Ämnessammanfattning

Skrivet av: jdf
« skrivet: 14 maj 2017, 10:06:24 »

Om framledningsgivaren är trasig borde det stå OFF i displayen.Om returgivaren är trasoig beräknar den från -5 till -15 istället.Har du kollat så cirkulationspumpen snurrar?Kan vara torkfiltret som är igensatt och kolla så inte temperaturen övestiger mer än 1 °C över torkfiltret.

Håller helt med om temperaturerna och trasig fram/retur givare ger också en logg som jag hade fått.

Även om torkfiltret skulle vara igensatt, menar du att trycket skulle öka efter att kompressorn stannat och stått still i flera minuter? Hur förklarar du då att driftpressostaten inte triggar innan? De sitter på samma sida om torkfiltret och driftpressostaten har en triggnivå som är lägre?
Skrivet av: måle10
« skrivet: 14 maj 2017, 05:36:23 »

Om framledningsgivaren är trasig borde det stå OFF i displayen.Om returgivaren är trasoig beräknar den från -5 till -15 istället.Har du kollat så cirkulationspumpen snurrar?Kan vara torkfiltret som är igensatt och kolla så inte temperaturen övestiger mer än 1 °C över torkfiltret.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 maj 2017, 16:49:26 »

Om du läser hela inlägget så ser du att temperaturen på framledningen är 26 grader (mer eller mindre samma på returledningen eftersom kompressorn står stilla)

Returtemp?
Kan vara fel på framledningsgivaren?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 12 maj 2017, 13:08:59 »

Om du knackar på den , kan kärva eller läck i membran  och den funkar tillfälligt så är det knas med en
Skrivet av: jdf
« skrivet: 12 maj 2017, 13:01:46 »

Det låter ju troligt, men kolla temperaturerna på framledning/retur då det händer också?

Om du läser hela inlägget så ser du att temperaturen på framledningen är 26 grader (mer eller mindre samma på returledningen eftersom kompressorn står stilla)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 maj 2017, 11:25:15 »

Det låter ju troligt, men kolla temperaturerna på framledning/retur då det händer också?
Skrivet av: jdf
« skrivet: 12 maj 2017, 08:36:37 »

Jag har haft en hel del HP fel på min gamla Thermai Villa och har gjort allt man skall göra enligt manualen utan att problemet försvann. För att få lite mer klarhet i hur det ser ut så har jag byggt en egen liten logger som får alla registervärden ifrån pumpen och skickar det till en hemsidan som sedan skapar loggar, mail vid larm m.m. Självklart så tog det flera månader för felet att uppstå igen när jag väl börjat logga men nu fick jag det igen.  Loggarna precis när det händer är följande:

Högtryckspressostat sluten2017-05-07 17:11:50
Larm aktiverat2017-05-07 17:08:30
Högtryckspressostat öppen2017-05-07 17:08:30
Kompressor stop2017-05-07 17:05:10
Kompressor start2017-05-07 16:58:53

Jag får loggar varje gång driftpressostaten öppnar och sluter också (som händer vid varje varmvatten körning) men när jag får felet så är det ju definitivt något som inte stämmer. Dels så öppnar högtryckspressostaten efter att kompressorn har stannar och har stått still i 3 minuter och dels så öppnar högtryckspressostaten innan driftpressostaten. Körningen innan kompressorn stannade var värme, inte varmvatten, och då det var varmt ute den dagen var framledningstemperaturen när larmet drog bara 26 grader. Efter att jag nollstället felet så startar allt och fungerar som det skall. Man ser ju även på loggen att pressostaten blir sluten igen efter ca 3 minuter men tittar jag i mina loggar över temperaturen så har det nästan inte hänt någonting på vare sig framledning eller returledning under de minuterna, framledningen har gått ner till 25 grader ifrån 26.

Om jag inte missar något så tyder allt på att högtryckspressostaten är sönder eller har någon en annan förklaring?
   
               

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!