Problem beskrivning:
Jag kommer till huset pumpen är stopp, har varit stopp troligen flera veckor.
Larmar för givarfel GT2 (utetemp), jag kollar resistansen mot en tabell och det är helt felaktiga värden ca: 100 ohm. Jag tog då innegivaren och bytade med och då blev det korrekta värden och larmet försvann.

Nu börjar det återstående problemet:
När pumpen försöker starta (efter 5 min startidsfördröjning) och kompressorkontaktorn skall dra blinkar det bara till och allt inkl. displayen slocknar, ungefär som att strömmen tagit slut. Efter några sekunder kommer displayen igång igen (liknande att man slagit till strömmen) och efter starttidsfördröjningen på 5 minuter så återupprepas allt. Kontaktorn klickar till sen blir det svart etc. Så här håller det på i sin oändlighet, förutom ett tillfälle när den hoppade igång gick  ca½timme sedan är vi tillbaka i denna loop utan kompressorstart.
Inga larm visas, alla värden på displayen ser normala ut.

Nu kör jag på reservvärmen (elpatron med manuell schuntöppning) tillsvidare.

Finns det nån som stött på detta eller vet nåt kontakta mig gärna
lars.skoog@midroc.se
Titel: SV: IVT 495 TWIN Problem
Skrivet av: Lmf skrivet 07 februari 2016, 21:44:40
Troligtvis en kondensator på styrkortet som är kass.

Ta ut kortet och se om det finns något uppenbart fel
går det inte att se är det oftast bättre att köpa ett nytt styrkort hos tex.Js energi(länk finns i forumet), Increa eller ivt shoppen.
Titel: SV: IVT 495 TWIN Problem
Skrivet av: Carl N skrivet 07 februari 2016, 22:07:26
Annars kan det vara så enkelt att det är glappkontakt nånstans.
Prova att rycka loss och tryck fast kontakten på styrkortet?