Hej

Har 137m2 radhus med 2 uppvärmda väggar. Vid dagens temp omkring 0-5 plusgarader i södra svergie drar systemet ca 50kwh/dygn trots att jag bara har golvvärmen på nedre plan påslaget och radiatorerna övre plan avstängda. Temp ca 20grader nere och 16-17 grader uppe.

Tycker förbrukningen är överdrivet högt och tror ärligt talat att värmefläkt och oljeelement från Jula skulle göra ett bättre jobb driftekonomiskt.

Vad tror ni?

Kör min på ekonomidrift. Är det någon som kör normaldrift?

Kan man "lura" pumpen genom att tända värmeljus etc under köksfläkten när den är avstängd så att frånluften värms och pannan kan utnyttja mer energi? Hur ver man egentligen att den drar sin fulla kapacitet 2kw?

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: IVT 490 elslösare
« Svar #1 skrivet: 15 november 2011, 13:32:41 »
Om du kör ekonomidrift är det bara kompressorn som arbetar.

Att sätta värmeljus under köksfläkten är bara slöseri med ljus eftersom köksfläkten inte borde vara kopplad till ventilations systemet.
Pumpen drar inte 2kW utan den avger 2kW den effekt som kompresson använder är ca 700W och fläkten ca 150W
Det kan vara så att du över ventilerar?
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: IVT 490 elslösare
« Svar #2 skrivet: 15 november 2011, 14:35:05 »
Vid dagens temp omkring 0-5 plusgarader i södra svergie drar systemet ca 50kwh/dygn trots att jag bara har golvvärmen på nedre plan påslaget och radiatorerna övre plan avstängda. Temp ca 20grader nere och 16-17 grader uppe.
...
...
Kör min på ekonomidrift. Är det någon som kör normaldrift?

Om "systemet" drar 50kwh/dygn så kan inte pumpen gå i ekonomidrift.
Det skulle göra 2kw konstant i 24h.

Har du hushållsel i dessa 50kwh?
DÃ¥ kan det vara mera rimligt.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 490 elslösare
« Svar #3 skrivet: 15 november 2011, 14:45:54 »
Om du kör ekonomidrift är det bara kompressorn som arbetar.

Jag tror att den tillåter eltillskott också men med större fördröjning på ekonomidrift.

Kan det vara nått som är galet, läs av värdena på temperaturerna?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad MÃ¥nsson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Billeberga / SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: IVT 490 elslösare
« Svar #4 skrivet: 15 november 2011, 21:49:17 »
Jag kör på Ekonomidrift året om och elen går in när det behövs men med lite längre fördröjning och det ger lite varierande varmvatten temp. Använder mellan 50 och 65 Kwh/dygn för tillfället men har en större yta att värma.
Dock hjälper solen till med 9-10Kwh när den lyser en hel höstdag. :)
Här kan du se hur mycket elen går in på min 490. http://e-logger.se/pub?billeberga&p=4 och det är ganska mycket.
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: IVT 490 elslösare
« Svar #5 skrivet: 15 november 2011, 23:13:02 »
Jag kör på Ekonomidrift året om och elen går in när det behövs men med lite längre fördröjning och det ger lite varierande varmvatten temp.

Varför klagar du då?

Vid 0 ºC ute äter min pump 24kwh/dygn med spärrad elpatron.
Jag accepterar viss variation i innetemp.
Om jag tillåter elpatron, vad tror du den tar då?

Ditt hus har ett visst behov av energi vid en viss utetemp och om din pump ger 2kw och huset kräver mer runt 0:an så kostar det extra el.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad MÃ¥nsson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Billeberga / SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: IVT 490 elslösare
« Svar #6 skrivet: 16 november 2011, 06:13:44 »
Jag klagar inte!
Jag bara nämner fakta.
Ursäkta om det lät som klagomål.
Här är pengar ingen trång sektor. ;)
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: IVT 490 elslösare
« Svar #7 skrivet: 16 november 2011, 06:51:35 »
Citera
Här är pengar ingen trång sektor

Hoppsan...
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad MÃ¥nsson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Billeberga / SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: IVT 490 elslösare
« Svar #8 skrivet: 16 november 2011, 10:01:05 »
Hoppsan...

Det var ett skämt, men jag kan tipsa om att det fungerar bra på telefonförsäljare.
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: IVT 490 elslösare
« Svar #9 skrivet: 16 november 2011, 11:43:08 »
Jamen du, varför köper du helt enkelt inte en bättre, effektivare (och dyrare) pump? Inga problem, eller hur???

mvh :)
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Trubbnos

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 328
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 elslösare
« Svar #10 skrivet: 16 november 2011, 11:45:56 »
Sänk vent flödet, låter väldigt hög förbrukning, och kallt på övre plan, fick ej klart om detta var med eller utan HH- el, vad har du för årsförbrukning? Har du koll på hur mycket HH el som förbrukas?

Som jämförelse gör vi av med 8kwh/dygn, total förbrukning, och nåt kg Pellets, nån plus på dagen, och nån minus på natten, Nybyggt hus, 148kvm, NIBE 750.


Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: IVT 490 elslösare
« Svar #11 skrivet: 16 november 2011, 12:03:27 »
20-25 kwh per dygn de senaste 3 dygnen har jag. Lite mindre yta men ytterväggar runt om. Förutom vad som sagts, kolla att inte säkerhetsventilen läcker, vatten är dyrt att värma.

Dessutom har jag betydligt varmare.
« Senast ändrad: 16 november 2011, 12:05:23 av hplp »
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Andy30

  • Gäst
Andy30
SV: IVT 490 elslösare
« Svar #12 skrivet: 17 november 2011, 00:08:03 »
Hej,

Läste av siffrorna:
GT1 30,0
GT2 0,0
GT3:1 49,9
GT3:2 49,6
GT3:3 30,1
GT6 18,2

På displayen stod det "viloläge", kompressorlampan avstängd, prövade att återgå till fabriksinställningar och då satte pumpen igång och lampan började lysa.
Har ingen aning om varför den kopplat bort sig?

Kanske finns det nu hopp om att pumpen börjar jobba mer ekonomiskt? Även de 2 sista dygnen har min IVT 490 dragit ca 60-70kwh för golvvärme i mitt 60m2 bottenvåning och alla element på ovavåning avstängda, hushållsel max 5kwh dygn.

Är förbruknings-siffrorna höga även sett till om pumpen fungerat endast som elpanna?

Har dessutom 8kvm fönster i söderläge på bottenplan och soligt sista dagarna. , nybyggt hus med god isolering.

Apropå förslaget om överventilering prövade jag att strypa åt tilluftsventilerna i huset, i em när jag kom hem från jobbet kände jag mig trög i huvudet, även frun tyckte det var "något konstigt kmed luften", öppnade upp ventilerna något och nu bättre luft, misstänker att det kan ha varit stort undertryck.

Hursomhelst, hoppas på bättre siffror imorgon nu när kompressorn äntligen satt igång


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 490 elslösare
« Svar #13 skrivet: 17 november 2011, 07:12:07 »
Om den går som elpanna så är nog siffrorna rätt normala, tror jag.
Vill du minska ventilationen lite så bör du koppla om strömmatningen till frånluftsfläkten inne i 490:n.
En lägre siffra ger lägre ventilation, men återställ till ursprungliga läget på sommarhalvåret.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Trubbnos

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 328
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 elslösare
« Svar #14 skrivet: 17 november 2011, 17:44:05 »
Ja om kompressorn ej går, så bör förbrukningen väldigt hög, dra in massa sval luft, samtidigt som varmluften går rakt ut.

Vi har halva ventflödet i vårt hus, mycket bra luft/ bra luftfuktighet och bra förbrukning.

Men tycker ändå det låter mycket med 60kwh/dygn, varmt ute och svalt inomhus.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!