Jag har haft ett problem under ett tag med höga hetgastemperaturer och dålig effekt. Finns en lång tråd om det..
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=81898.0 Jag fick iallafall expansionsventilen utbytt och pumpen blev som ny och har gått riktigt bra i några dagar. Igår märkte jag ett konstigt beteende att kompressorn liksom började "hacka" en stund och jag märkte av ett spänningsfall eftersom lamporna började blinka i takt med att kompressorn hackade. Tänkte inte mer på det igår utan trodde det var något problem i nätet som orsakade spänningsfall på en av faserna. Igår kväll gick den som vanligt utan problem igen med fina värden.
Inatt har MB1 motorskydd löst ut och när jag försöker kvittera och återställa så händer någonting konstigt med L2 när kompressorn startar. Den tappar spänning ner till 150V i samband med att kompressorn slår till och jag kan se i displayen i elmätaren att L2 slocknar/försvinner. Efter en stund så larmar den på MB1 igen.
När jag belastar L2 med något annat, exempelvis laddare till bil är det inga problem vad jag kan se. Det är enbart när kompressorn försöker gå som L2 ballar ur..
Är det ett solklart fall av kompressorras eller vad kan det vara?
Just nu kör jag den på enbart tillskott men det konstiga är att även fast menyerna säger 2/3 100% på inkopplad effekt så använder den bara L1 och L3? Borde inte elpatronen använda alla tre faserna? Ändrade även till 3/3, dvs full elpatron för att testa men det är ändå bara L1 och L3 som belastas så jag får bara ut ca 6kW.
Jag ser att spänningen på L2 svajar en hel del, ner mot under 200V medans L1 och L3 ligger konstant omkring 225V. Det är därför jag började misstänka något vajsing i nätet snarare än problem med VP men jag vet inte. Lost