Enligt den formeln ger ju ett större deltavärde en större effekt eller?Efter justeringar jag gjort och erhållit större deltavärde på VB skulle ju, enligt de som svarade, effekten minska....... Jag ser fram emot vidare inlägg i denna tråden.
Enligt din tråd här så fick du ju minskat VB-delta:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45655.0
Om över VP:n ökar med bibehållet flöde så ökar avgiven effekt, ja.Man måste alltid ta hänsyn till flödet också (enligt formeln).Har man en VP som ger konstant uteffekt (on/off som de flesta med bergvärme har) så är enda sättet att öka deltat att strypa flödet.
Någon annan som kan göra samma uträkning i sin anläggning, vore kul med lite att jämföra med?
Just nu ser det ut som du diffar ca 18% mot specvärdet. En del kan ha att göra med givare. Om du exempelvis ändrar ditt flöde till 0,25 och din temp diff till 7.7 så ligger du på typ 8.5kw. Sedan är ju frågan hur långt in i gångtiden du befann dig.
Spelar det eg någon roll var man befinner sig i gångtid när avläsningen görs?
Ny avläsning i morse:VBf 37,7 gav 4.2x0.23x7.9=7.63 kWElmätaren till VP=2023WCOP=3.77 inkl cpVad göra för att i teorin få tillbaka de saknade % i uteffekt? Precis som David skriver så gör ju ett fel i flödesavläsningen stor skillnad och kanske ligger de saknade % just där. Vad gäller temperaturavläsningen borde det vara säkrare då det är ett delta man läser av och tempgivarna har jag "kalibrerat" med fullt flöde på CP och ingen kompressordrift.
Vart ligger evap? om du leker med KB CP och var ligger kond om du kör VB CP?
Kör 6 eller 9kw elpatron så får vi se vad resultatet blir.
Läser du av temp via tryck? Då är den tät och fin Thumbsup
Har precis kört VP med 3kW tillskott, kompressordrift blockerad.4.2x0,19x3.8=3.03kW... stämmer ganska väl således.
I min pump sitter elpatronen i en tub efter kompressorn (elkassett).Jag körde elpatronen med lite olika effektsteg och mätte deltaT och fick på så sätt fram flödet.Jag har en realtidsdisplay av uteffekten kompressor+elpatron och den visar hyfsat exakt.Både vid värme och VV-laddning.
Jag vet inte om det är min TWS slinga. Men så vida inte mitt 3kw steg ger 5kw när den går mot VV eller så vida inte min värmepump går på halvfart när den gör just VV så är det något som inte stämmer för mig.
mm precis samma gör vi, fast in i db i stället för display. Men du hade aldrig problem med att få tillförlitliga uppgifter när du körde steg mot VV? Jag vet inte om det är min TWS slinga. Men så vida inte mitt 3kw steg ger 5kw när den går mot VV eller så vida inte min värmepump går på halvfart när den gör just VV så är det något som inte stämmer för mig. När jag kör stegen mot värme så får jag klockrena och repeterbara värden som stämmer väl överrens med förväntade flöden. och det är ingen differens mellan 3 6 och 9 eller när jag kör värmepumpen.
mm för att förtydliga. Jag såg alltså exakt vad steget drog med hjälp av en SO givare in i min logger. det uppmätta deltat över tws slingan stämmer inte med effekten. Men det stämmer när jag kör mot vanliga värmesystemet. Retur och framledningsgivare sitter så klart på exakt samma ställe vid test av steg vid VV körning och värmekörning. Och framledningsgivaren sitter innan VXV.