Skrivet av: HasseE
« skrivet: 15 mars 2006, 09:55:25 »Vad jag har förstått så är enda kriteriet för att eltillskottet skall stängas av är att framledningstemperaturen har varit högre än bör-värdet i 3h. Har man däremot kopplat sin ecologic för oshuntat system stänger den av eltillskottet med jämna mellanrum för att se om pumpen själv orkar med.
Huset i sig är väl hyfsat isolerat men har stora 2-glasfönster och har för mig att det blåste rätt mycket vid förra tillfället.
Det som är konstigt är att den inte shuntar tillräckligt fort tycker jag, efter att ha pratat med CTC så förklarade dom att shunten vrider sig 1sek/minut vid 1 grad skillnad mellan framledning och börvärde och 2sek/minut vid 2 graders skillnad osv.
I vissa fall när eltillskottet har legat på ca 2h och temperaturen inomhus börjar öka, så sänks börvärdet om inomhusgivaren är inkopplad och då hinner inte shunten vrida i takt med börvärdet och då slås eltillskottet+pumpen bort. Det tar säkert en timme innan pumpen startar(5 grader diff mellan retur och bör-värde) för att sen stå och gå i 3h. 4h vid -10 grader och blåst gör sitt på innetemperaturen.
Huset i sig är väl hyfsat isolerat men har stora 2-glasfönster och har för mig att det blåste rätt mycket vid förra tillfället.
Det som är konstigt är att den inte shuntar tillräckligt fort tycker jag, efter att ha pratat med CTC så förklarade dom att shunten vrider sig 1sek/minut vid 1 grad skillnad mellan framledning och börvärde och 2sek/minut vid 2 graders skillnad osv.
I vissa fall när eltillskottet har legat på ca 2h och temperaturen inomhus börjar öka, så sänks börvärdet om inomhusgivaren är inkopplad och då hinner inte shunten vrida i takt med börvärdet och då slås eltillskottet+pumpen bort. Det tar säkert en timme innan pumpen startar(5 grader diff mellan retur och bör-värde) för att sen stå och gå i 3h. 4h vid -10 grader och blåst gör sitt på innetemperaturen.