  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag är på jakt efter en översättningstabell för IVTs CAN-BUS meddelanden. Helst från en REGO1000 men vad som helst funkar.
Är det någon som kan peka mig i rätt riktning?

Nedan ett smakprov på vad jag läser på CAN-BUS:
Time      PGN      Byte0   Byte1   Byte2   Byte3   Byte4   Byte5   Byte6   Byte7
69255      0x58180   0x00   
69399      0x8014260   0x02   0x36   
69945      0x54180   0x00   
70028      0x9FFC180   0x00   0x83   
70390      0x8018260   0x02   0x38   
70524      0x50180   0x00   0x3C   
71020      0x8018180   0x01   

Utloggad Yxkastarn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hittade support i ett annat forum ang. CAN-BUS. nedan lite mer strukturerat i enlighet med J1939. Tack till cpalm på byggahus.
Min fråga är således om det finns någon som har en skapligt komplett förteckning över enheterna som sänder i en REGO1000? IVT har antagligen samma adresser på de flesta pumpar.
 
        PRI     DP      PF      PS      SA      Data 
69255   0       0       05      81      80      0x00
69399   2       0       01      42      60      0x02 0x36
69945   0       0       05      41      80      0x00
70028   2       1       FF      C1      80      0x00 0x83       Broadcast C1
70390   2       0       01      82      60      0x02 0x38
70524   0       0       05      01      80      0x00 0x3C
71020   2       0       01      81      80      0x01
71157   0       0       04      81      80      0x05
71380   2       0       01      C2      60      0x02 0x1C
71792   0       0       04      41      80      0x10
72012   2       1       FF      C1      80      0x00 0x83       Broadcast C1
72373   2       0       02      02      60      0x02 0x1E
72426   0       0       01      80      60      0x00 0x00
72433   0       0       01      80      60      0x00 0x00
72622   2       1       FF      C0      60      0x00 0x64       Broadcast C0
72675   0       0       00      00      60      0x00 0xDE
72728   4       0       00      40      60      0x00 0x97
PRI=Prioritet
SA=Avsändaradress = två enheter som sänder, 80 och 60

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Här är de användbara CID'arna för Rego800. Korten har lite andra basadresser i Rego1000, men jag har för mig att respektive in-/utport ligger på samma 'underaddress'. Jag började kartlägga prylarna även för Rego 800X och 1000 en gång i tiden, men det var lite svårt eftersom jag inte hade tillgång till prylarna själv...


    IOB-kort i värmepumpen:
    10000001 - Ai1 - T6, Hetgas
    10004001 - Ai2 - T8, VB-ut
    10008001 - Ai3 - T9, VB-in
    1000C001 - Ai4 - T10, Kondensor
    10010001 - Ai5 - T11, FörÃ¥ngare
    10014001 - Ai6 - T12, Insugstemp
    08018001 - Di1 - HP
    0801C001 - Di2 - Motorskydd
    08020001 - Di3 - Motorskydd
    08024001 - Di4 - LP
    08028001 - Do1 - Vevhusvärme
    0802C001 - Do2 - Fläkt
    08030001 - Do3 - 4v-ventil
    08034001 - Do4 - Värmekabel
    08038001 - Do5 - Kompressor
    1003C001 - Ao1
    09FFC001 - Kortversion

    IOB-kort i elpannan:
    10000010 - Ai1 - T1, Framledning
    10004010 - Ai2 - T2, Utetemp
    10008010 - Ai3 - T3, VV-temp
    1000C010 - Ai4 - T5, Rumstemp
    10010010 - Ai5
    10014010 - Ai6
    08018010 - Di1 -
    0801C010 - Di2 -
    08020010 - Di3 -
    08024010 - Di4 - Externstyrning
    08028010 - Do1 - G1 Cirkpump värmesystem
    0802C010 - Do2 - G2 Cirkpump värmebärare
    08030010 - Do3 - växelventil
    08034010 - Do4 - Shunt öppna,
    080D4010 - intervallstyrning av shuntmotorn. byte 1 pÃ¥/av???, Byte 2 körtid (1/10s), byte 4 stopptid
    08038010 - Do5 - Shunt stang
    080D8010 - Intervallstyrning av ovan
    1003C010 - Ao1
    09FFC010 - Kortversion



    Tillskottskort (AHB) och effektvakt:
    0801C030 - Tillskott ramp A
    10038030 - Avläst ström Fas 1
    1003C030 - Avläst ström Fas 2
    10040030 - Avläst ström Fas 3
    10044030 - Inställd huvudsäkring (A)
    10048030 - Strömmarginal (1/10A)
    1004C030 - Tid frÃ¥n utlöst...
    10050030 - Tid mellan möjliga...
    10060030 - Effektvakt pÃ¥.
    10064030 - Matningsspänning (V)
    10068030 - Inkopplad elpatroneffekt (1/100kW)
    10078030 - Utlöst effektvakt
    1007C030 - Tillskott ramp B
    09FFC030 - Version tillskottskort
    09FFC050 - Version Effektvaktskort
     

Här är tabeller för att översätta hexadecimala värden till temperatur respektive ström från effektvakten.

https://www.dropbox.com/s/c4steauu7t27nyh/temps.csv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lgjd3hz0indgs4r/currents.csv?dl=0
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Opelkadett

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej

Undra om någon har har en lista på REGO100 addresser, jag läser inte samma som de som finns i inlägget för REGO800,
men likande de som finns som HEX fÃ¥n yxkastaren. 

Utloggad janekmm

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT CAN-BUS översättningstabell - HEX till läsbar text
« Svar #4 skrivet: 02 september 2021, 12:43:43 »
Här är de användbara CID'arna för Rego800. Korten har lite andra basadresser i Rego1000, men jag har för mig att respektive in-/utport ligger på samma 'underaddress'. Jag började kartlägga prylarna även för Rego 800X och 1000 en gång i tiden, men det var lite svårt eftersom jag inte hade tillgång till prylarna själv...


    IOB-kort i värmepumpen:
    10000001 - Ai1 - T6, Hetgas
    10004001 - Ai2 - T8, VB-ut
    10008001 - Ai3 - T9, VB-in
    1000C001 - Ai4 - T10, Kondensor
 ....
     

Här är tabeller för att översätta hexadecimala värden till temperatur respektive ström från effektvakten.

https://www.dropbox.com/s/c4steauu7t27nyh/temps.csv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lgjd3hz0indgs4r/currents.csv?dl=0

Hello, Im sorry not to be ableto write in Swedish, however this topic is very interesting.

Purjo information on the Rego 800 does not correspond to Rego 1000 as far as the CIDs as far as I found out.
However the linked .csv tables are great, very usefull!

Do you have some new info with regards to Rego 1000 CIDs (adresses)?
And do you have any information how to ask for information from registers?
Im interested in a heat pump IVT PremiumLine EQ particulary.

Best regards from Prague,
Jan

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!