Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Foma => Ämnet startat av: Rikardnr1 skrivet 01 december 2010, 10:16:31

Titel: Kompressor hetgas givare foma 6300
Skrivet av: Rikardnr1 skrivet 01 december 2010, 10:16:31
Hej jag har bytt avfrostnings givare på ute enheten och får sedan medelande F3 vilket betyder Kompressor hetgas givare. Pratade med Magnus på Jula som sa att den givaren skall stickas in i ett rör men jag hittar inget däremot ser det ut som om givaren har varit fastklämd med röret. Kan det vara rätt ? Jag har provat och får fortfarande samma felmedelande men vill gärna veta om jag har satt den på rätt ställe.
Rikard
Titel: SV: Kompressor hetgas givare foma 6300
Skrivet av: Oskar P. skrivet 01 december 2010, 22:09:01
Hej jag har bytt avfrostnings givare på ute enheten och får sedan medelande F3 vilket betyder Kompressor hetgas givare. Pratade med Magnus på Jula som sa att den givaren skall stickas in i ett rör men jag hittar inget däremot ser det ut som om givaren har varit fastklämd med röret. Kan det vara rätt ? Jag har provat och får fortfarande samma felmedelande men vill gärna veta om jag har satt den på rätt ställe.
Rikard
ja hetgasgivaren sitter med en klamma mot hetgasröret på toppen av kompressorn. avfrostningsgivaren är instucken i en hylsa längst ner på värmeväxlaren, du kanske har förväxlat de här 2 givarna?
Titel: SV: Kompressor hetgas givare foma 6300
Skrivet av: DrummerBoy skrivet 08 december 2010, 10:23:10
Hej!
När jag köpte min 63001 för två år sedan, visade den felkod F3 direkt efter installation. Generalagenten skickade tre nya givare, som jag bytte. Fortfarande samma fel.

Då upptäckte jag att inkommande 220V-ledningarna (till utedelen) satt väldigt löst. Kabelskorna glappade.

Jag klämde ihop dom med med en tång, sen funkade det. KAn vara värt att kolla...
Titel: SV: Kompressor hetgas givare foma 6300
Skrivet av: DrummerBoy skrivet 08 december 2010, 10:29:06
Ifall jag var otydlig:

Det är kablarna på elektronikdelen jag menade.