Men är det inte detta som är lite av problemet att delta kanske är för en lägre Hz vid start? (Förutom programvaran) Den blir ju lite bakvänd med fast flöde. Vad det en 4-16 nu? och den gamla?
Problemet är att CTC har en funktion som inte brukaren kommer åt och funktionen har inte någon uppenbar funtion att fylla, alla fall inte i mitt värmesystem. Den stoppar VP godtyckligt så fort framledningen ligger 5 grader över börvärdet, den tar inte hänsyn yill gradminuterinställningen. Sedan ligger VP och kör 3 minuter, sedan stopp 10 minuter osv. utan att arbeta hem några gradminuter alls i princip.
På min VP då den under start i 3 minuter kör på 50 Hz (=10,5 kw) för att säkerställa smörjningen får jag runt 8 graders DT över VP vilket är ett normalt värde i ett radiator system. Vid varmare väder ligger ofta VB bara någon grad under börvärdet när VP startar. Så ganska enkelt att räkna ut att framledningen kommer att överskrida börvärdet med 5 grader då. Sedan, om inte VP har stoppat redan, tar det ytterligare 3-4 minuter innan VP har hunnit minskat ner till 20 Hz, och då har jag 4 graders DT över VP.
Funktionen kickar också in när VP är i gång (t.ex. 20 Hz=4,2 kw med framledning 4 grader över börvärdet) och programmet registrerar en höjning av utetemp eftersom då sänks börvrdet enligt den kurva man har valt. Samma sak om man ändrar till en lägre kurva eller aktiverar semesterfunktionen när VP är i drift.
Med min tidigare 7 kW on/off pump låg jag på 6-8 starter per dygn. Nu med 4,2 kW min kapacitet upp till 80 starter per dygn. Jag installerade den nya 4-16 kW efter att jag kompleterat med ett borrhål till.
Det är inget fel på flödena eller våra värmesystem. Det är inget problem med storleken på VP, utan det är en fråga om hur CTC har designat deras styrprogram.