Skrivet av: Lmf
« skrivet: 20 februari 2012, 23:49:07 »

 Sc:,h  Eftersom jag kör med elpatron som spets har jag aldrig reflekterat över att tillskottet inte skulle starta efter avfrostning.

Den kontrollerar tempen på T2 och räknar ut start och stop temp men det borde den inte göra vid avfrostning utan den borde fortsätta där den slutade.
Nu kanske det skulle vara bra med lite temperaturer från systemet T1 till T12 om man kan se något där.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 19 februari 2012, 14:07:46 »

Vet inte hur Rego 800 fungerar men beskrivningen låter inte logisk. Det bör fungera något liknande Rego 600 som fungerar ungefär så här: tillskottstimern börja räkna när pumpen startar en uppvärmningscykel. Är temperaturen över börvärdet när tillskottstimern har räknat ner till noll händer inget. Det behövs ju inget tillskott då. Skulle temperaturen vara under börvärdet när tillskottstimern har räknat ner till noll börjar ramptidstimern räkna. Det kan alltså inträffa att tillskottstimern står på noll men tillskottet har ändå inte kopplats in vilket kan vara förvirrande.

Tillskottet kopplas ur innan stopptemperaturen för pumpen nås. När temperaturen når ett värde någonstans mellan börvärde och stopptemperatur börjar en annan ramptidstimer räkna ner och kopplar ur tillskottet när ramptiden nått noll. Tillskott och pump skall aldrig kopplas ur samtidigt. Tillskottet måste kopplas ur först så att kompressorn kan gå hela tiden. Ramptiden för koppla ur får därför inte vara för lång.

Detta gäller alltså Rego 600 men 800 bör fungera på ett liknande sätt.

 
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 19 februari 2012, 13:43:28 »

Ja det är framledningsgivaren (T1) som avgör när tillskottet skall släppa

Vad som händer är följande
Om VP inte orkar höja tempen T1  börjar tillskottstimern att räkna ner
När den nått noll aktiveras tillskottet
Tillskottet stoppar när framledningen nått stoptemp som systemet räknat ut och då stoppar även VP för att invänta att temperaturen faller ner till start temp och allt återupprepas.

Därför kan det ibland vara bra att ha en lång startfördröjning av tillskottet eftersom VP orkar att hålla huset varmt men inte orkar att höja framledningstemperaturen inom föreskriven tid.
VP drar ju trots allt mindre än vad en elpatron gör så man bör låta VP jobba så mycket som möjligt.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 19 februari 2012, 11:05:19 »

Sen skulle inte påkopplingstiden bli så lång om man använder Do2 eftersom systemet ligger och pulsar(öppnar) shunten i 5sek och sedan väntar 20-60sekunder (inväntar temphöjning på T1).

Tillvalskortet (OPB) sitter i en egen plast låda så det skall inte vara svårt att hitta.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 februari 2012, 00:35:16 »

Det borde egentligen inte spela så stor roll om man använder Do1 eller Do2 eftersom shunten öppnas samtidigt som elpatronen aktiveras. Dock händer det ju inte så mycket om du kopplar tillskottet till Do2 och försöker aktivera det genom att handstarta tillskottet...
Jag antar att det är rätt kort du har kopplat på också, det mindre av korten i styrboxen...

Skrivet av: Lmf
« skrivet: 18 februari 2012, 23:37:49 »

Om du inte har installations anvisningen kan du ladda ner den här
Värmepump Med Shuntat tillskott
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 18 februari 2012, 23:32:44 »

Skummt att du inte får tillskott när du handkör
Vid handkörning borde det gå in direkt.

Sen kom jag på att det inte är Do2 som är för tillskottet utan Do1
Och en viktig sak hur stor elpatron har du?

Du får absolut inte belasta Do1 utgången mer än med 1800W resistivt (inte mycket till elpatron) eller 600w induktivt.
Har du större elpatorn/förbrukare måste du ha ett slavrelä mellan annars kan du sabba det lödda relät på tillvalskortet.


EDIT: Do2 är shunt öppna
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 18 februari 2012, 22:56:58 »

Att ställa H & V värdena lika ger i princip fast kondencering

Kopplingsdifferansen 4°C betyder att du tillåter tempen att diffa max 4°C från värmekurvan (2över eller 2 under eller i ditt fall så får tempen diffa mellan 44 och 48°C) vilket ger många start stop.
Med tank har man ju möjligheten att låta VP jobba med kopplingsdifferans 16 max och 4 min som gör att VP jobbar mellan 38-54°C

Värmesäsongs gräns 35°C betyder att du vill ha värme i tanken även på sommaren, behöver du det?
orginal så stänger man av pumpen när utetemperaturen är över 18°C

Maximal returtemp 49°C är det som VP får ut från tanken, är tanken så varm?
Har du kopplat rätt? eller kortsluter flödet? Vad har du för temperaturer i systemet (främst T8 och T9 men alla är intressanta)

Att Elpatronen inte kickar in direkt beror på att det finns en fördröjning från fabrik på 60minuter
man tillåter alltså VP att försöka jobba upp tempen innan man tillåter elparton.
Ibland kan pumpen stå i jämnviktsläge mot förbrukningen i huset och då är det dummt att elpatronen går in eftersom pumpen då stoppar och tempen tillåts sjunka.
pumpen kan´då ha än svårare att jobba upp tempen därav denna fördröjning
Skrivet av: saab
« skrivet: 18 februari 2012, 22:27:21 »

Behöver lite hjälp vad skall man göra för inställningar för att köra fast kondencering. Jag har ställt in värmekurvan på v46 och h46, maximal kopplingsdiff 4 grader och värmesäsongsgräns 35 grader. Nu stannade kompressorn på maximal returtemperatur på 49 grader. Har ochså en fråga om shuntat tillskott hur räknar regon ut när tillskottet skall gå in. Har kört manuellt test men får ingen ström till utgång do2 på tillvalskortet. När värmepumpen inte klarar av att värme tanken skall ju tillskottet gå i när hur gör det detta. jerka

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!