0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
10 % tillsatsel är förmodligen inte mer än 3000 kWh/år. En luftvärmepump som bara skulle gå när det är under noll grader ut och som förmodligen inte värmer mer än delar av huset, jag tror inte den skulle spara så mycket att det är ekonomiskt vettigt att installera en sådan. Är det inte möjligt att tilläggisolera vinden? Det syns inte.Är värmesystemet injusterat, dvs är det vettig temperaturskillnader på värme och köldbärare? Är radiatorerna kontrollerade så att det inte finns några som kortsluter cirkulationen och gör att det behövs onödigt hög framledningstemperatur? Det kan finnas lite mer effekt att krama ur pumpen om sådant är injusterat för bästa funktion.
Och hur estetiskt är det med en L/L hängande på väggen???
Nere i en källartrappa låter inte som en bra placering, luften runt en värmepump blir kall (och tung), så om värmepumpen är placerad i en sänka försvinner inte den nerkylda luften.
Temperaturskillnaden mellan in- och utgående köldbärare bör vara 3-5 grader, motsvarande skillnad på varma sidan 5-10 grader. Radiatorernas utlopp skall helst minst 5 grader svalare än inloppet, alltså en för handen märkbar temperaturskillnad, när pumpen har gått så där en kvart. Små radiatorer i hallar eller toaletter och radiatorer i närheten av pumpen är de som oftast kortsluter. Det är inga stora besparingar man gör men det är enkelt att undersöka.
Framledning 35 graderReturledning: 30 grader