Jag har inte misstänkt dålig cirkulation tidigare. Har avluftat tanken. Nu konstaterar jag däremot att temperatur diff över golvslingorna är hög (separata termometrar). Gjorde ett experiment när jag manuellt stängde av kompressorn och kopplade in en tillskottsvärmare på 2kW. Vid nominellt cirkulationsflöde på 0.8 m3/h ska det ge en temperaturhöjning på ca 2grader men jag fick 10grader. Bara en femtedels cirkulation alltså.
Jag kan tänka mig följande orsaker.
1. Cirkulationspumpen börjar ge sig (läge inställd på max)
2. Luft i golvvärmesystemet
3. Igensatta reglerventiler (styrs av termostaterna)
Vill gärna få tips hur jag kan felsöka vidare!Hur vet man t.ex. att cirkulationspumpen fungerar som den ska?
Vore ju intressant att mäta tryckfallet över golvslingorna eller cirkulationspumpen. Är det någon som gjort det? Skulle ju vara användbart för att bedöma pumpens skick.
Golvvärmen är från 1987 när huset byggdes. Reglercentralen framgår av bifogad bild 1. Vet inte fabrikat förutom ventilerna som är Danfoss.
Är det någon som vet hur den automatiska avluftaren fungerar? Kranen som sitter under täcklocket(längst till höger), mellan framledning och retur är stängd.
Strypventilena, för att balansera slingorna, sitter under täcklocken på varje slingas returledning. Dessa är max öppna för de största slingorna och delvis strypta för de mindre för att p.s.s. balansera.
Jag har försökt lufta där trädgårdsslangen är inkopplad. Tappade några liter utan att se/höra någon luft. Följer däremot med en del skräp. Flagor som jag tror är rost (bild 2).
Hoppfull om många tips!
Olle