Författare Ämne: Fallande tryck Diplomat Optimum 12  (läst 10060 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad pumpen033

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Fallande tryck Diplomat Optimum 12
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2011, 23:39:46 »
Det jag gjort sedan det "fungerar" är att strypa ett element som var lite konstigt när vi flyttade in.
(Ser inga tecken på att det läcker där)

Och jag stängde även av pumpen i ca 4 h för att sedan lufta och starta.
Jag luftade endast det högsta elementet och det kom vatten direkt.

Sedan dess har som sagt trycket legat stabilt.

Funderar på att öppna elementet jag stängde om några dagar för att se vad som händer.
Ska jag isf lufta det först?

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Fallande tryck Diplomat Optimum 12
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2011, 00:13:47 »
Hej du lufta när elementet blir varmt.Men det viktigaste är att du vet att alla element är öppna för fullt.Har du trimmat in dina element
någon gång?
Troligtvis har du en liten läcka någonstans,När ditt system blir varmare så ökar trycket på ditt system och det är då det läcker ut luft.
Om det sitter inne i vp eller ute i elementen svårt att svara på men börja känna runt termostater och vid luftnipplar.
Hade du inge avrinningsrör från exp.kärlet? tillgång till golvbrunn?
« Senast ändrad: 13 januari 2011, 00:30:39 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Fallande tryck Diplomat Optimum 12
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2011, 07:50:19 »
Det jag gjort sedan det "fungerar" är att strypa ett element som var lite konstigt när vi flyttade in.
(Ser inga tecken på att det läcker där)

Och jag stängde även av pumpen i ca 4 h för att sedan lufta och starta.
Jag luftade endast det högsta elementet och det kom vatten direkt.

Sedan dess har som sagt trycket legat stabilt.

Funderar på att öppna elementet jag stängde om några dagar för att se vad som händer.
Ska jag isf lufta det först?


Har du inte luftat några andra radiatorer än den högst belägna? För att få bort all luft måste man lufta överallt - Radiatorer, pumpar, tankar, etc.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Fallande tryck Diplomat Optimum 12
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2011, 09:28:00 »
Hej pumpen!
För att vara säkra på att du inte har luft någonstans föreslår jag att du luftar hela systemet.
Öppna alla termostater till dina element fullt.
Stäng av pumpen på arbetsbrytaren,Stäng ventilerna på tillopp och retur(dina två stora kranar),Öppna ratten på exp.kärlet och töm kärlet till tryck noll
och stäng ratten(Kommer ut vit mjöligt vatten normalt).Öppna sedan returen så lite att du hör att det börjar strömma vatten i ledningen,Öppna kranen(lite) för att fylla på ditt system och öppna ratten för exp.kärlet.Nu börjar det fyllas på vatten i ditt system.
Om trycket ökar för fort så vrid på ratten på exp kärlet så du släpper ut vatten minskar trycket,Håll på tills du hör att det slutar gurgla
Stäng påfyllninen för system vatten och ratten på exp.kärlet när trycket visar ca 1.0.Öppna tillopp och retur fullt och starta pumpen.
Det vore bra om det fanns tillgång till golvbrunn och att du hade spillrör,Annars går det med en modell större hink.
Lycka till
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Fallande tryck Diplomat Optimum 12
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2011, 12:40:31 »
Varför skall man tömma exp-kärlet?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Fallande tryck Diplomat Optimum 12
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2011, 12:55:51 »
Har inge betydelse men det underlättar när du börjar fylla systemet från noll.Du får mer tid på dig.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad pumpen033

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Fallande tryck Diplomat Optimum 12
« Svar #21 skrivet: 16 januari 2011, 14:46:22 »
Sådär. Nu tror jag att det är luftat och klart.

Spännande att se om det gör någon skillnad.

Hoppashoppas, vill inte fortsätta leta läcka.  :(

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Fallande tryck Diplomat Optimum 12
« Svar #22 skrivet: 18 januari 2011, 17:35:47 »
Hej pumpen!
Haft något tryckfall?
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad pumpen033

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Fallande tryck Diplomat Optimum 12
« Svar #23 skrivet: 18 januari 2011, 22:05:07 »
Faktiskt inte. Trycket gick upp till 1,1 och som mest 1,15 och är nu stabilt på 1,1 igen.

Tänk om det bara var luftningen som spökade.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Fallande tryck Diplomat Optimum 12
« Svar #24 skrivet: 18 januari 2011, 23:18:35 »
Vi fÃ¥r hoppas.Det lär väll visa sig när det blir kallare igen.Annars fÃ¥r vi gÃ¥ pÃ¥ del2  ^-^
« Senast ändrad: 19 januari 2011, 07:10:52 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad pumpen033

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Fallande tryck Diplomat Optimum 12
« Svar #25 skrivet: 21 januari 2011, 20:40:41 »
Tyvärr har tycket sjunkit nu igen.  :(

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Fallande tryck Diplomat Optimum 12
« Svar #26 skrivet: 23 januari 2011, 06:37:33 »
Tjena pumpen!
Ja det var ju typiskt,
Vi kan väll kolla lite mer på ditt exspansionskärl,I botten på ditt kärl sitter det en ventil om du trycker till på den lite snabbt
kommer det luft eller vatten.Det kan nämligen vara så att du har ingen luft(förtryck) kvar i kärlet eller att blåsan är trasig.
« Senast ändrad: 23 januari 2011, 08:03:54 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad pumpen033

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Fallande tryck Diplomat Optimum 12
« Svar #27 skrivet: 30 januari 2011, 18:05:04 »
Tyvärr inget vatten frÃ¥n expansionskärlet.  :(

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Fallande tryck Diplomat Optimum 12
« Svar #28 skrivet: 30 januari 2011, 23:59:31 »
Tyvärr?
Det är väl positivt,Då är det bara kolla så du inte har för högt förtryck.
Finns att köpa billigt på biltema (mätare)
Sedan är det bara mäta trycket i ditt exp.kärl inte märkvärdigare än att mäta trycket i dina bildäck.
helst inte mer än 0.5,Vad hade du för värmesystem innan vp.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad pumpen033

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Fallande tryck Diplomat Optimum 12
« Svar #29 skrivet: 31 januari 2011, 15:40:08 »
Det var oljepanna, men expansionskärlet är lika nytt som värmepumpen dvs 4 år.
Kan man använda en pump som finns på macken för att mäta?
Isf kanse man kan låna en sådan i 5 minuter.

Måste man stänga till och retur och tömma systemet precis som när jag skulle lufta för att mäta?

Verkligen tacksam för din hjälp!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!