Idén är inte så tokig, men är inte ekonomiskt försvarbart.
Grävmaskin, gräsfrö, t-kopplingar, slang, brinevätska, spolning/luftning, kulventil. Har jag glömt något?
Utan att veta vad du har för pump så räknar jag på en 7:a scroll. Låt säga att du kan höja tempen 2°, så din pump ger 400 watt extra ut. Du har ett värmebehov av 10-15 kW/dygn.
Låt säga att den går 2 timmar/dygn d.v.s. 14 kWh. Med den extra varma brine, blir gångtiden 113,5 minuter istället för 120 minuter.
Med 7 kW uteffekt förbrukar den 2,1 kW. Med 7,4 kW uteffekt förbrukar den 2,15 kW.
120 minuter x 2,1 kW = 4,2 kWh
113,5 minuter x 2,15 kW = 4,07 kWh
En vinst om 130 watt/dygn i 150 dygn = 19,50 kr/Ã¥r