Jag har en ganska ny IVT bergvärmepump, men ingen garanti längre.

En halv meter ovanför bergvärmepumpen sitter ett halvt genomskinligt plastkärl (expansionskärl) som är kopplat till köldbärarens slangar.

Det verkar som att det läcker ut lite köldmedievätska, eftersom nivån sjunker där konstant, men det är ytterst lite = några centimeter om året, uppskattningsvis ca 1 liter om året. Jag har kollat alla kopplingar inuti apparaten, samt alla rör och slangar som finns hela vägen till borrhålet, men jag kan tyvärr inte hitta ngn läcka :o

Jag har tidigare bett servicegubben att fylla på, men nu undrar jag om jag kan göra det själv och med vad?

Ovanpå kärlet finns en öppning för påfyllning.

Kan jag fylla på vodka :D eller kan jag fylla på koncentrerad spolarvätska eller kanske glykol eller måste jag köpa ngt special ???
COCS - Göteborg
Carl Olof Christian Sjöberg
Tel: 0707-193145

Utloggad Mr Energi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
kör i vanligt vatten!
Har så liten betydelse i det stora systemet!
Värmepumpen skall helst gå när du gör det!
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016

Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....

Utloggad jofa08

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
Jag har samma fråga, och vill gärna ta reda på vad man "ska" fylla på med.. Inte vad man "kan" fylla på med.

Och gärna då att slippa köpa dyr "IVT-sprit".

/Johan.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
Jag har samma fråga, och vill gärna ta reda på vad man "ska" fylla på med.. Inte vad man "kan" fylla på med.

Och gärna då att slippa köpa dyr "IVT-sprit".

/Johan.


Jag tycker man ska fylla på med vatten. Det finns några hundra liter 30 % etanol i köldbärarslangen. 30 % lösning fryser vid ca -17 grader. Det finns alltså en betryggande marginal till de temperaturer som råder i förångaren. Lägsta temperaturen där är några grader lägre än utgående köldbärartemperatur, i de flesta fall blir det som lägst ca -7 grader. Om man tillsätter några liter vatten så att etanolhalten minskar från 30 till 29,9 % och lösningen börjar frysa vid någon tiondels grad högre temperatur spelar det ingen roll för funktionen. Det finns fortfarande ca 10 graders marginal till ev. problem.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad jofa08

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
Det finns mycket tyckande. Men vad ska man fylla på med enligt tillverkare. Jag förstår också att det går att fylla med vatten.. till en viss nivå.

Kan man ta rödsprit?, etanol, glykol? Eller spelar det ingen större roll?

/Johan.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Förmodligen (mera tyckande...) är det sämre att fylla på med nån annan alkoholblandning än den du redan har än att fylla på med lite rent vatten.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad COCS i Göteborg

  • Bergvärme-rÃ¥tta
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg / Sverige
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Christian loves PINBALL :-)
Tack för era svar som säkert är bra och OK *vinkar*

Men i mitt fall vill jag fylla på med det som skall fyllas eller likvärdig vätska och det är det hittills då ingen som vet :,v(

Kanske om jag har tur, så svarar IVT på det Sc:,h
COCS - Göteborg
Carl Olof Christian Sjöberg
Tel: 0707-193145

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SVEPs rekommendationer
Utöver de i energibrunnsnormen uppställda kraven rekommen-
derar SVEP att
• i köldbärarvätskan skall ingå endast ren etanol,
vatten och denatureringsvätska
• denatureringen skall vara utförd i Sverige med ett
medel godkänt av Läkemedelsverket
• halten av denaturerinsgvätskan i köldbäraren inte
skall överstiga 10%


Du skall alltså inte ha glykol, metanol, el dyl.
T-sprit, t ex, innehåller både etanol och metanol, och olika typer av 'bensinmackssprit' kan innehålla diverse tillsatser som teoretiskt sett kan orsaka korrosion och/eller avlagringar i systemet.

Sen vet du inte om det din leverantör har fyllt på med innehåller några tillsatser som ger nån oväntad kemisk reaktion om du spiller i nåt med andra typer av tillsatser...


Som sagt var - Du kan fylla på med ganska mycket vatten innan alkoholkoncentrationen blir för låg - Fyller du på 1 liter per år och systemet innehåller 300 liter brine så har du minskat alkoholkoncentrationen från 30% till 29% efter 10 år.
« Senast ändrad: 01 september 2010, 21:59:53 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad jofa08

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
TACK! äntligen ett svar.

Då är det ju bara att köpa etanol och blanda i!

Någon som förslag på vart man köper en dunk med ren etanol. Duger biltemas nuförtiden? För ett par år sedan så hittade de ju metanol i sin T-röd

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Du kan fÃ¥ köpa etanol av mig. Jag kan inte garantera renheten, men den luktar och smakar gott..  :D

Skämt åsido. Var inte det slutgiltiga svaret att man skulle fylla på vatten?
Behöver du en mindre mängd brine så är det nog enklast att gå till nån lokal installatör. Bjuder du på en bulle så får du säker ett par liter.
Större mängder brine vet jag inte om man kan köpa utan att vara i branchen...


Biltemas rödsprit innehåller detta:

Etanol > 60 %
2-propanol 10 - 30 %
Metyletylketon 1-5%
Bitrex 5 - 10ppm


Dvs en bit ifrån SVEP's rekommendationer...
« Senast ändrad: 01 september 2010, 22:25:38 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur fylla på köldbäraren på en IVT-pump och med vad ???
« Svar #10 skrivet: 01 september 2010, 23:02:07 »
purjo_ har nog rätt i att köpa lite kaffebröd och gå till någon installatör så får man det du behöver,
min installatör lämnade en 25 liters dunk innehållande minst 5 liter färdigt blandat etanol efter sig
för eventuella påfyllning, har inte behövt än på 5 år.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
vvsgds säljer både fat och dunkar med etanol så det finns att köpa även som privatperson.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad i

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 102
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur fylla på köldbäraren på en IVT-pump och med vad ???
« Svar #12 skrivet: 03 september 2010, 10:36:49 »
Är inte det enklaste (och i praktiken det billigaste om man handlar när man ändÃ¥ besöker bolaget) att hälla i en flaska Absolut ?    ;)

Utloggad COCS i Göteborg

  • Bergvärme-rÃ¥tta
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg / Sverige
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Christian loves PINBALL :-)
Precis min tanke.

Jag var utomlands på semester och då köpte jag några polska flaskor sprit. Kostade bara ca 65 kr per st.
COCS - Göteborg
Carl Olof Christian Sjöberg
Tel: 0707-193145

Oscarios

  • Gäst
Oscarios
SV: Hur fylla på köldbäraren på en IVT-pump och med vad ???
« Svar #14 skrivet: 25 februari 2018, 06:53:12 »
Du ska fylla på med bioetanol 29%

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!