Författare Ämne: ny begagnat pump, Nibe 1110-10  (läst 13958 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #30 skrivet: 13 januari 2018, 20:19:00 »
Det är en 12kw kompressor i den, det kan vara en scroll, när man kollar på js energi, så är kompressorn en scroll. Öppna kompressorlådan och kolla om kompressorn är rund, eller oval i formen. På en scroll hör man om den går fel väg, det skramlar som fan

  Har kollat. Den ar oval. Men det gÃ¥r kolla bara pÃ¥ toppen, kan inte mäta runt den. Ar det kolv da? Ar det samre an scroll eller finns fordelar med?
« Senast ändrad: 13 januari 2018, 20:38:40 av ionbaciu »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #31 skrivet: 13 januari 2018, 20:57:38 »
scroll är väl lite mer effektiv kanske, har färre rörliga delar, men tror inte skillnaden är så stor.
Scroll är riktningsberoende, så i dom måste man ha fasföljden rätt, på kolv kvittar det

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #32 skrivet: 13 januari 2018, 21:20:39 »
Det är en 12kw kompressor i den, det kan vara en scroll, när man kollar på js energi, så är kompressorn en scroll. Öppna kompressorlådan och kolla om kompressorn är rund, eller oval i formen. På en scroll hör man om den går fel väg, det skramlar som fan

Men det är ju en 10kW pump eller? Jag ser inget om att kompressorn är bytt, men jag kan ju ha missat det. 10 kW hade väl kolvkompressor?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #33 skrivet: 13 januari 2018, 21:53:38 »
Kompressorn ser inte ut som den på JS sidan. Bifogar foto.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #34 skrivet: 13 januari 2018, 22:21:29 »
det där är en kolv, men när jag kollar i nibes reservdelslista med serienumret, så står det att kompressorn, är en 12kw.
089699   KOMPRESSOR 12KW COPELAND
« Senast ändrad: 13 januari 2018, 22:24:29 av DonPablo »

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #35 skrivet: 13 januari 2018, 23:06:46 »
det där är en kolv, men när jag kollar i nibes reservdelslista med serienumret, så står det att kompressorn, är en 12kw.
089699   KOMPRESSOR 12KW COPELAND
Jag slipper problem med ordning pÃ¥  faserna Ã¥tminstone.
 

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #36 skrivet: 13 januari 2018, 23:11:05 »
exakt, koppla in och kör

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #37 skrivet: 14 januari 2018, 00:20:29 »
Jag upptäckte att på F1110 kopparrören och kopplingarna är större än på F1250. Jag tar skjutmåttet imorgon och kollar, men kollektor in-ut är säkert 35, och in-ut till radiatorsystemet 28. På 1250 det var 28 och 22.
 Jag förmodar att det är bara att reducera och det spelar ingen roll var, kanske vid pumpen? Vill undvika använda tjockare kopparrör om det gÃ¥r.

 

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #38 skrivet: 14 januari 2018, 05:58:03 »
Gör det så enkelt som möjligt

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #39 skrivet: 14 januari 2018, 08:21:37 »
På min F1245 med kolv kompressor så måste i alla fall fas följden vara rätt annars larmar styren och vp startar inte. På F1245 är det i alla fall kolvkompressorerna som har högst cop men skillnaden är nog väldigt liten.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #40 skrivet: 14 januari 2018, 08:56:40 »
 Absolut, Don Pablo! Men jag kommer att behöva köpa lite grejor imorgon, och jag mÃ¥ste göra en skis. Sist lyckades jag ha över bara nÃ¥n T-rör och klämring. Jag bor sÃ¥ att för en pryl som kostar 60 kr i UmeÃ¥ tar de 200 här. Det är värt att planera ordentligt och Ã¥ka dem 6 milen bara en gÃ¥ng.
 
  Föra gÃ¥ngen lÃ¥nade jag en gasbrännare för lödning, nu tänker jag köpa egen. Kan ni rekomendera en sÃ¥nt?

  Flexislangar till radiator, men även mellan pumparna?  Finns olika kvaliten eller alla är ungefär samma?


   

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #41 skrivet: 14 januari 2018, 09:00:14 »
Kan rekommendera Rinkaby rör om du ska handla lite mera rör delar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #42 skrivet: 14 januari 2018, 09:08:53 »
På min F1245 med kolv kompressor så måste i alla fall fas följden vara rätt annars larmar styren och vp startar inte. På F1245 är det i alla fall kolvkompressorerna som har högst cop men skillnaden är nog väldigt liten.

Viktigast för mig att inte kompressorn havererar på grund av fel riktning. Min pump varnar säkert inte, så gammal som den är. Men jag kommer att lyssna noga första gången jag kör.

  Tack, Smurfen! Ska kolla. Jag kommer att behöva sÃ¥ lite egenligen, sÃ¥ om det inte blir mÃ¥nga hundralappar i skilnad jag tror att jag försöker fÃ¥ delarna sÃ¥ fort som möjligt. Varje dag slukas mellan 40 och 60 kW, och ved ibland, sÃ¥ jag vinner pÃ¥ att fixa fort.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #43 skrivet: 14 januari 2018, 09:24:56 »
Det gör den inte på de gamla, och på kolvkompressorer kollar vi aldrig rotationsriktning, om det inte står att det ska göras. och varnar den, är det ju bara skifta 2 faser. Däremot är scroll och skruv riktningsberoende. Vissa så pass känsliga att man måsta kolla med fasföljdsmätare att det blir rätt, skruvar brukar vara känsliga.

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #44 skrivet: 15 januari 2018, 10:45:15 »
Hej,
Nu har jag kommit långt. Vilka flexibla slangar rekomenderar ni mellan pump och radiator system?
 OcksÃ¥, vad är bästa lösning när det gäller kopplingsdelar? FrÃ¥n pump, 28 - till radiator 22.

 Allt är rörlig sÃ¥ jag kan vrida, ta bort böj osv. Ska löda och koppla klart när allt sitter pÃ¥ plats.

 Spelar nÃ¥gon roll längden pÃ¥  slangar när det gäller vibrationsljud? Även om det räcker med 400mm kan det vara bättre med 600mm?

 
« Senast ändrad: 15 januari 2018, 10:54:29 av ionbaciu »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!