Varmbonat och dragit el i förråd, dragit en 5 ledare in till husets central som matar förrådet.

2 uttag samt lysrörsarmatur i taket, denna är ej ny.

Men nu löser JFB ut direkt säkringen slås på, har inte lagt nån tid på detta, släppte allt och tände grillen när detta hände igår em.

Ska jag misstänka armaturen? Annars får man väl lägga lös uttagen och armaturen och testa igen

Är ingen elektriker, trots att jag jobbar med el dagligen..! Men dÃ¥ bara med 3 faser..utan nolla..  :)
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad karaff

  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: JFB löser ut..!
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2011, 18:48:31 »
Det är väl bara att använda uteslutningsmetoden.. Men en gammal armatur är väl inte otänkbart ?

Du har dragit nollan genom JFB och PE separat ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: JFB löser ut..!
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2011, 18:55:19 »
Huset är nybyggt, och garage/förråd matas från husets central..vet ej hur det är gjort i centralen, men vet att det ej är optimalt med JFB från huset matar ut till garaget..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: JFB löser ut..!
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2011, 08:36:25 »
Förmodligen är nollan och jorden ihopkopplade nånstans. Koppla lös vid centralen och mät.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: JFB löser ut..!
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2011, 09:02:23 »
Förmodligen är nollan och jorden ihopkopplade nånstans. Koppla lös vid centralen och mät.

HÃ¥ller med.

Hjälpte en vän att fixa deras JFB-problem. De renoverade ett badrum och lade in elvärmegolv, och satte då in en JFB. Den löste ut så fort de satte på motorvärmaren. Jag kollade deras uttag, och det var ett rejält gammalt uttag med gjutet aluminiumhus, och det hade nollan och jorden ihopkopplad och det såg ut att ha varit så från fabrik. Det var så gammalt att det hade röd jordledare.

Eftersom det var tre ledare framdraget, men bara jorden kopplad som PEN, så var det enkelt att separera dem och koppla nollan rätt.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: JFB löser ut..!
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2011, 10:18:10 »
Håller också med att det förmodligen är överledning mellan
jord och nolla.

Om du matar till en liten central i förrådet så tänk på att förbindelsen
mellan jordskena och nollskena måste bort i den centralen.(5 ledarsystem)
eller
Om du "splittar" en trefas grupp och allt är rätt kopplat så
måste felet vara i den gamla armaturen.

Mvh Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: JFB löser ut..!
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2011, 11:32:49 »
Ingen central i garaget, bara dosa, får lägga lös armaturen och testa, men bäst vore att frilägga nollan på denna garagegrupp för kringå JFB..

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: JFB löser ut..!
« Svar #7 skrivet: 09 maj 2011, 12:10:01 »
Nollan(och jord) måste du ha ut till garaget om du vill använda
enfasiga belastningar.

Koppla bort trådarna i armaturen helt (tändtråd(fas) ,nolla och jord) och se
om jfb håller.

Om ja så ohm mät(helst megga) mellan jord och fas/nolla på armaturens
anslutningar ,det skall helst vara oändligt motstånd.

Om nej så har du överledning mellan nolla och jord nån annanstans
i installationen.

Mvh Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: JFB löser ut..!
« Svar #8 skrivet: 09 maj 2011, 14:05:35 »
Jepp, men ändå klokt att frilägga garage/Förråd från JFB, för att slippa att hela huset faller ur om motorvärmaren sticks i..

Ska kolla mer på detta snart, nu är husmålningen och altanbygge/uterumsbygge på G..
/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad V70tdi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: JFB löser ut..!
« Svar #9 skrivet: 09 maj 2011, 18:56:05 »
Förmodligen är nollan och jorden ihopkopplade nånstans. Koppla lös vid centralen och mät.
Tror inte det för som jag förstår så löser JFB när han slår till säkringen som matar förrådet. Skulle nolla och skyddsjorden ligga ihop skulle brytaren lösa även utan att säkringen på fasen är till.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: JFB löser ut..!
« Svar #10 skrivet: 09 maj 2011, 20:33:25 »
Ja precis så, skulle nollan och jord ligga ihop skulle den alltid vara utlöst, men löser när säkringen slås på..ska kolla Arma Ture inom kort.. :)
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: JFB löser ut..!
« Svar #11 skrivet: 09 maj 2011, 21:49:09 »
Förmodligen är nollan och jorden ihopkopplade nånstans. Koppla lös vid centralen och mät.
Tror inte det för som jag förstår så löser JFB när han slår till säkringen som matar förrådet. Skulle nolla och skyddsjorden ligga ihop skulle brytaren lösa även utan att säkringen på fasen är till.
Nja ,det är inte säkert.
Om vi antar att vi har 20m 1,5 mm2 koppar ledare (10m fram och tillbaka ,överledning längst ut på kabeln) så motsvarar det 0,23 ohm vid 15 ºC , 0.5 m 10mm2 (i centralen) = 0,000875 ohm.
Vilket tex innebär att om huset tar 5A så saknas det endast 19mA genom jfb.
Sen kan det vara ännu högre resistans pga varmare kabel än 15 ºC och längre kabel och lite motstånd vid själva överledningen.

Mvh Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: JFB löser ut..!
« Svar #12 skrivet: 11 maj 2011, 20:38:17 »
Ja nu håller det, lagt lös armaturen, har 4 st likadana armaturer, hur mäter jag om dessa andra är samma fel? Visst megga mellan fas och jord? Eftersom det borde läcka mot jord?

Men finns inte så mycket i armaturen, borde vara drosseln..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: JFB löser ut..!
« Svar #13 skrivet: 11 maj 2011, 22:30:49 »
Håller jfb'n när armaturen är urkopplad?
Mät även mellan nollan och jord...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad nsiak

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: JFB löser ut..!
« Svar #14 skrivet: 12 maj 2011, 09:28:43 »
Ja nu håller det, lagt lös armaturen, har 4 st likadana armaturer, hur mäter jag om dessa andra är samma fel? Visst megga mellan fas och jord? Eftersom det borde läcka mot jord?

Men finns inte så mycket i armaturen, borde vara drosseln..

Inte för att det finns så mycket som kan gå sönder, men jag tror inte drosseln tycker om att bli meggad på det viset. Lägg istället ihop fas och nolla och megga de mot jord på armaturen.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 414
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!