Har en bekant som har problem med att pumpen stänger av trots att det inte är speciellt kallt. En nyligen installerad EcoAir107 med EcoEl1550
Den larmar inte heller för nåt som jag förstått det.
Däremot när jag var där och kollade så verkar VP-in och VP-ut följas åt och att VP-in värdet låg relativt högt (c:a 44-46) och om jag förstår rätt så stänger pumpen om VP-in är för högt.
Men vad kan det bero på att VP-in är för högt? Felkoppling?
Vad kan det bero på att VP-in och VP-ut följs åt? Tydligen är brukar diffen ligga på c.a 2-3 grader. Låter lite tycker jag. Jag har själv en diff på c:a 9 grader vid -5.
Att pumpen stänger in pga hög VP-IN är helt normalt. Vid 48 grader stänger den ner. Är det kallare än -7 så stänger den vid lägre temp än 48. Vid -15 vid 43 grader. Vid tex en 55-graders körning så stoppar den nästan alltid pga hög VP-IN.
VP-IN och VP-UT följs åt, diffen på en 107a ligger mellan 3-5 grader beroende av utetemp
"Men vad kan det bero på att VP-in är för högt? Felkoppling? " Det kan finnas nån radiator som kortsluter din krets och skickar tillbaka mycket varrmt radiatorvatten till ecoel, det vattnet åker sen in i ecoair som VP-IN, men ju högre framledning du behöver desto högre värde får du på VP-IN.