Författare Ämne: Problem med pressostat hög, Greenline D5  (läst 8819 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad freddebus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
Problem med pressostat hög, Greenline D5
« skrivet: 02 februari 2011, 22:33:59 »
Vi har återkommande problem med "pressostat hög" på vår bergvärmepump. Har vi tur går det några månader mellan varningarna. Idag slår den av nästan direkt när man kvitterar problemet. Jag har rengjort filtret och IVT service har varit på besök och bytt ut nån pump men problemet är ändå inte löst vad det verkar.

Jag har märkt att problemet uppstår när växlaren står i läge A....alltså läget till vattenberedaren. Står den i läge B så fungerar pumpen. Pumpen är IVT Greenline D5 från 1999

Info jag får ut om värmen:
ReturRAD GT1: Till 27,9 Nuv 22,2  /  Ute GT2: 2,4  /  Varmvatten GT3: Till 41,4 Nuv 44,5  /  Kompressor GT6: 66,3  /  Värmebärare Ut GT8: 49,0  /  Värmebärare In GT9: 41,0  /  Köldbärare In GT10: 2,4  /  Köldbärare Ut GT11: -0,6


Mycket tacksam för hjälp, är rätt kallt i huset nu :/


Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2011, 08:35:19 »
Hej freddebus
Vet du om killen från ivt bytte insatsen i din växelventil.
Prova dra i den röda spaken och se om den har fastnat.
« Senast ändrad: 03 februari 2011, 08:43:21 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2011, 09:18:29 »
Är GT3-givaren felaktig kan det vara högre temperatur i varmvattenberedaren än vad displayen visar. Är VB-temperaturerna och differensen under varmvattenberedning rimliga? Differensen är ca 10 grader på min pump.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2011, 10:25:03 »
Dessutom kan du även prova att lufta manteln på VVB:n.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad freddebus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2011, 11:28:52 »
Tack för alla svar!

måle10: Jag tror inte att han bytte den men jag kommer ihåg att han testade dess funktion... och den åker ju upp och ner av sig själv nu så den sitter ju inte fast....

Roland: Jag är inte så insatt i detta men vad kan vara felet isåfall?

Carl N: Om det är nippeln på bilden jag bifogar så har jag luftat den.

Jag har nu tagit bort filtrer igen, bara för att konstatera att det inte fanns nån smuts på det. Efter jag satt tillbaka filtret har nu pumpen gått hela natten men det kommer garanterat återkomma igen...den har hållt på med detta ända sen vi flyttade in för 8mån sedan....föregående ägare till huset finns tyvärr inte kvar i livet så jag vet inte hur det var innan heller...

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2011, 11:58:25 »
Helst borde du ta bort shunten helt och prova trycka direkt mot fjäder så du ser att den åker upp och ner ,
Du borde höra att det smäller till i beredaren.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2011, 14:03:34 »
Läs av T3 samt T8 och T9 när den laddar varmvatten.
T3 ska ligga någonstans mellan T8 och T9 vid VV-laddning.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2011, 14:10:46 »
Givaren kan ha gått sönder, det har varit ett tidigare fall där givaren visade för låg temperatur så att pumpen stannade.

Det kan också vara så att växelventilen inte slår över helt till varmvattenläge. Det bör då märkas genom att differensen T8-T9 är onormalt hög.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2011, 17:33:23 »
På den gamla modellen får man ej ha högre vv-temp än 41 grader inställt, ingen HT - maskin som dagens
Då löser hp
Lite synd för oftast måste man ha en vv-beredare som spets
Mest kyla men lite värme också

Utloggad freddebus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2011, 01:13:20 »
mÃ¥le10: Jag tog bort shunten och tryckte ned nÃ¥len....den fjädrade tillbaka lite, nÃ¥n halv cm, men det gick att dra upp den mer med en tÃ¥ng...    efter detta sÃ¥ har pumpen även stannat pÃ¥ läge B......   kan det va detta som är orsaken dÃ¥? och hur fixar man det?

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2011, 02:47:08 »
Ibland räcker det att spraya lite fett i den lilla axel eller symaskin olja och motionera den fram och tillbaka.
Men det kan ju skärva i själva ventilen också då är det bara att byta ventilen, det finns reparationssatser till
vissa modeller ocksÃ¥. Luftnippel är den som du visar i bilden. 

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2011, 07:15:42 »
Du kan köpa bara insatsen (kostar typ 240kr och så får du med en nyckel) så kan du byta den själv om du känner att du klarar det själv.Tycker det verkar märkligt att inte ivt killen tänkte på att byta insatsen när han var hos dig ???
ps nyckel ingår inte men när du köper insatsen så fråga efter en nyckel så brukar det gå bra.lycka till :)

En fråga vet du vad det var för pump han byte,Var det cirkulationspumpen och i så fall har du kollat att den fungerar.
« Senast ändrad: 04 februari 2011, 07:22:00 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad freddebus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2011, 09:21:18 »
Remo: tack, ska testa det när jag hittat nån bra olja.

måle10: Okej, det var ju inte så dyrt. Måste man tömma systemet eller nått sånt för att byta den? Pumpen han bytte var den som sitter nere till höger. Hur ser man att den fungerar....på det runda glaset på framsidan verkar det inte röra sig.... Bifogar bild. Den vita inställningsratten verkar stå nånstans i mitten....

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2011, 09:30:02 »
Okej
Stäng av tilllopp och returen och pumpen på arbetsbrytaren och sen kan du tappa ut trycket på exp,kärlet.
Tycker du ska byta insatsen.Brukar inte hålla så länge om man smörjer upp dom.Har du värme i huset nu?
Ps glöm inte att lufta efteråt.
« Senast ändrad: 04 februari 2011, 09:36:42 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad freddebus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Problem med pressostat hög, Greenline D5
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2011, 09:35:15 »
måle10: tack för all hjälp! ska försöka jaga runt efter en reparationssats då, så får man se om det är problemet......vet du vart det finns att köpa?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!