Den röda ventilen på husets fördelare skall vara på max.I garaget skall den vara rätt hårt strypt.Ofta får man trots helt öppen trimventil egentligen inte tillräckligt med flöde in/ut ur fördelaren, så man måste ligga och köra en lite för hög kurva, det optimala vore om du hade samma temp på de två mekaniska termometrarna på fördelaren som det visar på värmepumpens vbf/vbr, men det uppnår man sällan.
Mmm, man ser snabbare resultat om det är kallt ute, så skruva inte för mycket och för ofta - låt det gå några dagar mellan några större ändringar - om du ser att flödet ändrar så kommer temperaturerna att ändra också så småningom.
Graderingen 1-5 på den röda injusteringsventilen är ju lite lustig, stort avstånd mellan 4-5 men i realiteten väldigt liten skillnad på flödet. Läser man t.ex. Uponors injusteringsdokumentation så rekommenderas inte lägre flöde än 1,5 på skalan då risken att injusteringsventilen sätts igen blir stor. Jag skulle inte ha ngt problem med att sätta lägre än 1,5, torde bara vara att "motionera" ventilen lite då och då. .Den graderade ringen vill jag minnas att man kan plocka loss, dvs den lilla stopp-markeringen går att flytta. Så med anledning av det: stängs slingan helt när du "stänger" den röda injusteringsventilen? Om den inte stängs helt så har du ju ytterligare lite "justeringsmån" att strypa garaget.Med tanke på att du har ett så nybyggt hus tycker jag det ser ut som om att "dina" framledningstemperaturer ser "väldigt" höga ut. Men du har å andra sidan ditt uterum du vill ha lite temp i vilket nog rubbar lite av "balansen" för frameldningstemp kontra utetemp.
Om det krävs kan du stänga trimventilen till garaget helt, och sedan sätta en mejsel mellan öra och trimventil, och försiktigt öppna tills du hör att du har flöde.Du kanske bara behöver köra något tiotal liter/h i den slingan för att hålla garaget varmt.Bry dig inte om skalorna eller hur cirkpumpen låter, fortsätt stryp flödet tills du har lagom varmt i garaget, det finns INGEN annan lösning.
Och ang uterummet så verkar det relativt huset i övrigt sluka en del då du inte når samma temp där som inne. Fullt logiskt då det skiljer en del i konstruktionen kan tänkas. Att höja uterummets temp utan att tvinga VP till en högre frameldningstemp verkar inte möjligt (gissar att där nu finns gott om flöde)? Om så är fallet och du tvunget skall ha upp tempen så skall ju framledningen från VP höjas, det kommer kosta en procentuellt sett hyfsat stor kostnadsökning. Men livskvalitet kan inte värderas i pengar. Jag är kass på shuntar, men att tillflödet via trimventilen skulle förorsaka CP att gå tungt fick jag inte riktigt ihop. Inte bara att det började "väsa" om trimventilen när du ströp den ordentligt? Eller var det inte garagets shunt CP som började låta konstigt? CP för garaget borde ju snurra runt som den vill oavsett hut mycket nytt flöde som studsar in via trimventilen... ...och den trimventilen behöver strypas rejält för att garaget inte skall tillföras lika mycket energi som idag då det uppenbarligen är för varmt... ...asch, skit sak samma. Jag är nog bara stinn i buken efter maten o behöver en intelligenshöjande öl.
Det ska jag tänka på.En annan fråga. Har en WGF fördelare i garaget och den har inget by pass rör mellan ut och ingående fördelare. Inne i huset är det en Pro fördelare som är helt komplett så att säga.
Mins inte hur det låg till, men om du inga termostater har i garaget så stängs inga slingor. Då behövs ingen bypass, CP har ju "fritt" flås konstant och riskerar inte hamna i läget att den försöker pumpa runt i ett helt stängt system.
Den separata CP:n för flödet i garagets slingor blir nog inte helt imponerad av att alla slingor stängs i garaget? *borde börja rita mina bygglovshandlingar för garage, jag vill ocksa ha injusterings-issues med ett garage inblandat*