Författare Ämne: inget tryck pÃ¥ manometer vid exp.kärl  (läst 2171 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad OP

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1210-7
inget tryck på manometer vid exp.kärl
« skrivet: 17 april 2014, 21:05:03 »
Hej,
Skulle behöva ett snabbt svar ang. Rubrik.
Jag fick för mig att känna om säkerhetsventilen var tät (har mycket kondens från skvallerröret) den var stängd, fick för mig att öppna den lite, stängde så fort det kom vatten i skvallerröret. Fick sen för mig att även prova att avlufta manteln näör jag ändå stod där och pillade. Luftade tills det slutade att pysa. Efter jag var klar insåg jag att truckmätaren vid exp.kärlet visade 0! Vad kan detta bero på. Vad gör jag för att få upp tryck igen? Har ej kompressor eller dylikt. Är lite närvös att jag ställt till med något... Någon fara?
Enplansvilla med murad inredd källare (putsade innerväggar) -68
ca:240kvm uppvärmd yta (inkl. garage)
Ca: 10cm tilläggsisolering (lösull) på vind
Nibe Fighter 1210-7 inst. -01, 111m brunn.

Utloggad OP

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1210-7
SV: inget tryck på manometer vid exp.kärl
« Svar #1 skrivet: 17 april 2014, 21:35:47 »
Fyllde på vatten då steg trycket igen, avluftade och fyllde till det inte kom mer luft från manteln och nu har jag tryck igen! Bör jag lufta radiatorerna också?
Enplansvilla med murad inredd källare (putsade innerväggar) -68
ca:240kvm uppvärmd yta (inkl. garage)
Ca: 10cm tilläggsisolering (lösull) på vind
Nibe Fighter 1210-7 inst. -01, 111m brunn.

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: KÃ¥geröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i SkÃ¥ne AB
SV: inget tryck på manometer vid exp.kärl
« Svar #2 skrivet: 17 april 2014, 23:00:11 »
Hej
Ja prova att lufta dina radiatorer ocksÃ¥. Luften lägger sig som kuddar längst upp. Det du  tappar ur i luft (och vatten) skall du ocksÃ¥ ersätta genom att fylla pÃ¥ med vatten.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sÃ¥lt mitt hus pÃ¥ 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   Ã¶vriga  fabrikat pÃ¥ marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser pÃ¥  Facebook.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: inget tryck på manometer vid exp.kärl
« Svar #3 skrivet: 17 april 2014, 23:38:40 »
Du har tyvärr gjort bort dig. Du har satt expansionskärlet ur funktion genom att du släppte ut luften. Där ska vara luft i den. Det är inget som ska luftas. Nu måste du göra systemet trycklöst och ta gärna en fotcykelpump med bra manometer. Fyll på med luft till ca 0.7 bar. Öppna säkerhetsventilen igen tills det slutar komma vatten med tryck. Kolla manometern på cykelpumpen. Då blir det hyfsat bra.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: inget tryck på manometer vid exp.kärl
« Svar #4 skrivet: 18 april 2014, 08:24:48 »
Hm. Har OP verkligen gjort bort sig Henke?
jag fattar det som han har luftat manteln på VV beredaren. Det är rätt i så fall.
men om han tömt expansionskärlets gummiblåsa på luft så har du rätt förstås.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad OP

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1210-7
SV: inget tryck på manometer vid exp.kärl
« Svar #5 skrivet: 18 april 2014, 09:52:41 »
Hm. Har OP verkligen gjort bort sig Henke?
jag fattar det som han har luftat manteln på VV beredaren. Det är rätt i så fall.
men om han tömt expansionskärlets gummiblåsa på luft så har du rätt förstås.
Ja, det är manteln på vv-beredaren som jag luftat. Inte pillat på exp.kärlet.
Enplansvilla med murad inredd källare (putsade innerväggar) -68
ca:240kvm uppvärmd yta (inkl. garage)
Ca: 10cm tilläggsisolering (lösull) på vind
Nibe Fighter 1210-7 inst. -01, 111m brunn.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!