Hej,

är det någon som har koll på om det går att uppgradera sin vp från 1135/10 till1135/12?
Om det är någon som gjort det vad kostar det kalaset alt. kan man göra det själv?
Sitter inte på den berömda pottkanten men efter några nätter med -10 grader så inser jag att runt -10 ligger gränsen för eltillskott.
Bor utanför Falköping.

Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Uppgradera sin Nibe värmepump?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2009, 09:37:57 »
Om du mailar till Nibe så får du reda på vad listpriset för kompressormodulen är, det finns inget utbytessystem längre på delarna så den gamla modulen "blir över". Frågan är om det då inte är bättre att först försöka kränga den gamla och sen köpa en ny i rätt storlek.
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad JimGus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Uppgradera sin Nibe värmepump?
« Svar #2 skrivet: 03 december 2009, 10:02:39 »
Hej mickemolle,

Om jag tittar på temperatur.nu, dec 2007 till mars 2008 Falköping ger
Min -7,6oC
medel 1,3oC

Om de temperaturerna är representativa, för ett normalår har du väll en perfekt dimensionerad anläggning?

 *vinkar* SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1

Utloggad srick

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Uppgradera sin Nibe värmepump?
« Svar #3 skrivet: 03 december 2009, 10:25:56 »
Hur menar du att det är "på gränsen"? Går pumpen konstant vid -10 ute?
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Uppgradera sin Nibe värmepump?
« Svar #4 skrivet: 03 december 2009, 10:46:50 »
Om du mailar till Nibe så får du reda på vad listpriset för kompressormodulen är, det finns inget utbytessystem längre på delarna så den gamla modulen "blir över". Frågan är om det då inte är bättre att först försöka kränga den gamla och sen köpa en ny i rätt storlek.
Vore en bra affärside för någon kompetent kylfirma att renovera kylmoduler och sälja via ett utbytessystem.
Hoppas att någon börjar med det.

///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Uppgradera sin Nibe värmepump?
« Svar #5 skrivet: 03 december 2009, 10:53:28 »
Klarar pumpen -10 grader utan tillsatsel i Falköping finns det väl ingen som helst anledning att göra något. Det kan inte bli många timmar tillsatsel per år.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Uppgradera sin Nibe värmepump?
« Svar #6 skrivet: 03 december 2009, 11:40:49 »
SlÃ¥ av tillsatsen, tänd en brasa i kakelugnen och sätt pÃ¥ ylletröjan.  ;)
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Uppgradera sin Nibe värmepump?
« Svar #7 skrivet: 03 december 2009, 11:53:24 »
Kan bara meddela att min anläggning är dimensionerad för -11°C enligt kalkyl.
Inatt var det ner på -12,2°C som kallast. Kallare än -10°C mellan 22:00 och 05:00.
Hade konstant kompressordrift mellan 19:00 och 05:30 för enbart värme.
Framledningstempen bottnade på 39,6°C.
Är inte orolig. Får ändå inte speciellt mycket tillsats i det stora.
Trots det tunga uppdraget vp'n hade inatt så blev det ändå ingen tillsats. Mest beroende på att ingen VV-tappning skedde.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Uppgradera sin Nibe värmepump?
« Svar #8 skrivet: 03 december 2009, 12:06:33 »
Om du mailar till Nibe så får du reda på vad listpriset för kompressormodulen är, det finns inget utbytessystem längre på delarna så den gamla modulen "blir över". Frågan är om det då inte är bättre att först försöka kränga den gamla och sen köpa en ny i rätt storlek.
Vore en bra affärside för någon kompetent kylfirma att renovera kylmoduler och sälja via ett utbytessystem.
Hoppas att någon börjar med det.

///AndersA

Det dyker upp lite annonser på Blocket emellanåt med renoverade moduler. Tror det är en firma från Jönköpingstrakten som brukar annonsera.

Att kränga renoverade moduler är nog inte svårt, problemet är nog svårigheten att samla in dom trasiga modulerna från Sveriges alla serviceföretag. Dom väger en hel del och frakterna är inte gratis så frågan är vilken lönsamhet det blir i slutänden med all logistik.

NÃ¥gon som vet vad en vanlig standard kompressor i 7-8kW klassen kostar?
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad mickemolle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +0/-0
SV: Uppgradera sin Nibe värmepump?
« Svar #9 skrivet: 03 december 2009, 14:34:11 »
Hej allihop,

nej jag är inte direkt orolig men jag är sån till person att jag vill alltid ha en lösning i fall om att...
Kompressorn stannade någon enstaka gång när det var -10. Dessutom har jag ett konvektorelement i garaget , visserligen på lägsta hastighet, som jag kan stänga av och endast köra en radiator för cirkulationenes skull.
ser man på medeltempen i Falköping enligt shovelpover så ser det ju onekligen ut som att man kan simma lugnt.
kakelugnen var tänd igår ;)

Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.

Utloggad nyland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Uppgradera sin Nibe värmepump?
« Svar #10 skrivet: 03 december 2009, 19:37:50 »
Kanske du ska lägga pengarna på lite isolering i stället... ;)
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund

Utloggad mickemolle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +0/-0
SV: Uppgradera sin Nibe värmepump?
« Svar #11 skrivet: 03 december 2009, 21:50:39 »
hej Nyland,

jodå dom tankarna finns också. jag skall ha hem en firma efter nyår som skall blåsa i ekofiber i golvet på nedre våningen. Efter att han varit hemma och provborrat så konstaterade han att sågspånet sjunkit ihop ungefär 3-4 cm, bra drag hemma alltså ;D
Efter det så blir det vindsröjning till våren och isolering av vinden till sommaren. Har endast 15cm sågspån på vinden.
Finns en del att hämta med andra ord studs

mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!