Skrivet av: VPCenter
« skrivet: 03 mars 2016, 23:15:16 »Hej. Det är en installatör som säljer och installerar mycket Mitsubishi. Vad är sw och varför tror du på denna teori snarare än radistorspåret så att säga? Jag har nu tagit reda på hur man avläser givarna. Vad är framledning av dessa? Idag när det var 0gradit visade den typ 30 grader o 26 retur. Detta bör väl vara framledning och retur? Innetemp 12 o tank 42. Önskad innetemp 12.
Denna pump du har ger ca 7kW vid -15grader.
När effekten i kompressorn inte räcker går elpatron in och stöttar kompressorn så börvärdet hålls efter de villkor i som är satta.
SW är switch. Rätt SW ska vara på i utedel och innerdel samt att JFB måste slås på vid installation. Överhetnings skyddet består av en typ klixon som sitter på ELP och styr en säkerhets kontaktor.
En viktig inställning på VV är 49-50grader med en diff på 5grader.