Hej.

Jag har för ca 3månader sedan köpt en ny Daikin URURU SARARA r35 till vår nya bostad.
Jag tycker det är konstigt att fast jag har 23-24 grader i vardagsrummet "innedelen sitter där"
och sätter den på 20 grader så blåser den ändå ut luft???? Borde den inte regleras av en termostat liknande?

I vår gamla bostad hade vi en Mitsubushi FH 35 och den satte man på 23 grader och den stängde av sig efterhand den kommit upp i rätt temepratur. Var det 23 grader inomhus och satte fjärkontrollen på 20 så blåste den inte ut luft!

Har Daikin någon annan funktion som jag inte vet om?

Mvh Björn
Titel: SV: Termostat
Skrivet av: purjo__ skrivet 12 september 2017, 10:29:03
Fläkten går väl ner på lägsta fart när det är tillräckligt varmt? Om den stannar helt så vet den inte hur varmt det är i rummet.
Titel: SV: Termostat
Skrivet av: Rickard skrivet 12 september 2017, 11:41:10
Du kanske inte har fläkten på autoläge?
De flesta värmepumpar sänker hastigheten på fläkten om kompressorn stannar helt oberoende av om man har fläkthastigheten på auto eller manuell hastighet, det kan vara det som skiljer.
Vissa kunder, t.ex. de som eldar i braskamin vill inte att fläkten skall stanna eller varva ned om man har den i ett manuellt läge, bara om den står i auto...
Titel: SV: Termostat
Skrivet av: Daikin_ skrivet 12 september 2017, 12:10:43
Hej.

Jag har för ca 3månader sedan köpt en ny Daikin URURU SARARA r35 till vår nya bostad.
Jag tycker det är konstigt att fast jag har 23-24 grader i vardagsrummet "innedelen sitter där"
och sätter den på 20 grader så blåser den ändå ut luft???? Borde den inte regleras av en termostat liknande?

I vår gamla bostad hade vi en Mitsubushi FH 35 och den satte man på 23 grader och den stängde av sig efterhand den kommit upp i rätt temepratur. Var det 23 grader inomhus och satte fjärkontrollen på 20 så blåste den inte ut luft!

Har Daikin någon annan funktion som jag inte vet om?

Mvh Björn
Hej Björn,

grattis till en bra maskin.

Generellt är det så att maskinen försöker från en enda punkt skapa värme i ett helt hus. För att göra detta så har maskinerna en inprogrammerad överskjutning på ett par grader (du vill inte ha 20 grader framför maskinen utan i så stor del av huset som möjligt) så att de blåser lite värme är ok så länge avvikelsen inte är stor.
I ditt fall kan det vara så att installatören ej har tätat genomgångshålet tillräckligt bra för maskinen och den suger tjuvluft (givaren sitter i underkant av maskinen och kan störas av kall luft) Det är mycket viktigt att installatören isolerar hålet även på INSIDAN av genomgången. Kontakta din installatör och fråga om detta.

Mvh
Daikin
Titel: SV: Termostat
Skrivet av: kagayama skrivet 12 september 2017, 12:15:35
Jag kör aldrig den på Auto, men oavsett borde den väl inte blåsa ut luft om det är 24grader i rummet och fjärren inställd på 20 samt fläktläget (2 streck).

Varför skulle den inte känna av hur varmt det är i rummet för att fläkten stannar/inte blåser ut?
Termostaten borde väl kunna känna ändå?

Mvh Björn
Titel: SV: Termostat
Skrivet av: kagayama skrivet 12 september 2017, 12:17:13
Hej Björn,

grattis till en bra maskin.

Generellt är det så att maskinen försöker från en enda punkt skapa värme i ett helt hus. För att göra detta så har maskinerna en inprogrammerad överskjutning på ett par grader (du vill inte ha 20 grader framför maskinen utan i så stor del av huset som möjligt) så att de blåser lite värme är ok så länge avvikelsen inte är stor.
I ditt fall kan det vara så att installatören ej har tätat genomgångshålet tillräckligt bra för maskinen och den suger tjuvluft (givaren sitter i underkant av maskinen och kan störas av kall luft) Det är mycket viktigt att installatören isolerar hålet även på INSIDAN av genomgången. Kontakta din installatör och fråga om detta.

Mvh
Daikin

Hej. Jag var med när vi installerade den, nästan hundra på att vi tätade med fogskum både inne och ute, ska dubbelkolla det direkt. Spelar det någon roll om jag kör den på auto eller ställer in den manuellt?
Mvh Björn
Titel: SV: Termostat
Skrivet av: purjo__ skrivet 12 september 2017, 12:21:38
Varför skulle den inte känna av hur varmt det är i rummet för att fläkten stannar/inte blåser ut?
Termostaten borde väl kunna känna ändå?

Temperatursensorn sitter vanligtvis inne i innedelen. Om inte luften cirkulerar igenom den så kan den inte mäta ett korrekt värde. Finns det inget autoläge för fläkten (ej att förväxla med autoläget för värme/kyla)?
Titel: SV: Termostat
Skrivet av: kagayama skrivet 12 september 2017, 12:23:44
Temperatursensorn sitter vanligtvis inne i innedelen. Om inte luften cirkulerar igenom den så kan den inte mäta ett korrekt värde. Finns det inget autoläge för fläkten (ej att förväxla med autoläget för värme/kyla)?

Finns Autoläge på fläktläget, ska testa det och se hur det ter sig  tummenupp

Titel: SV: Termostat
Skrivet av: Daikin_ skrivet 12 september 2017, 14:09:01
Hej. Jag var med när vi installerade den, nästan hundra på att vi tätade med fogskum både inne och ute, ska dubbelkolla det direkt. Spelar det någon roll om jag kör den på auto eller ställer in den manuellt?
Mvh Björn
Det beror på vad du menar med Auto. Menar du autofläkt så spelar det ingen roll. Menar du driftsläge Auto så kan maskinen balansera mellan värme och kyldrift.
Kom ihåg: Ururu modulerar ner effekten till väldigt låga nivåer så den får ett bredare arbetsområde vad gäller start av uppvärmning då den kan balansera huset mycket noggrannt. Hur är temperaturen en bit bort från maskinen ? Om du stänger av den, hur påverkas rumstemperaturen under dagen ?

Mvh
Daikin
Titel: SV: Termostat
Skrivet av: Rickard skrivet 12 september 2017, 14:19:45
Daikin, som jag tolkar problembeskrivningen så är det att fläkten inte varvar ned på "minläge" trots att kompressorn står still.

Hur funkar era maskiner med tanke på detta, alltså om man har:

Fläktläge manuellt på läge 3 och kompressorn stannar för att det är för varmt inne, varvar då fläkten ned mer än "det manuella fläktläget 3".

OM man kör fläkten i Auto under samma förutsättning, varvar då fläkten ned till minvarv så länge kompressorn står still.

Det här är en mycket viktig funktion för många kunder, tänker då främst på de som eldar med ved, de vill gärna ha ett fast fläktläge som inte drar ned fläkthastigheten när kompressorn stannar.

Idealet vore att man kunde ha både och, alltså att fläkten oberoende av fläktläge alltid varvade ned på minvarv när kompressorn står still.
Och sedan ett läge "Logburner" som gör att man helt fritt kan ställa fläkthastighet i manuellt läge - bara så att maskinen kan hjälpa till att förlytta värme från braskaminen.
Titel: SV: Termostat
Skrivet av: Daikin_ skrivet 12 september 2017, 16:15:37
Daikin, som jag tolkar problembeskrivningen så är det att fläkten inte varvar ned på "minläge" trots att kompressorn står still.

Hur funkar era maskiner med tanke på detta, alltså om man har:

Fläktläge manuellt på läge 3 och kompressorn stannar för att det är för varmt inne, varvar då fläkten ned mer än "det manuella fläktläget 3".

OM man kör fläkten i Auto under samma förutsättning, varvar då fläkten ned till minvarv så länge kompressorn står still.

Det här är en mycket viktig funktion för många kunder, tänker då främst på de som eldar med ved, de vill gärna ha ett fast fläktläge som inte drar ned fläkthastigheten när kompressorn stannar.

Idealet vore att man kunde ha både och, alltså att fläkten oberoende av fläktläge alltid varvade ned på minvarv när kompressorn står still.
Och sedan ett läge "Logburner" som gör att man helt fritt kan ställa fläkthastighet i manuellt läge - bara så att maskinen kan hjälpa till att förlytta värme från braskaminen.

Hej Rickard,

alla maskinerna är utrustade med kallraslogik som gör att innerdelens fläkt i värmedrift antingen stannar helt eller lägger sig på en absolut minsta hastighet (så låg att den ej går att välja med fjärrkontrollen), detta är olika från modell till modell.
Jag har inte tolkat denna tråd på samma sätt som du, TS får klargöra så att vi kan svara.

Det du efterfrågår om att få ett samspel mellan maskin och en öppen spis/kamin finns på vår nya serie Caldo XR. Där har du en dynamisk reglering av fläkthastigheten, ju varmare jämfört med inställd temperatur, desto högre fläkthastighet. Antingen ställer du fläkten i läge Auto och då tillåter du maskinen gå upp i högsta fläkt för att sprida ut värmen i huset, eller så sätter du den i ett maximalt fläktläge, t.ex. 3 och då kommer maskinen att gå upp som högst till fläktläge 3 oavsett rumstemperatur för att inte kunden skall störas av ljudet. När temperaturen faller mot inställd temperatur så kommer fläkthastigheten att minska. Blir det kallare i rummet än inställd temperatur så startar kompressorn igen.

/D
Titel: SV: Termostat
Skrivet av: Rickard skrivet 12 september 2017, 21:19:19
Det där med automatik för fläkten tror jag egentligen ytterst få är så nöjda med.
I mina ögon är det bättre att en vedeldare kan välja exakt den hastighet han vill ha på fläkten när han eldar ved = högsta möjliga, men utan att bli störd av den.
Det får man aldrig om maskinen tror sig veta bäst.

Ta mig som ett exempel, jag irriterar mig OERHÖRT mycket på vindrutetorkarna i mina KIA Sportage-bilar.
Det finns ingen "gammaldags" intervalltorkare längre, bara regnsensor med intervall.
Funkar skitdåligt.
Tacka vet jag när man kunde justera detta själv med en steglös intervall utan att någon automatik var med och trodde den kunde bäst.  dontknow

Att det är olika funktion på era maskiner beroende på vilken modell man väljer kanske är bra (finns kanske nåt som passar för alla kunder),och nu har jag inte lusläst manualerna, men just den där typen av funktioner brukar det skrivas väldigt lite om i säljmaterial och manualer, som om det vore oviktigt - när det i mina ögon är en av de viktigare funktionerna.
Min uppfattning är också att det är just detta som triggat trådstartaren att ställa frågan i forumet.

Såg först nu att frågan ställdes i ert eget forum, där jag egentligen inte skall lägga mig i, ber om ursäkt för det, men om du eller någon annan hos er har möjlighet att redogöra exakt hur era olika modeller styr fläkten i olika scenarios vore det nog bra både för de som läser här, och för er försäljning.
Det är också värdefullt att veta för de som tvekar mellan olika modeller, att få veta hur fläktstyrningen fungerar.
Titel: SV: Termostat
Skrivet av: Daikin_ skrivet 13 september 2017, 04:56:54
Det där med automatik för fläkten tror jag egentligen ytterst få är så nöjda med.
I mina ögon är det bättre att en vedeldare kan välja exakt den hastighet han vill ha på fläkten när han eldar ved = högsta möjliga, men utan att bli störd av den.
Det får man aldrig om maskinen tror sig veta bäst.
Det är just detta det handlar om, att maximera spridningen utan att störa. Vad är det för vits med att låta fläkten gå på full fart (och låta naturligtvis) när rummet är tömt på energi ?
Maskinen sänker varvtalet och stänger av fläkten när temperaturen har sjunkit till inställt värde. Är det varmare så sprids den i huset. Jämförelsen med dina torkare förstår jag mig inte på. Denna logik har det jobbats med länge och jag har själv prövat den hos mig under lång tid. Prova den själv på riktigt och kommentera då men jämför inte med dina torkare, det är inte ok mot alla inblandade i utvecklingen av maskinen.

Nu bär det av mot flyget, ha en fantastisk dag allihopa !

Mvh
Daikin
Titel: SV: Termostat
Skrivet av: Rickard skrivet 13 september 2017, 08:19:57
Och du tror inte att de som arbetat med torkarautomatiken i bilar har jobbat mycket med utveckling och utvärdering?
Jag säger inte att det är fel att ha en möjlighet att välja automatik, det enda jag säger att min erfarenhet är att automatiken i många fall är störande.
Säg t.ex. att det eldas så mycket att värmepumpens automatik drar på max luftflöde och jag blir störd.
Hur skall jag kunna påverka det?
I mina ögon finns det bara ett sätt, och det är att det är möjligt att ställa in helt valfri hastighet manuellt, och att värmepumpens automatik inte tillåts ändra fläkthastighet.
Finns ingen som kan klaga på en sådan funktion.

När det kommer till styr/regler och automation så är min erfarenhet att utvecklare och experter av olika slag rent generellt har en förmåga att överutveckla saker som inte behöver vara så komplicerade.
Min personliga uppfattning är att en luftvärmepump som inte har ett helt manuellt läge för fläkthastigheten som gör det möjligt för ägaren att bestämma hastigheten inte är färdigutvecklad, eller kanske rättare sagt den är "överutvecklad" med resultat att det blivit sämre.
Varför skall en tekniker i Japan veta bättre än mig vad jag upplever som kallras?
För det första har han ingen aning om var och hur värmepumpen är placerad, den kan t.ex. sitta i en lokal där det väldigt sällan visas människor, och då kan hög fläkthastighet oberoende av utblåstemp vara viktig.
Det kan även vara så att två människor i samma rum upplever temperaturen olika, jag svettas t.ex. ofta när min sambo fryser, så för mig skulle ett lagom "kallras" som riktades mot mig vara helt perfekt.
Jag har inget emot olika styrningar som bygger på teorin att alla upplever ett "drag" som håller en temp på under 26 grader som kallt, och negativt, det jag vänder mig emot är att man bygger bort möjligheterna för helt manuell styrning.

Jag är även emot utvecklingen med självkörande bilar, inte för att det nödvändigtvis blir farligare, men för att de olyckor som trots allt  kommer att ske i stort kommer att bero på brister i styrningen, vilket kommer att kännas förödande för de som drabbas, att man fråntagits möjligheten att själv styra ett händelseförlopp.

Jag är t.ex mycket tveksam till att köpa någon fler KIA om de inte bygger om torkarlogiken/automatiken.
Problemet är att många andra tillverkare OCKSÅ byggt bort möjligheten för mig själv att styra hur torkarna agerar...
Även när det gäller bilar är det svårt att hitta något skriftligt om exakt hur torkarna fungerar.

Du kan ju inte själv ha missat att just möjligheten att köra fläkten på en manuellt bestämd hastighet är en av de vanligaste frågorna i forumet, mycket för att alla idag vill ha en braskamin i huset för mysfaktorn.
När de eldat några gånger vill de "bli av med värmen".
JAG tror att de själva vill styra fläkthastigheten.
Titel: SV: Termostat
Skrivet av: kagayama skrivet 13 september 2017, 08:30:25
Daikin, som jag tolkar problembeskrivningen så är det att fläkten inte varvar ned på "minläge" trots att kompressorn står still.

Hur funkar era maskiner med tanke på detta, alltså om man har:

Fläktläge manuellt på läge 3 och kompressorn stannar för att det är för varmt inne, varvar då fläkten ned mer än "det manuella fläktläget 3".

OM man kör fläkten i Auto under samma förutsättning, varvar då fläkten ned till minvarv så länge kompressorn står still.

Det här är en mycket viktig funktion för många kunder, tänker då främst på de som eldar med ved, de vill gärna ha ett fast fläktläge som inte drar ned fläkthastigheten när kompressorn stannar.

Idealet vore att man kunde ha både och, alltså att fläkten oberoende av fläktläge alltid varvade ned på minvarv när kompressorn står still.
Och sedan ett läge "Logburner" som gör att man helt fritt kan ställa fläkthastighet i manuellt läge - bara så att maskinen kan hjälpa till att förlytta värme från braskaminen.

Hej. Hur vet jag om kompressorn står still? Iaf vad jag menar är att fast jag har 24 grader i rummet ca 5m från innedelen som är satt på 20 grader så blåser den ut luft. I mina ögon/öron ska den ju stanna då den har uppnått sitt mål med råge.

Mvh Björn
Titel: SV: Termostat
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 13 september 2017, 08:36:11
Om fläkten på utedelen står still och det är tyst så går inte kompressorn
Titel: SV: Termostat
Skrivet av: Rickard skrivet 13 september 2017, 08:40:22
När du har maskinen i automatik så styr värmepumpens logik det där = läs att de som utvecklat mjukvaran styr vad som skall hända.
På många värmepumpar är även det manuella fläktläget styrt av en logik som bygger på olika teorier om vad du som ägare vill skall hända.
Det finns inga styrande riktlinjer för hur dessa styrningar agerar utan det kan vara olika  mellan olika fabrikat, modeller och t.o.m maskiner med samma beteckning men olika mjukvaruversioner.

Ett sätt att veta om kompressorn står still är att gå ut och kolla på utedelen, står fläkten där still så står kompressorn still. (som regel, men även här finns styrningar som kan spöka..., dock sällan)
Står fläkten i utedelen still, men innerdelen fortfarande surrar på störande så är det nåt som är knasigt.

OM jag tolkar Daikins svar rätt så kan detta fenomen uppstå t.ex. vår och höst när solen värmer så mycket att man får för varmt inne på dagtid, även om värmepumpen behövs på nätterna.
Om deras styrning har en logik som säger att den skall varva upp mer ju varmare det blir inne så kommer den att fläkta på rätt skapligt en solig och varm vår eller höstdag, även om du inte vill det, och även om kompressorn står still.
Men som sagt, jag spekulerar mest, bara Daikin kan svara på din fråga.
Titel: SV: Termostat
Skrivet av: Daikin_ skrivet 13 september 2017, 11:25:58

Säg t.ex. att det eldas så mycket att värmepumpens automatik drar på max luftflöde och jag blir störd.
Hur skall jag kunna påverka det?

Läs mitt förra inlägg. Du kan själv begränsa maskinen på en maximal fläkthastighet du inte vill att den skall överskrida.
Titel: SV: Termostat
Skrivet av: Daikin_ skrivet 13 september 2017, 11:28:17

I mina ögon finns det bara ett sätt, och det är att det är möjligt att ställa in helt valfri hastighet manuellt, och att värmepumpens automatik inte tillåts ändra fläkthastighet.
Finns ingen som kan klaga på en sådan funktion.
Det finns många, tro mig. Det finns alltid någon som är missnöjd. Ännu en gång, prova innan du kommer med dina åsikter.
Titel: SV: Termostat
Skrivet av: Daikin_ skrivet 13 september 2017, 11:34:44
Varför skall en tekniker i Japan veta bättre än mig vad jag upplever som kallras?

Det kan även vara så att två människor i samma rum upplever temperaturen olika, jag svettas t.ex. ofta när min sambo fryser, så för mig skulle ett lagom "kallras" som riktades mot mig vara helt perfekt.

Och hur tänkte du hantera att du svettas och din sambo fryser ? Jag skulle vilja säga att en blir nöjd medan den andra ej blir det.
Du kan bolla hur mycket du vill om kallras, men en sak kan jag säga dig: 26 °C är mer än vad en normal människa anser vara kallras. Klagomålen kommer redan när lufttemperaturen ut ur systemet är under 36 °C

Jag skulle vilja säga så här: denna tekniker i Japan har betydligt bättre kunskap än du om ditt kriterie är 26 °C.
Skillnaden är att du tycker medan han har mätt, provat och optimerat.
Titel: SV: Termostat
Skrivet av: Daikin_ skrivet 13 september 2017, 11:41:32
När de eldat några gånger vill de "bli av med värmen".
JAG tror att de själva vill styra fläkthastigheten.
Det är precis det det handlar om: "bli av med värmen"
Systemet gör PRECIS det. När temperaturen har sjunkit i rummet till lika med eller lägre än önskat (finns tydligen ingen värme kvar i rummet) då startar systemet.

Och tala om för mig varför systemet skall fortsätta gå med hög (manuellt ställd) hastighet om spisen har brunnit klart ??
Det finns ju ingen energi att blåsa ut.

Kunden kan välja mellan:
Helt automatisk fläktdrift
Semiautomatisk där han/hon bestämmer högsta läget
Funktionen kan stängas av (då fungerar maskinen som vilken maskin som helst)

Tala om för mig (förutom att du TYCKER) vari / när en konstant fläkthastighet blir bättre ?
Vad händer när temperaturen sjunker i rummet ? skall användaren själv sänka fläkten ?
Vad händer när det blir varmare i rummet ? Skall användaren höja hastigheten ?
/D
Titel: SV: Termostat
Skrivet av: Rickard skrivet 13 september 2017, 16:15:33
1. När man eldar med ved i en kamin har man oftast en enda värmekälla i ett stort rum, öppen planlösning du vet.
Då vill man få fart på luften i det rummet så att all värme sprids så bra som möjligt, inte när det blir 24 grader där värmepumpen sitter, utan från att man tänder brasan tills att den brunnit ut.
Ställer man då fläkten på ett varvtal som inte stör när man eldar så stör den ju inte heller när det brunnit klart.
Fläkten fortsätter dock att hålla en jämn temp i det stora rum som värmepumpen värmer.

2. Vi tänker oss ett garage, eller en datahall, eller ett rum fyllt med annat elektronik där rummet behöver både värmas och kylas, där vill man kunna ställa in en hastighet på fläkten som gör att man får den luftomsättning som behövs för att hela lokalen och pryttlarna däri skall värmas eller kylas på ett adekvat sätt.

3. Om värmepumpen sitter längst bort från braskaminen och man lägger i en brasa så vill man troligen att värmepumpen skall sluta värma så fort som möjligt, det kommer den inte att göra, den kommer att dra ned effekten och fläkthastigheten tills fläkten i princip står still. (om det funkar som jag tänker mig). Först när det blir varmare än börvärde längst bort i rummet med kaminen så börjar fläkten öka sitt varvtal, den smarta funktionen har då inte fungerat som "någon" tänkt.

Att det går ställa en maxhastighet på er värmepump är ju bra, då riskerar man i alla fall inte att bli störd, men samtidigt är det ju då viktigt att värmepumpen inte sitter längst bort från braskaminen om utvecklarnas tänk skall fungera...
För då kommer den troligen aldrig att varva upp alls, dit når inte värmen från braskaminen.
I bästa fall drar den ned effekten och fläkthastigheten till ett minimum.

Kan du förklara lite bättre vad du menar med helt automatiskt?

Även vad du menar att de fungerar som en "vanlig maskin"?

OM jag hade en braskamin skulle jag vilja ha ett vedeldningsläge där man hade värmepumpens temperaturbörvärde på samma som vanligt, men där ingen styrning av fläkthastigheten fanns, annat än den fläkthastighet jag själv valt skulle vara aktuell.

På tonen i dina inlägg uppfattar jag det som att du tycker att jag är kritisk, men jag skriver bara hur jag skulle vilja att det fungerar, och jag ber om tydlig förklaring över hur era maskiner fungerar.
Även bland de som inte har braskamin är det ju mycket vanligt att man ställer in en högsta hastighet som man vill ha för att sprida luften så bra som möjligt i huset, oavsett utblåstemp eller värmepumpens uteffekt.
Att ha ett "normalt" manuellt läge där någon annan bestämmer för mig att det drar kallt om utblåsningstmeperaturen blir under 26 grader är att vara respektlös mot slutanvändaren.
Om jag vill använda en luftvärmepump enbart för spridning av värme/kyla/luft och luftrening så skall  jag kunna göra det utan att någon annan säger åt mig att det minsann riskerar dra kallt runt öronen.  ;)
Titel: SV: Termostat
Skrivet av: Daikin_ skrivet 13 september 2017, 17:25:22
1. När man eldar med ved i en kamin har man oftast en enda värmekälla i ett stort rum, öppen planlösning du vet.
Då vill man få fart på luften i det rummet så att all värme sprids så bra som möjligt, inte när det blir 24 grader där värmepumpen sitter, utan från att man tänder brasan tills att den brunnit ut.
Ställer man då fläkten på ett varvtal som inte stör när man eldar så stör den ju inte heller när det brunnit klart.
Fläkten fortsätter dock att hålla en jämn temp i det stora rum som värmepumpen värmer.

2. Vi tänker oss ett garage, eller en datahall, eller ett rum fyllt med annat elektronik där rummet behöver både värmas och kylas, där vill man kunna ställa in en hastighet på fläkten som gör att man får den luftomsättning som behövs för att hela lokalen och pryttlarna däri skall värmas eller kylas på ett adekvat sätt.

3. Om värmepumpen sitter längst bort från braskaminen och man lägger i en brasa så vill man troligen att värmepumpen skall sluta värma så fort som möjligt, det kommer den inte att göra, den kommer att dra ned effekten och fläkthastigheten tills fläkten i princip står still. (om det funkar som jag tänker mig). Först när det blir varmare än börvärde längst bort i rummet med kaminen så börjar fläkten öka sitt varvtal, den smarta funktionen har då inte fungerat som "någon" tänkt.

Att det går ställa en maxhastighet på er värmepump är ju bra, då riskerar man i alla fall inte att bli störd, men samtidigt är det ju då viktigt att värmepumpen inte sitter längst bort från braskaminen om utvecklarnas tänk skall fungera...
För då kommer den troligen aldrig att varva upp alls, dit når inte värmen från braskaminen.
I bästa fall drar den ned effekten och fläkthastigheten till ett minimum.

Kan du förklara lite bättre vad du menar med helt automatiskt?

Även vad du menar att de fungerar som en "vanlig maskin"?

OM jag hade en braskamin skulle jag vilja ha ett vedeldningsläge där man hade värmepumpens temperaturbörvärde på samma som vanligt, men där ingen styrning av fläkthastigheten fanns, annat än den fläkthastighet jag själv valt skulle vara aktuell.

På tonen i dina inlägg uppfattar jag det som att du tycker att jag är kritisk, men jag skriver bara hur jag skulle vilja att det fungerar, och jag ber om tydlig förklaring över hur era maskiner fungerar.
Även bland de som inte har braskamin är det ju mycket vanligt att man ställer in en högsta hastighet som man vill ha för att sprida luften så bra som möjligt i huset, oavsett utblåstemp eller värmepumpens uteffekt.
Att ha ett "normalt" manuellt läge där någon annan bestämmer för mig att det drar kallt om utblåsningstmeperaturen blir under 26 grader är att vara respektlös mot slutanvändaren.
Om jag vill använda en luftvärmepump enbart för spridning av värme/kyla/luft och luftrening så skall  jag kunna göra det utan att någon annan säger åt mig att det minsann riskerar dra kallt runt öronen.  ;)
Rickard, jag vet inte om du äger en luftvärmepump idag. Det du frågar om "fast läge på fläkten" har varenda pump idag. Sätt maskinen i fläktläge och fast hastighet. Då har du det du frågar om, en maskin som har samma flöde oavsett om det ör varmt eller inte. Och du har helt rätt, jag är irriterad då du kommer med påståenden och jämförelser med din bil. Prova först, salta sedan. Precis som med mat.

/D
Titel: SV: Termostat
Skrivet av: VP-News skrivet 13 september 2017, 18:27:12
Hej.

Jag har för ca 3månader sedan köpt en ny Daikin URURU SARARA r35 till vår nya bostad.
Jag tycker det är konstigt att fast jag har 23-24 grader i vardagsrummet "innedelen sitter där"
och sätter den på 20 grader så blåser den ändå ut luft???? Borde den inte regleras av en termostat liknande?

I vår gamla bostad hade vi en Mitsubushi FH 35 och den satte man på 23 grader och den stängde av sig efterhand den kommit upp i rätt temepratur. Var det 23 grader inomhus och satte fjärkontrollen på 20 så blåste den inte ut luft!

Har Daikin någon annan funktion som jag inte vet om?

Mvh Björn

Den här tråden spårade lite på sidan om frågeställarens funderingar. Det han undrade över var om Ururu Sarara varvar ner fläkten till minimum eller stänger av fläkten helt när rätt temperatur är uppnådd. Är det breroende på om han valt Värme läge och auto fläkt eller värmeläge och fast nivå på fläkten eller ska fläkthastigheten i båda fallen gå ner när temperaturen är uppnådd.
Titel: SV: Termostat
Skrivet av: Rickard skrivet 14 september 2017, 07:45:11
Som jag ser det har jag inte fått ett rakt svar på min fråga, troligen inte heller trådstartaren.
Det har funnits, och finns, många värmepumpar som även med manuellt ställd hastighet på fläkten varvar ned densamma om utblåsningstempen går under en viss nivå, eller om kompressorn stannar för att det inte finns något värmebehov. (Så var det troligen på trådstartarens gamla värmepump, vilket han tyckte var bra)
Jag tolkar det som att er värmepump inte varvar ned om den körs på manuellt läge med fast hastighet. (Bra i så fall, enligt mig)
Jag tolkar det även som att den varvar ned eller stannar om fläkten ligger i något av de autolägen som finns.
I så fall borde rekommendationen till trådstartaren bli att köra fläkten i automatiskt eller Semiautomatisk läge, där han/hon bestämmer högsta läget - men där den varvar ned om uteffekten/utbåstempen sjunker.
Är det korrekt uppfattat?
I så fall har ni styrningar som kan användas både som fast fläkt bara för att distribuera luft/värme och (auto eller semiauto) som styr ned fläkten när den inte behöver gå på hög fart, alltså är alla eventualiteter tillgodosedda.  tummenupp

Jag vidhåller att jämförelsen med vindrutetorkare är helt riktig.
Tekniker på en fabrik någonstans i världen tror de vet bättre än kunderna rörande hur de vill att styrningen skall fungera, det gör dom inte.
Samma sak gäller styrningen på vissa värmepumpar - jag påstår inte att det gäller era värmepumpar, men jag och andra vill gärna, så precis som möjligt, veta hur det fungerar på era värmepumpar.
Jag har samma önskemål när det gäller alla tillverkare, så detta är inget som rör enbart Daikin.
Eventuell kritik rör alltså inte specifikt Daikin, utan alla tillverkare.
Titel: SV: Termostat
Skrivet av: Daikin_ skrivet 14 september 2017, 08:21:12
God morgon,

Till TS: mitt första råd är  som jag nämnde tidigare att först kontrollera om genomgångshålet är ordentligt tätat.
Steg 2 är att kontrollera om fläkten på utomhusdelen snurrar när maskinen blåser ut luften.
Steg 3 är att kontrollera temperaturen inte endast 2 meter framför maskinen utan även på andra platser i huset.
Vi vidhåller att maskinen skall generera en viss övertemp för att kompensera kallras i väggar i resten av huset.

Kan ej ge mer rek. i detta fall innan dessa punkter är besvarade.

/Daikin