Titel: Räcker nibe F1155 6kw?
Skrivet av: Sebsus skrivet 30 juli 2019, 09:11:46
Hej,

Vi bygger nytt hus och kommer ha mycket Isolering i bjälklag, väggar och tak. Alla fönster kommer ha ett väldigt lågt u-värde och kommer också isolera bra.
Huset blir ca 160kvm.

Vi har tänkt använda nibe F1155 med ett ftx system ers 10-500.

Räcker det med en 6kw pump?
Titel: SV: Räcker nibe F1155 6kw?
Skrivet av: Zyberdude skrivet 30 juli 2019, 11:20:53
Jag har en 8kw och min är för stor. Jag skulle valt en 6:a idag
Titel: SV: Räcker nibe F1155 6kw?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 30 juli 2019, 12:07:23
För att kunna ge ett vettigt svar så skulle man behöva veta vart i landet det är och vad du menar med "isolera bra". Har du inte gjort en energiberäkning för huset?
Titel: SV: Räcker nibe F1155 6kw?
Skrivet av: Carl N skrivet 30 juli 2019, 12:37:46