Nibe F750 årsförbrukning m.m
« skrivet: 01 januari 2018, 12:07:41 »
Vore kul att se vad ni andra har för förbrukningssiffror med F750/F730, posta så mycket data ni kan! :)
Jag har två elmätare från Ikea (SPARSNÄS), en på inkommande el och en på F750 och kan då enkelt plocka ut data!

Ort:Umeå
Hus/byggår: Fiskarhedenvillan Lärkan (2014)
Värmepump: Nibe F750
Uppvärmd yta: 127 m2 golvvärme
Uppvärmd biyta:0 m2
Total elförbrukning: 9872 kWh
El till värmepump:4833 kWh
Hushållsel:5039 kWh
Mängd stödvärme ved\pellets: 0,5 m3 ved
Solenergi: 2 st 1,5 m2 Solfläkt(TM)

Antal boende i hushållet:2 vuxna, 1 småbarn
Vattenförbrukning: 94 m3
Isolering: 600 mm tak, 400 mm golv, 290 mm väggar
Info om övrig förbrukning(spabad\elbil\garage):869 kWh till elbil

Inställningar
Innetemperatur:20,5-22°C
CP-läge: 2
Fläkthastighet: 67% 216 m3/h
Värmekurva: 5(-1)
Punktförskjutning +2@0°C
Stopp av värme: 13°C
Stopp av tillsats: -13°C
Filtreringstid: 0h
Driftprioritering: 25 min vv / 180 min värme

Månadsvis förbrukning värmepump:
Jan 748
Feb 703
Mars 527
April 465
Maj 333
Juni 145
Juli 56
Aug 106
Sep 206
Okt 391
Nov 463
Dec 691

« Senast ändrad: 01 januari 2018, 20:32:33 av kWhalp »

Utloggad Goenisse

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Försöker bli vän med min FLVP
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2018, 00:35:03 »
56 kWh för F750 i juli? Täcker det ens varmvattenbehovet?  Sc:,h
Under sommarmånaderna 2017 drog vår F750 mellan 90-100 kWh vilket då endast var varmvatten, om jag inte minns helt fel. Kör då vv på "Ekonomi".
Eller var ni bortresta i juli och körde pÃ¥ "Semesterinställning"?  8)
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2018, 09:45:59 »
Kul med ett svar från en likasinnad! :)
Gissar att det beror pÃ¥ nÃ¥gra (10 av 30) semesterdagar borta frÃ¥n huset i kombination med de tvÃ¥ luftsolfÃ¥ngarna som förser pumpen med varmluft! Vi kör varmvatten pÃ¥ ekonomiläget (trimmat till 37-45°C).  Dock var sommaren här riktigt dÃ¥lig med moln och stadiga temperaturer pÃ¥ 15-20°C dagligen, (brukar vara 20-25°C). Hoppas pÃ¥ soligare/varmare 2018, sÃ¥ solfläktarna fÃ¥r jobba lite mer! :)

Hur såg er förbrukning ut i övrigt? Hur många är ni, fläkthastighet? Husstorlek?

56 kWh för F750 i juli? Täcker det ens varmvattenbehovet?  Sc:,h
Under sommarmånaderna 2017 drog vår F750 mellan 90-100 kWh vilket då endast var varmvatten, om jag inte minns helt fel. Kör då vv på "Ekonomi".
Eller var ni bortresta i juli och körde pÃ¥ "Semesterinställning"?  8)
« Senast ändrad: 02 januari 2018, 09:57:26 av kWhalp »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2018, 01:56:27 »
I brist på svar så sammanställde jag en liten databas över historiska förbrukningar jag hittat på forumet.

Det är ju inga validerade siffror, men ger en fingervisning om läge, yta, innetemp, förbrukning, m.m.

Det hjälper även andra att jämföra\projektera sitt värmesystem utefter medelvärdena längst till höger,  SCOP är satt till 4,3 för att ge ett Ã¥rsmedelvärde av värme-\varmvattentillverkning.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2018, 06:44:33 »
Intressant. Har länge funderat på om jag gjorde rätt val då jag valde bvp framom flvp. Vi har ganska samma storlek på huset och familjen (ni förbrukar betydligt mera vatten än oss, vi ligger på ca 60m3) och liknande geografiskt läge, men då värmer jag ytterligare garaget så det blir att fundera lite på hur mycket värme som går dit. Men totalt under året ligger jag ca 1000kWh under er.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2018, 10:07:09 »
Snygga siffror!  tummenupp
Vi har båda varit föräldralediga under 2017, så därför har vi vattenförbrukning på 94 m3 istället för beräknade 64 m3 under 2018. Även hushållselförbrukningen beräknas sjunka 1000 kWh och "varmvattenenergin" 200 kWh då vi båda börjat jobba och lillen börjat förskola.

Summa summarum, inte för att jag är dålig förlorare, men 2018 blir ett mer representativt år för oss :)
(Mål: 3500 kWh hushållsel, 1600 kWh elbil, 4500 kWh vv/värme).

Jag hade ocksÃ¥ valt bergvärme+ftx om det var jag som hade byggt huset, men nu stod det en F750 där när vi flyttade in! Anledningen är för att jag är kWh-nörd, lägst kWh vinner!  .,;- Men i vÃ¥rt fall med litet välisolerat hus hade det inte gÃ¥tt att räkna hem ekonomiskt, speciellt inte dÃ¥ solceller är pÃ¥ frammarsch och ger bättre avkastning nu och även i framtiden, än bergvärmepumpsinvesteringsmerkostnaden pÃ¥ +50000-100000:-
(Planerar för 10-13 kW solcellsanläggning 2018-2019 och luftluftvärmepump + 1.5m2 solfläkt till 40m2-garaget som ska varmbonas 2018). Beräknar att garaget med llvp+solfläkt kommer dra ca 800 kWh vid 15-20°C.
« Senast ändrad: 03 januari 2018, 10:15:50 av kWhalp »

Utloggad Goenisse

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Försöker bli vän med min FLVP
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2018, 22:49:11 »
Här kommer mina siffror och lite inställningar.

# Nibe F750. Hus byggt 2016.
# Södra Skåne, kustläge, mildra vintrar men fruktansvärt blåsigt och fuktigt.
# 1,5 plan på 160 kvm, golvvärme nere och radiatorer uppe. Ingen uppvärmning av fristående garage.
# Fläkt 56 %.
# CP-läge II, körde tidigare läge III men sänkte nu i höstas till II.
# Värmekurva 7 och -1 just nu. Har kört allt från kurva 9 och -1 till kurva 6 och -3 under 2017 (funderar på egen kurva).
# Ingen punktförskjutning.
# Filtreringstid 24 h, standard väl? Har inte ändrat sådana inställningar.
# Driftprioritering 30 min varmvatten och 30 min värme.
# Varmvatteninställning "Ekonomi", alltså 40-45°C. Periodisk höjning var 14:e dag.

Har läst av energiförbrukningen i fasadmätarskåpet samt förbrukningen för uppvärmning (värme och varmvatten) sen början av 2017.
Kör numera också två stycken Sparsnäs, loggar totalförbrukningen sen i maj och uppvärmningen sen i december.

Total förbrukning under 2017 blev 6.264 kWh, varav uppvärmning ca 4.270 kWh och hushållsel ca 2.000 kWh.

Uppvärmningen fördelar sig enligt följande:
Jan 895
Feb 629
Mar 465
Apr 315
Maj 189
Jun 104
Jul 99
Aug 96
Sep 124
Okt 252
Nov 470
Dec 631

Hushållselen ligger vanligtvis på 155-170 kWh per månad, snitt 166 kWh, lägsta 148 kWh och högsta 211 kWh under 2017.

Har en tråd här på forumet om optimering mellan golvvärmen och radiatorerna på ovanvåningen och min tanke just nu är att kanske höja framledningstempen för att förse radiatorerna med lite varmare vatten. Just nu med några plusgrader utomhus har vi 22°C nere och 20-21°C uppe. Problemet med skånskt kustklimat är som sagt blåsten som kyler huset betydligt mer vid +3°C och kraftig vind än vid minusgrader då det vanligtvis blåser något mindre. Tyvärr har vi aldrig vindstilla här nere.

2017 var första helåret i huset så har inte så mycket att jämföra med men jag är överlag nöjd med förbrukningen. Är givetvis medveten om att förbrukningen för uppvärmningen sticker iväg så fort en köldknäpp kommer. Tack vare Sparsnäs ser man ju tydligt vad några grader högre eller lägre utetemp innebär i förbrukning varje dygn.
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.

Utloggad Goenisse

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Försöker bli vän med min FLVP
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2018, 22:57:39 »
Inte för att jag tror att siffrorna hade förändrats något men i uppvärmningsförbrukningen ingår F750 plus LK-golvvärmefördelaren och dess CP. Det är väl dessa komponenter som installatören ansett vara nödvändiga för uppvärmningsdrift av kåken, dvs varmvatten och värme.
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2018, 23:07:45 »
Goenisse...djääävlar vilka siffror!  Avundsjukan lyser i mitt ansikte   :-X

SPARSNÄS är riktigt bra grejor från Ikea! :)

Det var tal om att jag hade låg sommarförbrukning på värmepumpen (p.g.a semester och/eller solfläktarna?) ; nedan är värdena från en tysk som bor varmt till och han får dessa siffror på sommaren för vad jag förmodar är mestadels varmvatten.

137m2 boendeyta

Maj 100
Jun 99
Jul 65
Aug 65
Sep 84

« Senast ändrad: 04 januari 2018, 23:12:21 av kWhalp »

Utloggad Goenisse

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Försöker bli vän med min FLVP
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2018, 00:31:44 »
Om vi bara ser till pumpen så är väl inte skillnaden så stor? Det skiljer 563 kWh mellan pumparna på ett helt år. Visst, slår man ut det på antal kvm så blir det väl en viss procentuell skillnad, men man får nog inte underskatta medeltemperaturens påverkan här. Tycker själv vi har haft varma och blöta vintermånader under 2017 (jan, feb och dec). Anar att läget är annorlunda i Norrland, även om jag förstått att husen där är bättre isolerade än här nere.

Tror det kan finnas många moderna kåkar här nere med bättre värden. Framförallt om de skippat radiatorer och huset inte ligger lika vindutsatt.

Ja, Sparsnäs är en riktigt bra produkt för oss som gillar att ha koll. Verkar dock som att den håller på att fasas ut nu. Kanske ersätts med någon ny rolig pryl, får man hoppas.
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.

Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2018, 12:18:32 »
Tycker ni har sjukt låga siffror. Vi har visseligen högre temperatur inne hos oss 22 grader i samtliga rum samt att vi håller garaget runt 20 grader året om. Sen är det ju apkallt där vi bor precis bredvid älven. Men vi har ju ändå 19000kwh / år.

NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2018, 12:30:23 »
Större hus och större garage, apkallt, you said it all :)
Vet du om Sam40 minskar eller ökar förbrukningen?

Kan du se hur mycket som gått till Pumpen? När driftsatte ni pumpen och hur ser följande siffror på pumpen ut:
Kompressor tidfaktor
Varmvatten tidfaktor
Tillsats tidfaktor
?


Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2018, 12:55:12 »
Jag har ingen aning om det minskar eller ökar, men jag kan tänka mig att det ökar förbrukningen. Men den håller en fin lufttemperatur oavsett hur kallt det är ute. För oss så drar det ju inte kall luft i huset oavsett om det är -30 ute eller +5.

Pumpen driftsattes någon gång 2016.

kompressor tidfaktor:   9959.9kWh
varmvatten tidfaktor:   999.4kWh
Tillsats tidfaktor:   1823.4h
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2018, 13:44:44 »
Eftersom erat hus verkar vara nybyggt så ska det finnas en separat elmätare för värmepumpen, kolla vad båda elmätarna visar i bägge säkringsskåpen (gissningsvis ett skåp inomhus och ett ute på fasaden)

Okej! Mina siffror sedan 2015 är dessa:

10271 kWh / 15342h
1491 kWh / 1856h


Sen är det en oklar andel tillsats som gick under byggtiden (isolerades dec 2014) innan 2015...
Tidfaktor tillsats 814.3 h @ 6.5kW

Totalt 17359 kWh på 3 år( med oklar andel tillsats?)
« Senast ändrad: 08 januari 2018, 13:51:14 av kWhalp »

Utloggad NyPÃ¥Nibe750

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2018, 11:11:19 »
Period: 20170601-20171231
VP: 740kWh varav HW 272kWh

Flyttade in 2016-09 och började logga ordentligt först 2017-06.
Lite totalvärden;
kompressor tidfaktor   2892.4kWh
kompressor tidfaktor varmvatten   819.1kWh
kompressor drifttid EB100-EP14   5799h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   1087h
tidfaktor   5.2h

2 plans hus (2016-09) boyta 123kvm.
Nibe F750. Radiatorer uppe, GV (LK) nere.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!