Författare Ämne: F1255 Div fel, är inställningar rätt?  (läst 2785 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad MrJazze

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
F1255 Div fel, är inställningar rätt?
« skrivet: 30 januari 2021, 16:58:17 »
Hej,
Jag har nybyggt hus där vi körde igång pumpen okt 19 och det har i princip strulat hela tiden eftersom rörfirman som installerade pumpen tycks har så fruktansvärt dålig koll på dom här prylarna.
Huset är 180 kvm 23gr samt garage 45 kvm 16gr till det kör vi en F1255 med 155 m aktivt borrhål, golvvärme överalt. Västmanland.

Pumpen larmar ofta om hög kondensortemp 163 i samband med periodisk höjning och jag har reagerat på att kompressorn går väldigt ofta.
4500 starter på 4700 tim är ju nästan 1tim/start.
Vi kör kurva 5 med en grads förskjutning.

Har reagerat på köldbärartempen, tex i dag vid lunch hade vi 1.4 in respektive -2.4 ut. Nu i kväll 1 in resp -3,8 ut. Är det inte väl låg intemp samt väl stort tapp?

Värmesystemet är inställt på rad fast vi har golvvärme och köldbärarpumpen är satt som manuellt 75% även fast automatisk är default. Varför gör man så och kan det ha någon betydelse?

Från början glömde dom säk på tappvattnet vilket resulterade i att en koppling small och vi hade vatten i hela huset. Det är iof en annan historia men efter att detta hände har dom vart ut och byggt om en del och bla flyttat säk på köldbärarkretsen. Det gjordes aldrig någon omsorgsfull luftning och påfyllning enligt min bedömning och jag är nu fundersam att det kan finnas luft eller tom vacuum på kylsidan. Hur stor ör den risken och vad kan bli konsekvensen isf? Helst ska det väl vara ett litet övertryck så att det inte uppstår just vacuum?
« Senast ändrad: 30 januari 2021, 17:41:23 av MrJazze »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F1255 Div fel, är inställningar rätt?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2021, 18:27:59 »
Larm 163 är ett b larm och försvinner vid nästa kompressorstart, pumpen lägger larm 163 om den har en temperatur på 58 eller högre på bt3 retur kondensor in. det försvinner vid nästa kompressorstart. Låter som att du haft rörfirma kling och klang vid installation.

Utloggad MrJazze

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255 Div fel, är inställningar rätt?
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2021, 19:49:41 »
Larm 163 är ett b larm och försvinner vid nästa kompressorstart, pumpen lägger larm 163 om den har en temperatur på 58 eller högre på bt3 retur kondensor in. det försvinner vid nästa kompressorstart. Låter som att du haft rörfirma kling och klang vid installation.
Ja jag var i kontakt med Nibe ang detta och det är ju ett b larm men frågan är varför det är återkommande. Känns ju rätt onödigt att systemet lägger b larm om det är en företeelse som är helt normal. Deras kundtjänst var ju dock måttligt intresserad.
Bt3 retur kondensor in, vad är det?

Utloggad MrJazze

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255 Div fel, är inställningar rätt?
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2021, 00:32:10 »
Känns som märkliga grafer. Kompressorn går mkt och enorm pendeln i köldbärartempen, eller har jag fattat fel?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F1255 Div fel, är inställningar rätt?
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2021, 06:43:24 »
Logga pumpen, och dela med dig av loggen här i .txt format.
bakom lilla plastlocket där det står f1255 finns ett usb-uttag, sätt i ett usb-minne dör (formatterat fat32)
Välj i usb menyn loggning var 60 sek, och bekräfta
sen när du loggat ett dygn, så väljer du avsluta loggning i usb menyn och tar sen ut minnet. Drar man bara ut det, så försvinner det senast loggade.

Utloggad MrJazze

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255 Div fel, är inställningar rätt?
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2021, 21:30:08 »
Logga pumpen, och dela med dig av loggen här i .txt format.
bakom lilla plastlocket där det står f1255 finns ett usb-uttag, sätt i ett usb-minne dör (formatterat fat32)
Välj i usb menyn loggning var 60 sek, och bekräfta
sen när du loggat ett dygn, så väljer du avsluta loggning i usb menyn och tar sen ut minnet. Drar man bara ut det, så försvinner det senast loggade.

SÃ¥ :)

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2965
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: F1255 Div fel, är inställningar rätt?
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2021, 22:09:25 »
Har du faktiskt bara 23 grader inne i ett nybyggt hus? Skulle gissat på närmare 30.

Termostater?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad MrJazze

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255 Div fel, är inställningar rätt?
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2021, 22:54:49 »
Har du faktiskt bara 23 grader inne i ett nybyggt hus? Skulle gissat på närmare 30.

Termostater?
Hur menar du? Ja jag har 23 gr.
Sitter uponor smartrix men termostaterna är ju oftast stängda.

Utloggad MrJazze

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255 Div fel, är inställningar rätt?
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2021, 23:02:13 »
Vet inte men det känns ju som helknasiga värden??

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2965
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: F1255 Div fel, är inställningar rätt?
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2021, 05:52:42 »
Hur menar du? Ja jag har 23 gr.
Sitter uponor smartrix men termostaterna är ju oftast stängda.
Stängda termostater, kan förklara de höga temperaturerna. Termostaterna ska helst vara öppna så det finns tillräckligt vatten i systemet att arbeta med. 20l per kW pump.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Henrikthom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255 Div fel, är inställningar rätt?
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2021, 06:49:09 »
Köp en ukv på 100 liter som pumpen jobbar imot.
Sedan en extra cirkpump ut från ukv så säkerställer du funktionen på värmepumpen (att den har nog med vattenvolym att jobba i mot.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.

Utloggad MantaTIC

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 186
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255 Div fel, är inställningar rätt?
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2021, 08:01:32 »
Hej,
Jag har nybyggt hus där vi körde igång pumpen okt 19 och det har i princip strulat hela tiden eftersom rörfirman som installerade pumpen tycks har så fruktansvärt dålig koll på dom här prylarna.
Huset är 180 kvm 23gr samt garage 45 kvm 16gr till det kör vi en F1255 med 155 m aktivt borrhål, golvvärme överalt. Västmanland.

Pumpen larmar ofta om hög kondensortemp 163 i samband med periodisk höjning och jag har reagerat på att kompressorn går väldigt ofta.
4500 starter på 4700 tim är ju nästan 1tim/start.
Vi kör kurva 5 med en grads förskjutning.

Har reagerat på köldbärartempen, tex i dag vid lunch hade vi 1.4 in respektive -2.4 ut. Nu i kväll 1 in resp -3,8 ut. Är det inte väl låg intemp samt väl stort tapp?

Värmesystemet är inställt på rad fast vi har golvvärme och köldbärarpumpen är satt som manuellt 75% även fast automatisk är default. Varför gör man så och kan det ha någon betydelse?

Från början glömde dom säk på tappvattnet vilket resulterade i att en koppling small och vi hade vatten i hela huset. Det är iof en annan historia men efter att detta hände har dom vart ut och byggt om en del och bla flyttat säk på köldbärarkretsen. Det gjordes aldrig någon omsorgsfull luftning och påfyllning enligt min bedömning och jag är nu fundersam att det kan finnas luft eller tom vacuum på kylsidan. Hur stor ör den risken och vad kan bli konsekvensen isf? Helst ska det väl vara ett litet övertryck så att det inte uppstår just vacuum?

Vad har du för inställningar på varmvattnet?
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.

Installation av frikyla i garage pÃ¥börjad. 

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Utloggad MrJazze

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255 Div fel, är inställningar rätt?
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2021, 08:41:25 »
Vad har du för inställningar på varmvattnet?
Hej,
Jag gillar inte att ha låg temp i beredaren så vi kör Lyx 54/57. Jag vet, periodisk höjning osv, men runt 50 gr tycker jag är för tåligt att ha i beredaren.
Ska det verkligen behövas en arbetstank? Golvvärmesystemet är på 170l så kan man bara trimma in systemet så borde det ju funka bra ändå, tänker att en rätt injusterad by-pass löser problemet att inte pumpen jobbar statiskt när termostaterna stänger. Dessutom brukar badrumsslingan vara öppen oftast då den står rätt högt i temp, sällan det är helt stängt i systemet.

Jag läste i en annan tråd att man haft problem med LYX-läget, vad är det som har strulat där?
Kan ju tycka att en värmepump med massa funktioner är tämligen oduglig om inte funktionerna fungerar som tänkt.
« Senast ändrad: 04 februari 2021, 16:43:21 av MrJazze »

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255 Div fel, är inställningar rätt?
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2021, 17:33:06 »
En UKW skulle inte hjälpa i det här fallet !
VP'n stannar ju i de alla flest fall på BT3 58°C (larm 162), då skulle UKW,n
inte vara med i returkretsen.
Några gånger har den stannat för att GM har hoppat från en hel del minus
till 0 / någon +°, det är ju lite oförklarligt, har jag också råkat ut för nån gång.

Sänk VV-temperaturen, jag kör på Ekonomi, vill du absolut ha högre,
vore det nog bättre och ha en mindre El-beredare efter VP'n,
tror inte förbrukningen skulle bli så mycket högre, VP'n skulle kanske
sluta med att ta El-tillsats ? dontknow

En gång till "lubbis" länk för att fixa ändelsen .txt

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73808.msg770373#msg770373
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F1255 Div fel, är inställningar rätt?
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2021, 20:11:06 »
"Golvvärmesystemet är på 170l så kan man bara trimma in systemet så borde det ju funka bra ändå, tänker att en rätt injusterad by-pass löser problemet att inte pumpen jobbar statiskt när termostaterna stänger."

Det är väl dumt att strypa slingorna, när du kan ha dom öppna, och ha en lägre framledning, då går pumpen som bäst och billigast.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!