Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: empano skrivet 30 september 2014, 20:46:19

Titel: Innegivare Rego1000
Skrivet av: empano skrivet 30 september 2014, 20:46:19
Enkel fråga kanske men jag lyckas inte hitta något svar. Var kopplar jag innegivaren? Inte en med display utan bara en simpel innegivare.

Till en rego1000 pump.
Titel: SV: Innegivare Rego1000
Skrivet av: Lexus skrivet 01 oktober 2014, 13:06:22

Det är rumsgivare med display du ska ha. Finns inget alternativ.
Kontakta din installatör, så fixar hen ett exemplar.

Den ansluts med fyra kablar på plint 31-34 eller 35-38 på PEL-kortet.
Titel: SV: Innegivare Rego1000
Skrivet av: virre skrivet 15 oktober 2014, 20:15:59
Om det är en tidig modell av Greenline HE, ca 2010-2012, så finns anslutning för gamla typen av rumsgivare, samma som till Rego 600.
Titel: SV: Innegivare Rego1000
Skrivet av: Edison71 skrivet 01 november 2014, 15:31:07
...och på vilket kort/plint/pinnar kopplar man in gamla typen av givare då? Hur mappar man in den som T5 när VP förväntar sig nya typen av CAN-givare?
Titel: SV: Innegivare Rego1000
Skrivet av: Edison71 skrivet 02 november 2014, 11:00:47
 ;) Svarar mig själv här. Passiv rumstemperaturgivare (NTC) ansluts på kortet PXB mellan pin 4 och C. Larmdiod (ifall man vill ha en sån) kopplas in mellan pin 8 och 9 med katod till pin 8 på samma kort.

Rumsgivaren kan man lätt bygga billigt själv om man kan hantera en lödkolv. Man behöver bara en liten plastlåda + en NTC-resistor med T25=4.7kOhm, kurvlutningen 3977K-3980K och max 5% felvisning (finns flera passande typer på ELFA, Micro-kit, Electrokit, etc) + partvinnad, gärna skärmad kabel med kabelarea >=0.75mm2.

Sen är det bara att enabla givaren i menyn och börja labba med inställningar. Dock bör man ha kört pumpen minst ett år utan rumsgivaren, så man har en fungerande grundinställning på temperaturkurvans lutning, ev. knä, m.m.
Titel: SV: Innegivare Rego1000
Skrivet av: OlleHell skrivet 02 oktober 2018, 21:06:00
Hej,

jag installerade förra året en IVT Greenline HE e7 och har nu köpt en rumsgivare av den enklare modellen, inte en CANBus-variant. Jag ser inte i manualen någon plats jag kan koppla in den i den plintar som finns. Det står att alla externa kopplingar görs på plint PEL, men där finns ingen ingång för rumsgivare.

Går det helt enkelt inte att använda enkla givare på denna modell?