Du väljer en värmekurva som passar till huset och den kurvan styr vp att producera den temp som huset behöver. Tex är det 0 grader ute så ska du ha ett börvärde på 30 grader är det -5 då ska du ha bör på 40 grader nu hittar jag bara på men det finns olika standard kurvor man använder men jag rekomenderar att du gör en egen kurva vilket är mycket enkelt på en 1245. Innegivaren är endast till för att kompensera tex kraftig sol matlagning blåst eller nått liknande och ställer man tex rumsgivarfaktor på 2 och önskad innetemp på 22 grader fast den verkliga innetempen är 23 grader och det är 0 gradigt ute med ett börvärde på framledningen på 30 grader så kommer vp att räkna om börvärdet till 28 grader vp kommer alltså gå lite mindre. Alltså rumsgivarfaktor *avvikelsen från önskad innetemp dras från eller läggs till på börvärdet Därför ska man ha rumsgivarfaktor på 0 när man ställer in kurvan annars försöker vp kompensera en felaktig kurva och man hittar inte rätt. Kurvan ställs in eller om du gör en egen i menyn inomhusklimat.

Otroligt hjälpsamt av dig!
Nu är jag med.

Har kört 1dygn nu och jag har ca 20-21 grader i huset vilket är okej i de flesta rum.

Men jag vill .t.ex i badrummen ha 23 grader.

Sen har jag i mitt uterum (del av huset med välisolerade glaspartier) men det blir ju så klart kallare i detta utrymme jämfört med husets tjocka väggar bara 18-19grader nu. Där skulle jag också vilja kunna ha mer värme.

Min slutsats är att jag ska justera värmekurvan efter det rummet/rummen jag vill ha varmast i?
Vill .t.ex. sen börja använda alla mina rumstermostater så jag i vårt sovrum kan ha 18grader, i två små sovrum som inte används också dra ner till 18 grader. Medan i badrummen ha 23 grader.
(så hade jag tidigare innan jag började med justeringen)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
I en perfekt värld så har rum som är sämre isolerade större radiatorer men ofta är det inte så och då får man strypa radiatorerna där det blir för varmt det kan vara bättre med en fast strypning på radiatorn om det sitter justerbara koppel på dom.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad suhagg

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-0
I en perfekt värld så har rum som är sämre isolerade större radiatorer men ofta är det inte så och då får man strypa radiatorerna där det blir för varmt det kan vara bättre med en fast strypning på radiatorn om det sitter justerbara koppel på dom.

Jag har golvvärme i både hus och garage.

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
Ordbajsar lite generellt sÃ¥ fÃ¥r vi se vad som kan rÃ¥ka att komma till användning för dig i just ditt system, har förstÃ¥tt att du har ett lite komplext system. Men ett väldigt fint och genomtänkt system!!  tummenupp Och mellan blöjbytena kanske jag tappar trÃ¥den o skriver ngt jag knappt förstÃ¥r själv, dÃ¥ fÃ¥r du hojta. :) Men det är väldigt svÃ¥rt att berätta exakt hur allt skall var inställt hos dig, allt bygger pÃ¥ att du själv kommer underfund med vad som pÃ¥verkar ditt system samtidigt som du vÃ¥gar pilla lite pÃ¥ det (Bra ide att föra "dagbok" pÃ¥ vad du ändrar. DÃ¥ kan du enkelt "backa" om ngt i systemet blir väldigt i obalans. Du kommer pilla mer pÃ¥ flöden än pÃ¥ själva VP skulle jag tro). Du har ett bra system, men det blir inte bättre än vad du själv justerar in det till. Och du har ju skaffat det pga sina fina egenskapar, dumt att nöja sig med fint men väldigt ineffektivt system. MÃ¥nga nöjer sig med att det är varmt inne, andra med att det är bÃ¥de varmt och optimerat. Vem vill ha en sportbil där handbromsen ligger pÃ¥? ;)

Kurvlutningen skall justeras så du håller en jämn innetemp oavsett utetemp. (mao bör din RMU40 inte tillåtas styra ngt de närmsta månaderna så du vet att du hittat rätt kurva på ett ungefär iaf). Säger Nibes karta att du t.ex. skall ha kurva 5 men du vet att du har ett väl isolerat hus kan du ju testa kurva 4 istället.

När du tror dig hittat ungefär rätt lutning men tycker det är varmt/kallt i huset minskar/ökar du kurvförskjutningen.

Innan du aktiverar dina rumstermostater (du kanske behöver skruva av styrdonen på golvvärmefördelaren (GVF) eller justera termostaterna "bakom" vredet om det inte räcker att ha rumstermostaterna på fullt utan att ngn iaf stryper) skall slingarna på GVF vara fullt öppna. Om du redan på förhand vet att vissa slingor är betydligt kortare kan du ju strypa dem lite redan från början. Sedan är målet att få alla rum lika varma, så du får börja med att strypa de slingor till de rum som är varmast. Strypningen gör du direkt på GVF. Viktigt att avvakta ca ett dygn innan u gör nästa strypning, när du stryper det varmaste rummet får övriga slingor mer flöde = högre temp. Iaf de rum/slingor som nu har minst flödesmotstånd. Så det kan ta en vecka innan du hittat balans. Och har badrummen ingen yttervägg så kan du ju ha sådant flax att du kan få 23 grader i badrummen med samma framledning som övriga rum behöver för att hålla 18-20 grader. Uterumet kan du ju dessutom strypa lite extra om du vill ha de ännu lite svalare än övriga svala rum.

Kan bli lite trixigt att fÃ¥ till balansen mellan garage och hus, när du stryper tvÃ¥ rum i huset kanske flödet till stor del hamnar i garaget. När du dÃ¥ stryper lite i garaget ökar flödet i huset igen och du kan tvingas strypa samma tvÃ¥ rim i huset igen varpÃ¥ det onyp blir för mycket flöde i garaget etc etc etc. Ett ruskigt balanserande melaln slingorna pÃ¥ respektive GVF och dessutom mellan GVF för garage o hus. Det positiva i denna soppa är att du lär känna värmebehovet i respektive rum och fÃ¥r en mycket god förstÃ¥else för ditt VB-system.  tummenupp

Dessutom har du shunt att trixa med och hastigheter för CP pÃ¥ VB bÃ¥de vid tank o VP. Leta runt lite efter andra injusterings-trÃ¥fdar pÃ¥ forat sÃ¥ fÃ¥r du sannolikt indirekt svar pÃ¥ frÃ¥gor du redan har eller inte ens visste att du hade. Ju mer man förstÃ¥r desto mer blir man varse att man inte förstÃ¥r.  .,;-

När du fått balans i hela systemet och hittar rätt kurva så får du precis som du var inne på förskjuta kurvan så du när önskad temp i badrummen.

Oj, vilken novell... ...ber om ursäkt för min rastlöshet.  ::)
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad suhagg

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-0
Får börja med att tack för bra beskrivning. Tro mig det kommer fler frågor :)
Citera
Ordbajsar lite generellt sÃ¥ fÃ¥r vi se vad som kan rÃ¥ka att komma till användning för dig i just ditt system, har förstÃ¥tt att du har ett lite komplext system. Men ett väldigt fint och genomtänkt system!!  tummenupp Och mellan blöjbytena kanske jag tappar trÃ¥den o skriver ngt jag knappt förstÃ¥r själv, dÃ¥ fÃ¥r du hojta. :) Men det är väldigt svÃ¥rt att berätta exakt hur allt skall var inställt hos dig, allt bygger pÃ¥ att du själv kommer underfund med vad som pÃ¥verkar ditt system samtidigt som du vÃ¥gar pilla lite pÃ¥ det (Bra ide att föra "dagbok" pÃ¥ vad du ändrar. DÃ¥ kan du enkelt "backa" om ngt i systemet blir väldigt i obalans. Du kommer pilla mer pÃ¥ flöden än pÃ¥ själva VP skulle jag tro). Du har ett bra system, men det blir inte bättre än vad du själv justerar in det till. Och du har ju skaffat det pga sina fina egenskapar, dumt att nöja sig med fint men väldigt ineffektivt system. MÃ¥nga nöjer sig med att det är varmt inne, andra med att det är bÃ¥de varmt och optimerat. Vem vill ha en sportbil där handbromsen ligger pÃ¥? ;)
Helt med på vad du pratar om. Det funkade perfekt som det har varit senaste året men det finns nog mycket att justera och några kronor att spara.

Citera
Kurvlutningen skall justeras så du håller en jämn innetemp oavsett utetemp. (mao bör din RMU40 inte tillåtas styra ngt de närmsta månaderna så du vet att du hittat rätt kurva på ett ungefär iaf). Säger Nibes karta att du t.ex. skall ha kurva 5 men du vet att du har ett väl isolerat hus kan du ju testa kurva 4 istället.
När du tror dig hittat ungefär rätt lutning men tycker det är varmt/kallt i huset minskar/ökar du kurvförskjutningen.
Just nu kör jag kurva 5. Det funkar ju fint men jag vill ju ha upp några grader i badrum samt i mitt uterum. Alltså höja lite i dessa.
Citera
Innan du aktiverar dina rumstermostater (du kanske behöver skruva av styrdonen på golvvärmefördelaren (GVF) eller justera termostaterna "bakom" vredet om det inte räcker att ha rumstermostaterna på fullt utan att ngn iaf stryper) skall slingarna på GVF vara fullt öppna. Om du redan på förhand vet att vissa slingor är betydligt kortare kan du ju strypa dem lite redan från början. Sedan är målet att få alla rum lika varma, så du får börja med att strypa de slingor till de rum som är varmast. Strypningen gör du direkt på GVF. Viktigt att avvakta ca ett dygn innan u gör nästa strypning, när du stryper det varmaste rummet får övriga slingor mer flöde = högre temp. Iaf de rum/slingor som nu har minst flödesmotstånd. Så det kan ta en vecka innan du hittat balans. Och har badrummen ingen yttervägg så kan du ju ha sådant flax att du kan få 23 grader i badrummen med samma framledning som övriga rum behöver för att hålla 18-20 grader. Uterumet kan du ju dessutom strypa lite extra om du vill ha de ännu lite svalare än övriga svala rum.
Aha nu fattar jag mer. Jag har ju flödesjusteringar på alla mina slingor och röris grovjusterade dessa och uppenbarligen ett helt okej jobb då jag har en ganska jämn och fin värme nu trots att alla termostaterna står fullt öppna.
Har ställt alla mina trådlösa rumtermostater på max dvs 35 grader och jag ser på termostaterna på GVF att de är fullt öppna.

Citera
Kan bli lite trixigt att fÃ¥ till balansen mellan garage och hus, när du stryper tvÃ¥ rum i huset kanske flödet till stor del hamnar i garaget. När du dÃ¥ stryper lite i garaget ökar flödet i huset igen och du kan tvingas strypa samma tvÃ¥ rim i huset igen varpÃ¥ det onyp blir för mycket flöde i garaget etc etc etc. Ett ruskigt balanserande melaln slingorna pÃ¥ respektive GVF och dessutom mellan GVF för garage o hus. Det positiva i denna soppa är att du lär känna värmebehovet i respektive rum och fÃ¥r en mycket god förstÃ¥else för ditt VB-system.  tummenupp

Dessutom har du shunt att trixa med och hastigheter för CP pÃ¥ VB bÃ¥de vid tank o VP. Leta runt lite efter andra injusterings-trÃ¥fdar pÃ¥ forat sÃ¥ fÃ¥r du sannolikt indirekt svar pÃ¥ frÃ¥gor du redan har eller inte ens visste att du hade. Ju mer man förstÃ¥r desto mer blir man varse att man inte förstÃ¥r.  .,;-
När du fått balans i hela systemet och hittar rätt kurva så får du precis som du var inne på förskjuta kurvan så du när önskad temp i badrummen.
Oj, vilken novell... ...ber om ursäkt för min rastlöshet.  ::)
Just nu har jag ju 21 grader i mitt garage också och det vill jag inte ha. 12-13 är helt lagom där. Det skulle jag vilja justera till redan nu är det möjligt innan jag börjar med huset?
Och hur går jag tillväga då?

Utloggad suhagg

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-0
......

Var är du, injusteringsproffs sökes  tummenupp

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Var är du, injusteringsproffs sökes  tummenupp
Du kanske ska sammanfatta din fråga? Sc:,h
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
Var är du, injusteringsproffs sökes  tummenupp

Hehe, är det proffs du söker bör du inte nämna mig i samma sammanhang. ;)

Skummade igenom allt lite snabbt, men kommentera garaget:
Ja, du kan justera in det redan nu. T.o.m. lämpligast att börja där, om jag får gissa på en höft utifrån det lilla som är känt ang ditt VB-system.

Har du separat CP o push i garaget kan du ju sänka farten på CP i garaget o se vad det ger, men sannolikt är det i så fall pushen du behöver justera ned. Har du inte push eller separat CP behöver du strypa flödet ordentligt i garagets VB.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad suhagg

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-0
Hehe, är det proffs du söker bör du inte nämna mig i samma sammanhang. ;)

Skummade igenom allt lite snabbt, men kommentera garaget:
Ja, du kan justera in det redan nu. T.o.m. lämpligast att börja där, om jag får gissa på en höft utifrån det lilla som är känt ang ditt VB-system.

Har du separat CP o push i garaget kan du ju sänka farten på CP i garaget o se vad det ger, men sannolikt är det i så fall pushen du behöver justera ned. Har du inte push eller separat CP behöver du strypa flödet ordentligt i garagets VB.

I mina ögon är du proffs. Fortsätt spotta ur dig information  8)
Jag har ju en WGF fördelare men i övrigt lika som bilden typ.
Sänka farten på cirkpumpen borde väl ge väldigt liten skillnad men jag provar där först.

Ska jag justera så jag landar på 14-15grader och sedan låter jag rumstermostaten
strypa det sista graderna så jag ligger på 12-13? Då har jag lite marginal.

Vrider alltså ner den näst längst ner till vänster för att strypa.


En annan noob fråga.
Nu stryper jag och grejar om jag någon dag skulle vilja ha 20 grader i garaget blir det ett jäkla skruvande och justerande för att få till det.
Inte ett problem direkt för jag vet att 12-13 är precis lagom när man ska skruva bil eller något annat.

Döper du om denna till PDF har du min lilla ritning på systemet
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=53569.0;attach=33713
« Senast ändrad: 30 oktober 2013, 14:54:45 av suhagg »

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Vrider alltså ner den näst längst ner till vänster för att strypa.
Nja inte riktigt. Demontera termostaten och stryp med fast inställning. Om du har MMA ventil som pÃ¥ bilden är det enklast med en specialnyckel (första bilden) FN-nÃ¥nting  heter den. Men det gÃ¥r att vrida invändigt utan nyckel med nÃ¥t. det är "plastkugghjulet" se bilden, som ska vridas.
« Senast ändrad: 30 oktober 2013, 19:28:54 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
Mummel mummel... ...jag förstÃ¥r vad jag menade men begriper att jag inte ens begriper hur jag hade tänkt att göra mig förstÃ¥dd.  :::_) :-)) knUp Tänkte även pÃ¥ en värmeväxlare men nämnde den aldrig varpÃ¥ inget av det jag skrev blir begripligt.  .,;-

Utan att ha kikat på din pdf (vi kom hem med vår första från BB i söndags...): Du har ju ett jättefint system, med en sådan rejäl arbetstank torde det inte spela ngn roll hur många av termostaterna som stryper samtidigt så länge det finns bypass. Men att ha instrypningen så nära den ultimata tempen är mest "ekonomiskt". Så att fast strypa termostaten är vad du skall göra. Lyssna inte på mina gissningar, lyssna på bopakoster!

*tänder i braskaminen o far till affären o bamse-handlar, gör minst skada där*
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad suhagg

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-0
Mummel mummel... ...jag förstÃ¥r vad jag menade men begriper att jag inte ens begriper hur jag hade tänkt att göra mig förstÃ¥dd.  :::_) :-)) knUp Tänkte även pÃ¥ en värmeväxlare men nämnde den aldrig varpÃ¥ inget av det jag skrev blir begripligt.  .,;-

Utan att ha kikat på din pdf (vi kom hem med vår första från BB i söndags...): Du har ju ett jättefint system, med en sådan rejäl arbetstank torde det inte spela ngn roll hur många av termostaterna som stryper samtidigt så länge det finns bypass. Men att ha instrypningen så nära den ultimata tempen är mest "ekonomiskt". Så att fast strypa termostaten är vad du skall göra. Lyssna inte på mina gissningar, lyssna på bopakoster!

*tänder i braskaminen o far till affären o bamse-handlar, gör minst skada där*

Jag hängde inte med alls på det där kan jag lugnt säga.
Det är alltså på den vita termostaten jag ställer vilket flöde den ska släppa igenom?
Vad justerar man på primär returventil? Dessa står på minimum både i hus och garage såg jag.

Citera
Justering av primär returventil
Om förstoring av bilder...

Stäng ventilen med den röda ratten, se till att den grå ringen är lyft och att den löper fritt. Vrid den grå ringen tills efterfrågat värde står vid röda rattens spets. Tryck ned den grå ringen och öppna röda ratten moturs tills spetsen stannar mot stoppklacken på den grå ringen.
Bild 1. Handratt för förinställning av returventilen

Bypass antar jag du menar vita röret mellan inkommande och utgående GVF som är ute till högre på bilden. Den har jag.
« Senast ändrad: 30 oktober 2013, 19:32:13 av suhagg »

Utloggad suhagg

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-0
Nja inte riktigt. Demontera termostaten och stryp med fast inställning. Om du har MMA ventil som pÃ¥ bilden är det enklast med en specialnyckel (första bilden) FN-nÃ¥nting  heter den. Men det gÃ¥r att vrida invändigt utan nyckel med nÃ¥t. det är "plastkugghjulet" se bilden, som ska vridas.

Hoppas allt gått bra med barnet!

Två saker jag inte förstår.
Hur får jag isär termostaten?
Vad exakt gör strypningen i den?
För vad är skillnaden emot att jag på denna push bara vrider ner termostaten till låt säga 2 istället för 7.
Då stryper jag ju vilken temp vattnet får släppas fram med.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
När det gäller värmen i garaget så skall du stänga den röda ventilen så mycket att du får en lägre vbf till övre fördelaren.
Du ser rätt snabbt resultat av det om kompressorn går när du justerar.
Principen är som följer, cirkpumpen i fördelargruppen ser till att du har ett lagom stort flöde i slingorna, det ger en jämn golvvärmetemp och minimerar risken för att det skall frysa i någon slinga om du råkar lämna en dörr öppen på vintern.
Genom att strypa på den röda ratten så minskar du tillförseln av varmt vatten till fördelaren, ju mindre mängd vatten som släpps ut genom den röda ventilen ju mindre mängd varmt vatten släpps in i fördelaren - det gör att temperaturen i den interna cirkulationen sjunker och det blir kallare i garaget.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad suhagg

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-0
När det gäller värmen i garaget så skall du stänga den röda ventilen så mycket att du får en lägre vbf till övre fördelaren.
Du ser rätt snabbt resultat av det om kompressorn går när du justerar.
Principen är som följer, cirkpumpen i fördelargruppen ser till att du har ett lagom stort flöde i slingorna, det ger en jämn golvvärmetemp och minimerar risken för att det skall frysa i någon slinga om du råkar lämna en dörr öppen på vintern.
Genom att strypa på den röda ratten så minskar du tillförseln av varmt vatten till fördelaren, ju mindre mängd vatten som släpps ut genom den röda ventilen ju mindre mängd varmt vatten släpps in i fördelaren - det gör att temperaturen i den interna cirkulationen sjunker och det blir kallare i garaget.

Tack för att du förklarar tydligt och bra. Termostatens jobb är då egentligen bara för att jag aldrig ska få ut för varmt i mina golvvärmeslingor. En säkerhet kort och gott. Har den på 7 nu och jag tror det motsvarade något på 40grader. Då ska det aldrig skada mitt trägolv.

Nu ska jag justera som du sa i garaget först. Sen börja pilla på flödet på alla respktive slingor i huset. Den röda ventilen där borde ju alltid vara på max eller hur?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!