ute: EPRA16DAW1, Inne: ETVH16S23DA9W

(2008 - 2020: Ute: ERHQ008A, Inne: EKHNH008AA6WN, VVB: EKHWS300A)

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Igenisad utedel vid +3, pumpen säger -9
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2020, 21:39:11 »
Det låter som om din utomhusgivare som finns på baksidan av maskinen ligger an mot växlaren. Prova att dra ut den så den kommer fri. Om det inte hjälper måste givarna i utomhusenheten bytas ut.

Mvh
D

Utloggad Prosit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Igenisad utedel vid +3, pumpen säger -9
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2020, 22:48:58 »
Ok, ska se om jag kan få ut den lite.

Det har dock funkat utan problem i 4-5 år sedan givarna byttes och maskinen är skyddad av ett träskydd så jag vet inte hur givarens läge skulle kunna ändrats.
Uppvärming med Daikin Altherma Top Grade
Ute: EPRA16DAW1, Inne: ETVH16S23DA9W

(2008 - 2020: Ute: ERHQ008A, Inne: EKHNH008AA6WN, VVB: EKHWS300A)

Utloggad Prosit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Igenisad utedel vid +3, pumpen säger -9
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2020, 08:54:45 »
Jag vinklade ut givaren lite igår kväll, den låg mot is innan. Nu visar givaren mer rätt temperatur men utedelen har en hel del is på sig ändå.

Jag kollade nu på morgonen och pumpen visar +2 vilket är ungefär rätt, andra termometrar säger ca +3/+3.5.

MEN:
Några minuter efter en avfrostningscykel är det en hel del is på utedelen. Se bild.

Under avfrostningen var det frost på det tunna köldmedieröret (en kort bit saknar isolering där det ansluter mot värmepumpens rör) inomhus - är det normalt?

Jag kollade när det här hände senast och det var först i april 2013, sedan igen i oktober 2013 och då byttes givarna i utedelen.
« Senast ändrad: 10 januari 2020, 09:13:43 av Prosit »
Uppvärming med Daikin Altherma Top Grade
Ute: EPRA16DAW1, Inne: ETVH16S23DA9W

(2008 - 2020: Ute: ERHQ008A, Inne: EKHNH008AA6WN, VVB: EKHWS300A)

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Igenisad utedel vid +3, pumpen säger -9
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2020, 11:27:06 »
Stäng av maskinen och avisa den ordentligt (helt is fri) med varmvatten. Om den ojämna påisningen återkommer, be en tekniker kontrollera köldmediefyllnaden.

Mvh
D

Utloggad Prosit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Igenisad utedel vid +3, pumpen säger -9
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2020, 20:46:10 »
Stäng av maskinen och avisa den ordentligt (helt is fri) med varmvatten. Om den ojämna påisningen återkommer, be en tekniker kontrollera köldmediefyllnaden.

Mvh
D

Jag avisade den för ca 2 timmar sedan, det var is rakt igenom värmeväxlaren så det gick åt mycket varmvatten...

Nu har den kört i knappt två timmar och so far so good, men vi får väl se imrgon.

Jag har en märklig lukt i utrymmet innedelen står som jag misstänker kommer från värmepumpen - luktar köldmediet som används i den här maskinen något? Det är svårt att beskriva lukten, jag kan inte relatera den till någon annan doft.

Eller kan något annat i innedelen släppa ifrån sig lukt plötsligt efter 11 år?
« Senast ändrad: 10 januari 2020, 22:32:50 av Prosit »
Uppvärming med Daikin Altherma Top Grade
Ute: EPRA16DAW1, Inne: ETVH16S23DA9W

(2008 - 2020: Ute: ERHQ008A, Inne: EKHNH008AA6WN, VVB: EKHWS300A)

Utloggad Prosit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Igenisad utedel vid +3, pumpen säger -9
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2020, 09:05:57 »
Än så länge funkar det bra - men lukten i utrymmet oroar mig så jag gjorde en separat tråd om det.
Uppvärming med Daikin Altherma Top Grade
Ute: EPRA16DAW1, Inne: ETVH16S23DA9W

(2008 - 2020: Ute: ERHQ008A, Inne: EKHNH008AA6WN, VVB: EKHWS300A)

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Igenisad utedel vid +3, pumpen säger -9
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2020, 10:40:13 »
Än så länge funkar det bra - men lukten i utrymmet oroar mig så jag gjorde en separat tråd om det.

R410A luktar lite sött, som glykol i bilen ungefär.
Du kan ha frusit sönder växlaren i inomhusenheten vid avfrostning, därav din ojämna påisning på utedelen.
Kan ske om flödet över växlaren är för lågt eller om temperaturen på vattnet är för låg.

Mvh
D

Utloggad Prosit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Igenisad utedel vid +3, pumpen säger -9
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2020, 11:20:46 »
Jag var precis ute och kollade utedelen och det bar 1-2 cm is i ränder där rören går (antar jag), se bild.

Jag känner samma lukt (men svagare) vid utedel, den sida anslutningarna är på.

När den producerar varmvatten går tempen bara upp till 43-45 grader just nu, i mitten av december var det kanske 52-55. Inget bra tecken antar jag.

Vad bör jag göra? Bara ringa tekniker?


Uppvärming med Daikin Altherma Top Grade
Ute: EPRA16DAW1, Inne: ETVH16S23DA9W

(2008 - 2020: Ute: ERHQ008A, Inne: EKHNH008AA6WN, VVB: EKHWS300A)

Utloggad Prosit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Igenisad utedel vid +3, pumpen säger -9
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2020, 11:25:22 »
Här är en bild på mina temperaturer, blå kurva är framledning. 8:e januari hände något och utegivaren gav fel temp då den satt i is och framledningen skenade.

Topparna för temperaturen är i verkligheten något högre än de är med denna utzoomning, Grafana verkar filtrera på nåt sätt...
Uppvärming med Daikin Altherma Top Grade
Ute: EPRA16DAW1, Inne: ETVH16S23DA9W

(2008 - 2020: Ute: ERHQ008A, Inne: EKHNH008AA6WN, VVB: EKHWS300A)

Utloggad Thompa71

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 609
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installatör/servicetekniker luft/luft
SV: Igenisad utedel vid +3, pumpen säger -9
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2020, 12:09:34 »
Brist på köldmedel eller expantionsventil som inte öppnar som den ska. Båda felen ger kraftigt randiga batterier (flänsar på utedel) vid värmedrift. Blir nog att ringa in en tekniker för felsökning. Skicka med bilderna du har.

Utloggad Prosit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Igenisad utedel vid +3, pumpen säger -9
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2020, 15:40:07 »
Tekniker på plats, han möttes av felkod U0 (tror jag han sa), det var i alla fall något som betyder brist på köldmedium - vilket verkar naturligt om den läcker som ett såll.

Han hittar ingen läcka inomhus men har monterat ner utedelen och konstaterar att ”allt” är sönderrostat efter 11 år.

Hans personliga åsikt är att den inte är värd att reparera pga sin ålder.

Oklart om det här kan täckas av försäkring (jag har även Arctics trygghetsförsäkring).

Maskinen ställs om till att bara köra elpatron för nu.

Kanske borde jag försöka hitta en produkt som klarar av att stå ute?
Uppvärming med Daikin Altherma Top Grade
Ute: EPRA16DAW1, Inne: ETVH16S23DA9W

(2008 - 2020: Ute: ERHQ008A, Inne: EKHNH008AA6WN, VVB: EKHWS300A)

Utloggad Krtek

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Igenisad utedel vid +3, pumpen säger -9
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2020, 15:53:06 »
Det ser onekligen ganska dåligt ut då man tittar under kåpan. Skulle nog knappast själv försöka mig på en reparation heller.

Var nånstans står pumpen då den rostar så där, är det fuktigt havsklimat med slt luft eller vad kan det annars vara som resulterar i en sån där korrosion? Nån form av galvaniska krypströmmar?
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år

aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1

Utloggad Prosit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Igenisad utedel vid +3, pumpen säger -9
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2020, 16:10:57 »
Pumpen sitter på östervägg på ett tegelhus i Kullavik strax söder om Göteborg. Det är några kilometer till havet.

Visst, det är fuktigt ganska stora delar av året, men det är ganska sällan så att det är mycket salt i luften.

Jag ska inte reparera själv utan frågan är om det är värt att göra något alls.
« Senast ändrad: 18 januari 2020, 13:35:12 av Prosit »
Uppvärming med Daikin Altherma Top Grade
Ute: EPRA16DAW1, Inne: ETVH16S23DA9W

(2008 - 2020: Ute: ERHQ008A, Inne: EKHNH008AA6WN, VVB: EKHWS300A)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!