Utloggad Blixt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ahaa...
Syredifussionsproblematik, Wirsbo Pex rör
« skrivet: 21 februari 2007, 08:24:03 »
Funderar på att installera bergvärme och då dyker frågorna upp.

Bryter ut detta som en separat tråd från "Dags för bergvärme?" under Mark-/Sjö-
/Bergvärmepumpar.

Jag bor sedan ett halvår i ett hus byggt -78 som har Wirsbo Pex rör i radiatorsystemet. Det jag nu funderar på är vad faktumet att dessa rör inte är syredifussionstäta kan ställa till med. Att de inte är helt täta är något som bekräftats av Uponor som idag tillverkar och säljer Wirsbo-Pex.

På pannan (el idag) och i VVS projekteringen för huset står det att det tillsattes en eliminator/inhibator "Bycoguard 04" och att det ska göras om systemet töms. Bycoguard tillverkades av Bycosin AB i Karlstad men när jag ringde och frågade var svaret att det var änge sedan de slutade att sälja den. De tipsade om Nalko AB. Jag ringde till Nalko och de kände igen problematiken och att de har en syrereducerande produkt som heter Eliminox men de jobbar bara mot större industrier.

IVT skriver i sin "IVT GREENLINE HT PLUS 2.1 - HANDBOK Handledning i montage, drifttagning och skötsel."
"Värmesystemet måste vara diffusionstätt. Syre får inte komma in i
systemet. Värmepumpen är endast avsedd för att arbeta i syrefria system
med så kallat "dött vatten". Om syre tillförs systemet orsakar detta
korrosion i värmepumpen och igensättning av värmebärarsidans fi lter. I
system med syreinträngning/diffusion kan en mellanväxlare krävas för att
skydda värmepumpen."

Jag har påtalat frågeställningen om PEX rör, syrediffusion och tillsatser för de tre installatörerna men de verkar inte riktigt ta det på allvar.

Att radiatorerna kan vara/ är skadade är bara att acceptera (inget synligt problem ännu)
MEN:
Hur ska jag hantera detta för att inte VP ska stanna (pga igensatta filter)?
Kan VP ta skada?
Någon mer som har gamla PEX rör i sitt system?
Någon som kan/känner till syrereducerande tillsatser/tekniker?
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Syredifussionsproblematik, Wirsbo Pex rör
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2007, 09:45:46 »
Vad är detta? Jag är jäkligt förvÃ¥nad över att nÃ¥gon leverantör överhuvud taget till privatpersoner har levererat ett värmesystem  som KRÄVER syrereducerande ämnen i värmesystemet överhuvudtaget.... syrereducerande tillsatser/tekniker?makalöst...själv skulle jag brÃ¥ka faan om det här...
syrereducerande tillsatser/tekniker? Det finns ju iofs, men det är i regel så jädra giftiga/farliga saker så att det är förbehållet den tyngre industrin.

Jag har påtalat frågeställningen om PEX rör, syrediffusion och tillsatser för de tre installatörerna men de verkar inte riktigt ta det på allvar.

Inte ett dugg förvånad! Kunskapen ÄR INTE vad den borde vara hos de flesta installatörer, det har man ju märkt nör man börjar "pungslå" dom på upplysningar, det gäller dock inte alla, en del är jättebra!

Att radiatorerna kan vara/ är skadade är bara att acceptera (inget synligt problem ännu)
MEN: Hur ska jag hantera detta för att inte VP ska stanna (pga igensatta filter)?
Kan VP ta skada?

Det är ju inte bara raddarna det rör, det gäller även källan. Om det inte går att fixa så kan du maila mig så får vi se vad jag kan göra.... men det är inget långsiktigt. Ge mig ditt Tel.nr: så ringer jag up, så får vi se.

Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Syredifussionsproblematik, Wirsbo Pex rör
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2007, 10:17:16 »
Det finns inga polymerrör som är helt syrediffusionstäta. Det finns däremot rör som bestÃ¥r av tvÃ¥ skikt varav ett är av polyvinylalkohol. Det skiktet bromsar syrets diffusion sÃ¥ mycket att  rören kan användas tillsammans i system med detaljer av järn. Det förusätter att polyvinylalkoholskiktet inte skadas i nÃ¥gon större utsträckning vid monteringen.

Vad som händer är en fråga om hur systemet är uppbyggt. Är det kortare sträckor "diffusiontäta" rör och stora radiatorytor har man ett betydligt stryktåligare system än ett med många meter rör och lite järndetaljer. Förhållandet röryta till järnyta spelar in.

Det finns mÃ¥nga syrereducerande ämnen. Askorbinsyra (C-vitamin) och natriumsulfit är tvÃ¥ som inte är speciellt giftiga. Om de fungerar i ett radiatorsystem vet jag inte.   

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Blixt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ahaa...
SV: Syredifussionsproblematik, Wirsbo Pex rör
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2007, 10:27:20 »
Det där med förhållandet röryta/järnyta verkar intressant.

En uppskattning då:
Rör i bjälklag: ca 45m (en enrörsslinga)
Rör i plattan: ca 20m + 20m (två enrörsslingor)

Radiatoryta:
Entreplan: 6,65 kvm Radiatoryta (b*h*antal paneler)
Källare: 8,75 kvm

Kan man kontrollmäta syrehalten i systemet idag för att fasställa att jag har problem?
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)

Utloggad Blixt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ahaa...
« Senast ändrad: 21 februari 2007, 12:26:21 av Blixt »
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Syredifussionsproblematik, Wirsbo Pex rör
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2007, 11:32:44 »
leifa.k

Dom PEX som kom först borde inte ha tillÃ¥tits till värmesystem.   fiR:
Tycker det är en tendens med alla nya produkter, kör pÃ¥ bara gÃ¥r det sen Ã¥t pipsvängen sÃ¥ har säkert garantin gÃ¥tt ut.  fiR: fiR:
Modifiera lite då kan vi erbjuda bättre produkter till kunderna! Men om dom är bra, det vet vi inte.

Det var samma med vattenslang, man hade PEL slang där diffunderade sumpgas in om man tex hade långa sträckor i myr.
Sen tog man fram PEM slang som var "tätare".
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Ludvig XIV

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +1/-0
SV: Syredifussionsproblematik, Wirsbo Pex rör
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2007, 11:54:17 »
Det finns inga polymerrör som är helt syrediffusionstäta. Det finns däremot rör som består av två skikt varav ett är av polyvinylalkohol.
Jag har bytt till golvvärme efterhand som vi renoverat (Wirsbo). Jag la första värmegolvet år 2000. Vad har jag då fått för slang? Är det "ny" eller "gammal"?
Hur ser man skilnad?

Det skiktet bromsar syrets diffusion sÃ¥ mycket att  rören kan användas tillsammans i system med detaljer av järn. Det förusätter att polyvinylalkoholskiktet inte skadas i nÃ¥gon större utsträckning vid monteringen.
Skadats, hur då? Är polyvinylalkoholskiktet ytterst så att det kan skadas av repor?

mvh

Utloggad Blixt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ahaa...
SV: Syredifussionsproblematik, Wirsbo Pex rör
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2007, 13:24:53 »
Dom PEX som kom först borde inte ha tillÃ¥tits till värmesystem.   fiR:

När kom de som kom först? Jag läste någonstans i början på -70 talet. Kan de värsta felen rättats till innan miss hus byggdes -78?
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)

Utloggad Blixt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ahaa...
SV: Syredifussionsproblematik, Wirsbo Pex rör
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2007, 16:35:09 »
Är värmesystem som inte har PEX rör helt syrefria? Läste någonstans att det komma in luft i systemet ex vis vis expansionskärlet.

Det jag funderar lite på är när blir syrehalten "farlig"?

Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)

Utloggad Bit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • http://www.puppan.com/vp
SV: Syredifussionsproblematik, Wirsbo Pex rör
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2007, 23:38:49 »
Vi har golvvärme med Pex i vårt hus från -68. Löste problemet genom att skilja radiatorkretsen från golvvärmekretsen med en rostfri värmeväxlare för några tusenlappar. Nu kan det "syra på" bäst det vill.

Kanske en möjlighet för dig också?
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp

Utloggad Blixt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ahaa...
SV: Syredifussionsproblematik, Wirsbo Pex rör
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2007, 11:55:57 »
En värmeväxlare kan vara en lösning fär att isolera problemet till radiatorerna. Det man undrar då är vad är verkningsgraden på en värmeväxlare? Och det sitter ju en värmeväxlare i en värmepump som är rostfri enligt Bertil. Är den i värmepumpen rostfri så borde inte det vara ett bekyemmer? Eller är det fler komponenter i värmepumen som kommer i kontakt med det syresatta vattnet?
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)

Utloggad Blixt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ahaa...
SV: Syredifussionsproblematik, Wirsbo Pex rör
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2007, 14:59:24 »
Skickade ett mail till Uponor som tillverkar och säljer Wirsbo Pex
"Hej,

Jag bor i ett LB Hus från -78. I värmesystemet är det Wirsbo Pex rör mellan
radiatorerna.

Nu när jag funderar på bergvärme hittar jag en notering om att en
inhibitor/eliminator typ Bycoguard ska tillsättas om systemet tappas ner.

Är inte rören tillräckligt diffusionstäta?
Hur ska jag hantera detta?
// Mvh Tomas"



Fick till svar

"Hej Tomas

Dina rör är ej diffusion täta, och av erfarenhet så vet vi att det inte blir
speciellt diffusionstät även om man tillsätter Bycoguard eller en motsvarighet.
Att komma runt detta så sätter man en värmeväxlare efter pumpen, mellan
värmepumpen och radiatorsystemet så att man skilljer på dem och att inte det
syrerika vattnet kommer till pannan. Eller byta rör för radiatorkretsen.

Med vänliga hälsningar

Teknisk Support
Uponor VVS"

 knUp
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)

Utloggad Bit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • http://www.puppan.com/vp
SV: Syredifussionsproblematik, Wirsbo Pex rör
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2007, 15:01:28 »
Blixt,
Den energi som inte överförs till golvvärmekretsen går tillbaka till VP. Men man måste se till att den Vvx man väljer klarar att överföra tillräckligt med energi till golvvärmekretsen.
Förlusterna från Vvx till rummet betraktar jag som försumbara.

Vvx i VPn är mycket riktigt inte ett bekymmer. Problemet är att den är direkt kopplad till radiatorkretsen. Så tillåter jag syrerikt vatten att nå VPn når det även radiatorerna. Jag skulle ha kunnat avskilja radiatorkretsen med Vvx istället, men varför utsätta VPn för onödiga risker? Mao har jag avskilt problemet från resten av systemet så nära problemet som möjligt.
Förmodligen säger bilden på min loggersida mer än min förklaring.
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp

Utloggad Blixt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ahaa...
SV: Syredifussionsproblematik, Wirsbo Pex rör
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2007, 15:10:21 »
Tack för ditt svar bit.

Håller med dig i ditt resonemang och som du skriver, varför utsätta VPn för onödiga risker?

Bertil skrev om att ett problem var att smutsfiltren sätter igen sig till Värmepumpen, är det "raka rör" i värmeväxlaren?

Vad rör det sig om för pengar för en värmeväxlare?

Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)

Utloggad Bit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • http://www.puppan.com/vp
SV: Syredifussionsproblematik, Wirsbo Pex rör
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2007, 16:45:59 »
Blixt,

En Vvx är motsatsen till "raka rör". Det hänger ihop med själva principen på hur de fungerar. http://www.alfalaval.com/ecoreJava/WebObjects/ecoreJava.woa/wa/showNode?siteNodeID=6935&contentID=14330&languageID=1
Det finns en länk där till en broschyr med bra bilder.
Nånstans har jag läst om ev. renspolning, kommer inte ihåg var.

Kostar ungefär 3.000-6.000 kr beroende på modell. Sen tillkommer ev. arbete. Jag passade även på att installera en ventil så jag kan styra flödet över Vvx samt en termostat för att förhindra övertemperaturer.
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!