Nu efter en månad med 50 min intervall har denlåst sig på 40 min igen. Ska prata med min installatör idag. Min pump är från september 2018
Anledningar jag kan komma på att den går in i någon form av äggklockeavfrostning var 50 minut istället för att variera sig upp mot ca 2 timmar (svårt att se vad maxtiden är innan det triggas en avfrostning) är:
1. Köldmediebrist
2. defekt givare
3. fel mjukvara i kretskort
om du ställer en balja under utedelen, kommer det något vatten och hur mycket i så fall efter en avfrostning ?
Är det samma tidsintervall oavsett utetemperatur?
Hur lång tid tar en avfrostning om du räknar från att den stannar till den blåser värme igen?
Blir det någon skillnad om du ställer fläkten i autoläget istället för att köra den på fast läge på tex 3 ?
Står den på 23-24 grader eller står den på 31 grader ?
Hur som så skulle jag jaga på återförsäljaren