Författare Ämne: Tempgivare i ackumulatortanken pÃ¥ luft vatten?  (läst 3728 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad heno7315

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tempgivare i ackumulatortanken på luft vatten?
« skrivet: 10 april 2020, 23:49:37 »
Har en luft vatten värmepump som värmer upp en ackumulatortank via en sluten slinga. Den jobbat för att hålla konstant temperatur i tanken(starta vid 32 grader och slutar vid 40 grader). Från ackumulatortanken shuntas värme ut till golvvärmen av ett separat styrsystem.
Se bifogad skiss.
Idag startar och stoppar värmepumpen baserat på returledningen på den slutna luftvärmeslingan. Vore det inte bättre att man styrde på temperaturen vad vattnen är i ackumulatortanken som går till golvvärmen. Då det är mycket mer vatten borde det bli färre start och stopp som jag tycker det är idag.

Utloggad Capt.M

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tempgivare i ackumulatortanken på luft vatten?
« Svar #1 skrivet: 11 april 2020, 05:08:37 »
Jag kunde inte se den bifogade skissen, men det spelar nog ingen roll. För svaret är nog att det inte spelar någon roll.

Jag förstår det som att värmepumpen faktiskt startar och stannar vid de tanktemperaturer man önskar. Då spelar det ingen roll hur styrsystemet som åstadkommer detta ser ut. Vill man ha färre start/stopp så måste man låta temperaturen pendla över ett större intervall.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning

B

  • Gäst
B
SV: Tempgivare i ackumulatortanken på luft vatten?
« Svar #2 skrivet: 11 april 2020, 06:52:22 »
Hur lång är slingan på acktanken?
Vilken effekt har du på värmepumpen?
Mvh
B

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4698
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tempgivare i ackumulatortanken på luft vatten?
« Svar #3 skrivet: 11 april 2020, 12:02:27 »
Har en luft vatten värmepump som värmer upp en ackumulatortank via en sluten slinga. Den jobbat för att hålla konstant temperatur i tanken(starta vid 32 grader och slutar vid 40 grader). Från ackumulatortanken shuntas värme ut till golvvärmen av ett separat styrsystem.
Se bifogad skiss.
Idag startar och stoppar värmepumpen baserat på returledningen på den slutna luftvärmeslingan. Vore det inte bättre att man styrde på temperaturen vad vattnen är i ackumulatortanken som går till golvvärmen. Då det är mycket mer vatten borde det bli färre start och stopp som jag tycker det är idag.
Vad menar du med sluten slinga,att VP tar vatten från tank och värmer, är det returtempen till VP som styr stopp nu. Säkert raka rör mellan tank och VP, En L/V VP kan bara ta emot ca 40-45 C p returen om den tillhör det äldre släktet av VP . Vad har du för VP

Utloggad heno7315

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tempgivare i ackumulatortanken på luft vatten?
« Svar #4 skrivet: 17 april 2020, 13:54:02 »
Ser början på bra diskussioner, ska försöka svara på era frågor:
Capt M, pumpen startar och stoppar men tycker inte dess temp reflekteras på temperaturen högre upp i tanken.
B, Slingan kopplad till värmepumpen är 12meter och har en diameter på 20mm. Effekten på pumpen ska vara 5.6kW Nominal Cap.
25Focus, tempgivaren tilll värmepumpen sitter på returledningen av slingan. Start och stopp styrs av denna temperatur. Men då jag är intresserad av att få pumpen att gå så effektivt som möjligt, färre start och stopp?
DÃ¥ känns det dumt att mäta pÃ¥ en slinga som kyls av att den cirkulerar ut till värmepumpen och att den kanske stänger av för tidigt dÃ¥ jag gissar att en liten mängd i tanken har fÃ¥tt denna stopptemperatur. Ack.tanken är pÃ¥ 300 liter som gÃ¥r till golvvärmen.  Kommer ha en separat vvb till dusch och disk vattnet.
Titta på min skiss för att se hur tanken ser ut och vart jag hämtar ut golvvärmen och var slingan till l-pumpen sitter
« Senast ändrad: 17 april 2020, 14:08:19 av heno7315 »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4698
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tempgivare i ackumulatortanken på luft vatten?
« Svar #5 skrivet: 17 april 2020, 15:44:02 »
Är det med sanning kopplat som pÃ¥ ritning förstÃ¥r jag varför start/stopp ofta, den slinga som VP är kopplad är säker en solslinga och dÃ¥ kommer en hög retur tillbaka till VP, En VP ska kopplas in pÃ¥ den totala rymden pÃ¥ tanken och värma den, med VV-kopplingen sÃ¥ blir det kallt i botten och KV värms lite, gÃ¥r upp till topp och värms mera ( blir bara ca 50-55 C, är det dÃ¥ en VVB efter sÃ¥ är den billigaste förvärmningen  som blir och spets i VVB 

Utloggad heno7315

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tempgivare i ackumulatortanken på luft vatten?
« Svar #6 skrivet: 20 april 2020, 08:36:23 »
1. Inköp av pump och installationen är enligt kokboken pÃ¥ vad man inte ska göra. Köp av ngn som aldrig sÃ¥lt liknande lösning tidigare och installerat av ngn som köpt till andra styrsystem för att fÃ¥ det att fungera. Det mesta har varit felkopplade styrmässigt och dÃ¥ pumpen bara kan  ge 45 grader sÃ¥ blir badvattnen för kallt. Kör man med elpatron för att toppa till 60 grader sÃ¥ är duschvatten bara varmt nÃ¥gra minuter.
2. SÃ¥ nu blir det separat vvb med elpatron till duschvatten.
3. Men läser man reklambladet för acktank så är det ju rätt kopplat.. se bild nedan.
4. Om man kopplar in de andra två slingorna till pumpen kan det vara ngt?
5.Ett annat alternativ är att slänga ut acktanken och låta pumpen köra direkt mot golvvärmen utan tank. Då ger den rätt temp baserat på värmebehovet kopplat till utetemperaturen Istället för att jobba konstant temp.


Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4698
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tempgivare i ackumulatortanken på luft vatten?
« Svar #7 skrivet: 20 april 2020, 09:47:36 »
GolvV ut är det direkt till GV eller shunt mellan tank och GV

Utloggad heno7315

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tempgivare i ackumulatortanken på luft vatten?
« Svar #8 skrivet: 20 april 2020, 09:59:51 »
Det sitter en shunt, som styrs av ouhman h23.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4698
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tempgivare i ackumulatortanken på luft vatten?
« Svar #9 skrivet: 20 april 2020, 10:38:36 »
OK dÃ¥ fungerar din VP lite som en ON/OFF dÃ¥ , att kasta ut tanken är ren kapitalförstörning, i ditt fall nu sÃ¥ finns för lite vatten till din VP, den fÃ¥r inte avkylt vatten, utan när värmen stiger i tanken sÃ¥ blir det en hög temp pÃ¥ returen ( fatalt )   Lite konstig koppling i mina ögon. En liten slinga som är ensam mot VP , . Är det bara vatten i den slingan ?  Flyttar du rören frÃ¥n den lilla slingan och kopplar in VP enligt 1 och 2 sÃ¥ kommer VP att  gÃ¥ lÃ¥nga tider och inte fÃ¥ hicka. VV-slingorna kan vara som dom är och vill du fÃ¥ mer och varmare VV sÃ¥ sätter du en 100L eller större efter tanken, med blandningsventilen efter den ( VVB sätts till 60-65 C )  Förvärmning i tanken är billigaste energin, jag har sÃ¥ pÃ¥ min anläggning

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Tempgivare i ackumulatortanken på luft vatten?
« Svar #10 skrivet: 20 april 2020, 13:32:04 »
Jag håller med om att slingan sitter fel för att fylla sin funktion på bästa sätt. Jag skulle också ha skitit i slingan och kopplat direkt på tanken.
finns det någon särskild anledning till att det är ett slutet system mellan tanken och värmepumpen?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4698
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tempgivare i ackumulatortanken på luft vatten?
« Svar #11 skrivet: 20 april 2020, 14:22:12 »
Omöjligt att veta, men kanske det är glykol i den slingan för att det inte ska vara frysrisk om cirk-P stannar på vintern. Men ändå för kort för att kyla returen till VP , bara en tanke att koppla in nedre i serie med mitten. Kan vara 20 mm på slingorna, men kan bli lite motstånd som trasslar till det, det måste kollas upp så inte VP får för litet flöde, då får den hicka. Bäst är att gå direkt från VP till topp och retur från botten.

Utloggad heno7315

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tempgivare i ackumulatortanken på luft vatten?
« Svar #12 skrivet: 22 april 2020, 09:55:17 »
Ja det är glykol i värmepumpskretsen för att förhindra att det fryser om värmaren skulle fallera.
Med de i tanke betyder det då att v-pumpen måste vara i en slinga och ska inte blandas i den stora tanken.
1. Ska man då ta och koppla in även den nedre slingan till v-pumpen. Mittenslingan som pumpen är kopplad till är 12,5m. Bottenslingan är 20m och toppslingan är 15m med en diameter på slangen på 20mm.
2. Tillbaka till om tempgivaren nu ska sättas i tanken för att mäta vatten temperaturen på 300liter som går till golvvärmen. Den kan då monteras i botten, mitten eller i toppen (på bilden syns de i mitten av varje slinga)

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Tempgivare i ackumulatortanken på luft vatten?
« Svar #13 skrivet: 22 april 2020, 10:44:07 »
Om det är ditt bostadshus och du inte brukar ha strömavbrott på många timmar mitt i vinterns så finns ingen större risk att något fryser. De allra flesta enhetsaggregat är kopplade med värmevattnet cirkulerandes genom utedelen utan problem.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4698
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tempgivare i ackumulatortanken på luft vatten?
« Svar #14 skrivet: 22 april 2020, 11:02:49 »
Ja det är glykol i värmepumpskretsen för att förhindra att det fryser om värmaren skulle fallera.
Med de i tanke betyder det då att v-pumpen måste vara i en slinga och ska inte blandas i den stora tanken.
1. Ska man då ta och koppla in även den nedre slingan till v-pumpen. Mittenslingan som pumpen är kopplad till är 12,5m. Bottenslingan är 20m och toppslingan är 15m med en diameter på slangen på 20mm.
2. Tillbaka till om tempgivaren nu ska sättas i tanken för att mäta vatten temperaturen på 300liter som går till golvvärmen. Den kan då monteras i botten, mitten eller i toppen (på bilden syns de i mitten av varje slinga)
Kan fungera med att koppla in nedre slingan i serie med mitten, blir dÃ¥ in pÃ¥ övre delens övre rör och ner till övre pÃ¥ den nedre och sen ut till VP  , 20 mm är kanske i minsta laget med sÃ¥ lÃ¥ng sammanhängande slinga du fÃ¥r prova, blir nog att försöka ställa upp farten pÃ¥ C-pumpen för att fÃ¥ rätt flöde över VP. Sen det med glykol, det har ett sämre värmevärde än vatten, lite trögare.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!