VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Kalle_K skrivet 22 september 2009, 20:28:01

Titel: Laddpumpen i CTC EcoEl 1550 kopplad till EcoAir 105
Skrivet av: Kalle_K skrivet 22 september 2009, 20:28:01
Är det någon som kan förklara för en färsk innehavare av CTC el-panna och ute-luftpump hur det fungerat vid olika varvtal på laddpumpen.
Det verkar som om temperaturen blir lägre i pannan om pumpen går på läge 3. Tror jag.
Jag provade att sänka till läge 1 på pumpen och då ökade skillnaden mellan in- och utetemperaturen i värmepumpen. Från ca 2 grader till ca 4 grader. Är det bra? Utetemperaturen är 13 grader.
Vad händer om flödet är för stort resp. för litet?
Är det någon skillnad i inställningar sommar och vinter? 
Avståndet mellan el-pannan och pumpen är ca 1,2 meter. El pannan står på ca. 0,5 meter högre höjd än pumpen.
Rörmokaren/montören ställde in laddpumpen på högsta flöde (=3). Det gör han alltid sa han. Är det rätt tänkt?
Titel: SV: Laddpumpen i CTC EcoEl 1550 kopplad till EcoAir 105
Skrivet av: erp skrivet 22 september 2009, 21:17:40
När det gäller EcoAir 105, ska laddpummpen ge ett flöde på minst 1000 liter/timme.
Sänk till så lågt läge som möjligt, är det allt för lågt, löser högtryckspressostaten ut, då får du i så fall öka ett snäpp.

4º är betydligt bättre än 2º vid den utetempen, det vekar som om du ska köra på läge ett.
Du har en tabell i slutet av beskrivningen av pumpen, som visar vilka temperaturskillnader du ska ha på VP in/ut vid olika utetemperaturer.

Går den bra på läge 1, så ska du köra på det året om, det är flödet som är viktigt.

//Ronnie
Titel: SV: Laddpumpen i CTC EcoEl 1550 kopplad till EcoAir 105
Skrivet av: Kalle_K skrivet 22 september 2009, 23:23:25
Hej Ronnie! Tack för ditt svar!
Nu när jag studerar tabellen så framgår det att vid en  utetemperatur av + 10 grader så bör temperaturskillnaden vara 5 grader. Jag kollade ju vid +13 grader så då borde det vara ännu lite till. Vid -10 grader så skall det tydligen vara ca. 2 graders skillnad.
Läge 1 på pumpen borde nog bli alldeles bra...
Titel: SV: Laddpumpen i CTC EcoEl 1550 kopplad till EcoAir 105
Skrivet av: larryd skrivet 23 september 2009, 10:23:53
För att få bästa driftsekonomi...

brukar jag köra pumpen på I under sommaren, II under höst och vår och III på kallaste vintern när huset behöver transportera mycket värme.

Rörmokaren gav nog rätt råd -- för honom. Kör man alltid på III (full fart) så slipper man risken att högtryckspressostaten löser ut. (Och han slipper en reklamation).

Men driftekonomin blir sämre!
Titel: SV: Laddpumpen i CTC EcoEl 1550 kopplad till EcoAir 105
Skrivet av: Carl N skrivet 23 september 2009, 12:24:42
brukar jag köra pumpen på I under sommaren, II under höst och vår och III på kallaste vintern när huset behöver transportera mycket värme.

Ska det inte vara tvärt om?
Läge I på vintern för att få bättre tempdiff och läge III på sommaren för att slippa att högtryckspressostaten löser?
Titel: SV: Laddpumpen i CTC EcoEl 1550 kopplad till EcoAir 105
Skrivet av: larryd skrivet 23 september 2009, 13:42:18
Nja...

Läget I kör jag på sommaren för att få bästa driftsekonomi. Har inget problem med högtryckspressostaten. Delta blir då 5 ºC, som CTC rekommenderar.

Läge III måste jag ha på vintern, annars får jag inte tillräckligt fart på värmetransporten och elementen blir onödigt kalla. Då får jag  delta (2-3 ºC) som CTC rekommenderar för min lilla pump vid -15 ºC till 0 ºC ute.

Naturligtvis beror det på hur stor cirkulationspump man har. Jag har dessutom en ganska liten L/V, hade jag haft största CTC så skall jag ha delta 4-7 på vintern. Men en cirkpump som ger en halv gång mer vattengenomströmning.