Titel: Elinkoppling S1326
Skrivet av: 1210 skrivet 09 februari 2013, 18:37:34
Vilka plintar skall användas för elanslutningen på utedelen?
Håller nu på att vacuumsuger systemet

Tacksam för snabbt svar.
Titel: SV: Elinkoppling S1326
Skrivet av: 1210 skrivet 10 februari 2013, 08:53:52
Ingen som vet?  dontknow Jag ska bara i med en skarvkontakt nu innan jag kan köra igång värmen i mitt garage.
Titel: SV: Elinkoppling S1326
Skrivet av: purjo__ skrivet 10 februari 2013, 09:21:09
Står det inte i manualen?
Titel: SV: Elinkoppling S1326
Skrivet av: 1210 skrivet 10 februari 2013, 09:37:13
Det ser ut såhär i manualen!

Om någon vänlig människa kan förklara.
Titel: SV: Elinkoppling S1326
Skrivet av: 1210 skrivet 10 februari 2013, 10:18:27
 Sc:,h tänkte mig att bara koppla på en vanlig stickkontakt på en kabelstump. Är det inte möjligt kanske? Måste det kopplas trefas?

Vad står s för  a:gl
 
Titel: SV: Elinkoppling S1326
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 10 februari 2013, 10:25:22
Sc:,h tänkte mig att bara koppla på en vanlig stickkontakt på en kabelstump. Är det inte möjligt kanske? Måste det kopplas trefas?

Vad står s för  a:gl
Etter hva jeg forstår er L og N fasene (220V), S er "signal" fra innedelen og den til høyre er jordingen.
Men? Er det ikke en kabel fra inndelen som skal kobles til, og så går det en "220 sladd " for å motere i std vegguttak?
Titel: SV: Elinkoppling S1326
Skrivet av: nightprowler skrivet 10 februari 2013, 10:27:25
Du kopplar matningen på innedelen, sen har du styrkabel mellan delarna.
Titel: SV: Elinkoppling S1326
Skrivet av: 1210 skrivet 10 februari 2013, 10:31:12
Jo innedelen har en vanlig kontakt till väggen + en 2 tåtars ledning med koppling på som jag kopplat in i utedelen.

Ska det inte på mera ström ?
Titel: SV: Elinkoppling S1326
Skrivet av: Oskar P. skrivet 10 februari 2013, 11:15:26
Jo innedelen har en vanlig kontakt till väggen + en 2 tåtars ledning med koppling på som jag kopplat in i utedelen.

Ska det inte på mera ström ?
nej, det ska dras en 4-ledare mellan inne och utedelen, innerdelens plint sitter innanför en lucka på höger sida. det är styrkabeln. den lilla kabeln med 2 ledare som du anslutit är strömmen för värmekabeln.
Titel: SV: Elinkoppling S1326
Skrivet av: 1210 skrivet 10 februari 2013, 11:44:32
nej, det ska dras en 4-ledare mellan inne och utedelen, innerdelens plint sitter innanför en lucka på höger sida. det är styrkabeln. den lilla kabeln med 2 ledare som du anslutit är strömmen för värmekabeln.

 tummenupp tack!!
Titel: SV: Elinkoppling S1326
Skrivet av: 1210 skrivet 10 februari 2013, 12:31:39
 tummenupp
Titel: SV: Elinkoppling S1326
Skrivet av: Staffan okänd skrivet 02 januari 2015, 18:35:47
Hej.
Ledsen att rycka liv i det här men....för att vara på den säkra sidan då jag haft en sådan här ståandes och ska nu koppla in den (s 1332 zibro) jag har 5st kopplings punkter på inne delen, typ sockerbitar, 1-4+jord och på utedelen 1-4+c och jord i chassi. Idiotsäkert att koppla 1 till 1 2 till 2 osv. ingen på c och jord innedel till jord chassi på utedelen eller? :-)
Titel: SV: Elinkoppling S1326
Skrivet av: Staffan okänd skrivet 16 januari 2015, 12:11:59
Ingen som vet?
Titel: SV: Elinkoppling S1326
Skrivet av: Josth skrivet 16 januari 2015, 14:10:57
Jo så måste det bli. Koppla jord till plint/skruv märkt med symbolen för jordning. Antingen 5-ledarkabel eller 3- plus 2-ledare mellan inne- och utedel. 
Titel: SV: Elinkoppling S1326
Skrivet av: svenske kocken skrivet 16 januari 2015, 14:18:23
Man lägger inte en 2 + 3 ledare utan man väljer alltid en 5 ledare när det handlar om "samma" grupp/matning.
Titel: SV: Elinkoppling S1326
Skrivet av: Staffan okänd skrivet 18 januari 2015, 12:20:43
Tack! tummenupp