Jaha...Så var det då dags igen. Efter flera veckors "problemfri" gång.(tur att man kan gå hit o inse att fler har problem >:D)
Nu till skott: Enligt tempgivaren så har jag varmvatten med rätt temperatur.Men......det kommer fanken inget varmvatten som är värt att kallas varmvatten ur ledningarna. Tanten gapade o skrek ur duschen nyss...o hon e´inte att leka med. Nån som har ideér? VV-uttaget har inte varit speciellt stort under dagen...så det borde finnas gott om det.
Någon?
*suck*
-
Lite saker att kontrollera:
* Kommer det varmvatten ur någon kran? Fungerar andra kranar kan det vara termostatventil i dusch som strular, alterntivt igensatta filter.
* Känn på VV-ledning från VVB då VV tappas. Blir den varm?
Minns någon annan som hade problem med att kallvatten trängde in i VV-ledning via defekt termostatblandare.
-
Hej,
Visar T3 givaren rimligt värde? Kan ju vara en galen givare.
Cronos
-
Hej.
Är själv inne på att skaffa en L/V och har pratat med folk på jobbet som har just ivt om dom är nöjda och så, alla hade haft lite problem i början men de löstes bra. Hursom helst så var det en som hade exakt samma problem som du och de provade allt och bytade det mesta men sen visade sig att han hade för högt tryck på inkommande vatten det blev någon slags turbulens så han ficka knappt ut något varmvatten. Efter att de strypt inkommande vattentryck så fungerade det hur bra som helst. Du kan ju testa själv bara med att strypa ventilen lite.
Marcus