Aggregatet är inkopplat och nu jobbar jag med att slutföra med att ljudisolera till-luft ventilerna. Original kopplingen så går dimensionen ner från 125mm => 100 mm på rören efter första sovrummet och då är det påkopplat tre ventiler (två sovrum & badrummet) till efter detta. Har en massa 125mm material över så det passar rätt bra att byta ut från 100mm => 125mm. Har tre st 125 mm ljuddämpare över så jag kopplar in en av dom innan första sovrummet. Tror inte riktigt att jag behöver en ljuddämpare där men ljuddämpare ihop med några korta rörbitar passar det riktigt bra ihop. Lite som att bygga med Lego
Nu har jag dragit 125mm rör fram till Sovrum 2 och jag funderar på om jag ska sluta där med 125mm rör och låta dom två sista rummen ha 100 rör. Jag har i alla fall bytt ut tre meter 100mm rör till 125mm rör och kopplat in till-luften till två sovrum. Nu är det varmt uppe på vinden så jag fortsätter någon annan dag.
Bilden visar den gamla kopplingen. Böjen efter t-kopplingen ner går till sovrum 2 och t-kopplingen går till badrum/sovrum3. Inte konstigt att det bullrade i sovrummet med den luftvolymen och den kopplingen.