Laddpumpen i CTC EcoEl 1550 kopplad till EcoAir 105
« skrivet: 22 september 2009, 20:28:01 »
Är det någon som kan förklara för en färsk innehavare av CTC el-panna och ute-luftpump hur det fungerat vid olika varvtal på laddpumpen.
Det verkar som om temperaturen blir lägre i pannan om pumpen går på läge 3. Tror jag.
Jag provade att sänka till läge 1 på pumpen och då ökade skillnaden mellan in- och utetemperaturen i värmepumpen. Från ca 2 grader till ca 4 grader. Är det bra? Utetemperaturen är 13 grader.
Vad händer om flödet är för stort resp. för litet?
Är det nÃ¥gon skillnad i inställningar sommar och vinter? 
Avståndet mellan el-pannan och pumpen är ca 1,2 meter. El pannan står på ca. 0,5 meter högre höjd än pumpen.
Rörmokaren/montören ställde in laddpumpen på högsta flöde (=3). Det gör han alltid sa han. Är det rätt tänkt?

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Laddpumpen i CTC EcoEl 1550 kopplad till EcoAir 105
« Svar #1 skrivet: 22 september 2009, 21:17:40 »
När det gäller EcoAir 105, ska laddpummpen ge ett flöde på minst 1000 liter/timme.
Sänk till så lågt läge som möjligt, är det allt för lågt, löser högtryckspressostaten ut, då får du i så fall öka ett snäpp.

4º är betydligt bättre än 2º vid den utetempen, det vekar som om du ska köra på läge ett.
Du har en tabell i slutet av beskrivningen av pumpen, som visar vilka temperaturskillnader du ska ha på VP in/ut vid olika utetemperaturer.

Går den bra på läge 1, så ska du köra på det året om, det är flödet som är viktigt.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Kalle_K

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Laddpumpen i CTC EcoEl 1550 kopplad till EcoAir 105
« Svar #2 skrivet: 22 september 2009, 23:23:25 »
Hej Ronnie! Tack för ditt svar!
Nu när jag studerar tabellen sÃ¥ framgÃ¥r det att vid en  utetemperatur av + 10 grader sÃ¥ bör temperaturskillnaden vara 5 grader. Jag kollade ju vid +13 grader sÃ¥ dÃ¥ borde det vara ännu lite till. Vid -10 grader sÃ¥ skall det tydligen vara ca. 2 graders skillnad.
Läge 1 på pumpen borde nog bli alldeles bra...
« Senast ändrad: 22 september 2009, 23:29:21 av Kalle_K »

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Laddpumpen i CTC EcoEl 1550 kopplad till EcoAir 105
« Svar #3 skrivet: 23 september 2009, 10:23:53 »
För att få bästa driftsekonomi...

brukar jag köra pumpen på I under sommaren, II under höst och vår och III på kallaste vintern när huset behöver transportera mycket värme.

Rörmokaren gav nog rätt råd -- för honom. Kör man alltid på III (full fart) så slipper man risken att högtryckspressostaten löser ut. (Och han slipper en reklamation).

Men driftekonomin blir sämre!
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Laddpumpen i CTC EcoEl 1550 kopplad till EcoAir 105
« Svar #4 skrivet: 23 september 2009, 12:24:42 »
brukar jag köra pumpen på I under sommaren, II under höst och vår och III på kallaste vintern när huset behöver transportera mycket värme.

Ska det inte vara tvärt om?
Läge I på vintern för att få bättre tempdiff och läge III på sommaren för att slippa att högtryckspressostaten löser?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Laddpumpen i CTC EcoEl 1550 kopplad till EcoAir 105
« Svar #5 skrivet: 23 september 2009, 13:42:18 »
Nja...

Läget I kör jag på sommaren för att få bästa driftsekonomi. Har inget problem med högtryckspressostaten. Delta blir då 5 ºC, som CTC rekommenderar.

Läge III mÃ¥ste jag ha pÃ¥ vintern, annars fÃ¥r jag inte tillräckligt fart pÃ¥ värmetransporten och elementen blir onödigt kalla. DÃ¥ fÃ¥r jag  delta (2-3 ºC) som CTC rekommenderar för min lilla pump vid -15 ºC till 0 ºC ute.

Naturligtvis beror det på hur stor cirkulationspump man har. Jag har dessutom en ganska liten L/V, hade jag haft största CTC så skall jag ha delta 4-7 på vintern. Men en cirkpump som ger en halv gång mer vattengenomströmning.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!