"Tycker det låter som att ni ska sänka hastigheten på VP cirkpumpen ett snäpp eller två. För att komma upp i 55 grader så måste skillnaden mellan VPin och VPut vara ca 7 grader. "- Enligt instruktionen så är 3 grader den diff man 105 skall ge när man kontrollerar installationen. När du menar cirkpump, menar du då det CTC kallar laddpump (dvs pumpen som cirkulerar mellan panna och pump)? Jag tror jag sänkte den från nivå 2 till 1 i somras efter tips om att för kraftig skiktning kör pumpen i onödan och jag inbillar mig att det hjälpte, däremot ökade jag nog den till nivå 2 i samband med att pumpen började gå ur "sommarläge". Men jag har svårt att se några 7 graders diff inträffa... Men det kan vara värt ett försök
Tycker det låter som att ni ska sänka hastigheten på VP cirkpumpen ett snäpp eller två.För att komma upp i 55 grader så måste skillnaden mellan VPin och VPut vara ca 7 grader. Annars finns inte ens en teoretisk chans att komma upp i varmvattentemp innan den bryter på 48ºC retur.Jag kör alltid min vp cirkpump så och tycker att värmepumpen i alla fall ger ordentligt med värme ned till -10, även om den inte orkar hålla tempen uppe på VBfram utan stöttning från pannan.
Ang ny programvaraMan kan köpa den nya programvaran (ett chips som installeras i EcoEl) direkt från CTC.Kostnad förra året 550 kr inkl moms o frakt.Kontakta "monika.andersson@enertech.se" på CTCNågra andra funktioner än detta med 55-graderskörningen har jag inte upptäckt.sgolsson
manualen http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=6040b3df-1c31-4164-b882-0b62d0b1518e&MediaArchive_ForceDownload=truesid 20
I min värld borde ju inte övre pannan vara över den temp jag själv har satt (eller matcha framledningen) varför skall övre pannan spetsas med el-värme till 47 grader om bara 40 behövs i framledningen?